Здравствуйте.
Имеется следующая конструкция стены: несущий слой - шлакоблок 390 мм, утеплитель минераловатные маты 150 мм, воздушный зазор 20 мм, облицовочный слой из глиняного лицевого кирпича с пустотами 120 мм. Кирпич и шлакоблок связываются между собой арматурными сетками через 600 мм по высоте. Здание жилое индивидуальное двухэтажное. Расчётная температура наружного воздуха -34 (Магнитогорск).
По идее, так как облицовочный слой имеет гораздо меньшую паропроницаемость, нежели утеплитель, то требуется обеспечить вентиляцию зазора между кирпичом и утеплителем. Вопрос: каким образом это лучше всего сделать? В типовых узлах ничего путного не нашёл.
Заранее спасибо.
Просмотров: 5260
 
Непрочитано 19.06.2009, 00:12
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
несущий слой - шлакоблок 390 мм, утеплитель минераловатные маты 150 мм, воздушный зазор 20 мм, облицовочный слой из глиняного лицевого кирпича с пустотами 120 мм..
читай руководства по многослойным стенам, там все есть, кстати там написано что вентилируемая воздушная прослойка д.б. не менее 60мм и оговаривается площадь отверстий (и их минимальный размер) например смотри СП 23-101-2004
А что за шлакоблок? это реально шлакоблок или ты путаешь с пенобетонными блоками? Кстати еще в советские времена запрещалось строительство жилых зданий из шлакоблоков из за очень высокого радиационного фона этого материала. Поаккуратнее с этим, тем более если строишь для себя.

Последний раз редактировалось MasterZim, 19.06.2009 в 00:27.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 00:29
#3
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Хм...
1) Что за руководства? Не нашёл ничего путного.
2) Во всех встреченных мною узлах, в том числе в узлах, разработанных ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, минимальная величина зазора 15 мм.
3) Камни бетонные стеновые из шлакобетона. В Магнитке шлака до чёрта, поэтому шлакоблок - основной строительный материал. Гигеенический сертификат, естественно, нужен для всех материалов, без вопросов. А по поводу высокого фона - прежде всего фонит шлакоблок, для изготовления которого используется зола ТЭЦ, для шлаков чёрной металлургии такой проблемы нет (что опять-таки, не отменяет требование по наличию гигиеничеаких сертификатов).
Минька вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 00:49
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Хм...
1) Что за руководства? Не нашёл ничего путного.
2) Во всех встреченных мною узлах, в том числе в узлах, разработанных ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, минимальная величина зазора 15 мм.
3) Камни бетонные стеновые из шлакобетона. В Магнитке шлака до чёрта, поэтому шлакоблок - основной строительный материал. Гигеенический сертификат, естественно, нужен для всех материалов, без вопросов. А по поводу высокого фона - прежде всего фонит шлакоблок, для изготовления которого используется зола ТЭЦ, для шлаков чёрной металлургии такой проблемы нет (что опять-таки, не отменяет требование по наличию гигиеничеаких сертификатов).
- выше дописал СП
- по поводу шлакоблоков я просто хотел чтобы ты обратил на это внимание, для любых шлаков эта проблема есть,только в бОльшей или меньшей степени. Гляди сертификат, может и вправду у вас шлаки какие-то особенные, а для уверенности я бы лично проверил дозиметром
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 07:36
#5
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
требуется обеспечить вентиляцию зазора между кирпичом и утеплителем
сделать продухи по низу и верху стены...
а может просто пароизоляцию утеплителя выполнить - обернуть пленкой ("тайвек" и пр.) - такое решение я встречал
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 11:19
#6
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


на практике делается так снизу ставят кирпич на ребро,а сверху кто как умеет. на практике 20мм маловато, легче 30мм выдерживать больше гарантии что в отдельных местах не будет соприкосновения утеплителя и кладки
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 13:23
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Еще и сетками связывать лицевой слой с внутренним нельзя, только гибкими связями - т.е. нержавеющей проволокой d=5 мм с шагом не более 500х500.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 14:02
#8
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Есть специальные стеклопластиковые связи для кладочных работ
Прочтите...полезно http://spf.ccr.ru/printing.php?id=3443
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вентиляция зазора в трёхслойной наружной стене жилого дома

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Расчет колонны многоэтажного жилого дома Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 16.08.2009 12:45
Канализация по наружной стене дома Serg Ivanov Конструкции зданий и сооружений 4 19.06.2009 00:54
Ищу бизнес план для управляющей компании ЖКХ для жилого дома ifionov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2009 10:47
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 7 23.02.2009 21:17