Непрочитано 27.08.2021, 13:42
Расчёт шпунтового ограждения, замкнутого в плане
Anna M.
 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68

Добрый день, уважаемые участники!
Делала расчёт шпунта в плоской постановке - на 1 метр ширины
получилась слишком большая глубина - эксперт негодует и просит учесть то что шпунтовое ограждение замкнутое в плане, мол можно поставить обвязку и она будет случить распоркой. и от этого уменьшиться глуби погружения.
Глубина котлована 3,5 метра в обводнённых песках. Габариты котлована 5х8 м.
Правильно ли я поняла, что в таком случае можно считать ограждение так же в плоской постановке, но как с учётом распорок - глубину определять по равенству моментов активного и пассивного давления относительно высоты расположения обвязки? а сечение обвязки затем определить как изгибаемую балку?
возможно есть еще какие то нюансы?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: З шпунт.png
Просмотров: 353
Размер:	27.9 Кб
ID:	240126  

Просмотров: 7120
 
Непрочитано 29.12.2021, 22:54
2 | #21
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Да все просто:




Как видно из схем "зеленные" моменты удерживают шпунт, а "красный" момент пытается вдавить шпунт внутрь котлована.
Если верхняя консоль мала, а шпунт толст и прочен то верхний удерживающий момент реализуется на 100%, а вот если шпунт не может воспринять верхний момент то он "потечет" и от верхнего момента остается только часть воспринимаемая пластическим шарниром. Естественно, во втором случае нужно увеличивать вторую, "нижнюю" часть удерживающего момента за счет увеличения глубины погружения шпунта
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 343
Размер:	127.3 Кб
ID:	244156  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.12.2021 в 23:06.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт шпунтового ограждения, замкнутого в плане

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт стоек перильного ограждения. Какие нагрузки учитываете? Houston Металлические конструкции 42 20.09.2023 12:39
Проект шпунтового ограждения dmitriy_u Поиск исполнителей 0 14.09.2017 18:06
Могу ли я применить принцип шпунтового ограждения котлованов ( металлический уголок 50х5, с шагом 0,5мх0,5м) в качестве основания для фундамента одноэтажной пристройки к зданию с подвалом?. lavr78 Основания и фундаменты 11 03.09.2017 19:04
Как расчитать продолжительность устройства шпунтового ограждения котлована? SergeiGromov Технология и организация строительства 1 18.08.2017 16:50
Расчет шпунтового ограждения Sarman Основания и фундаменты 34 02.06.2012 13:41