| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить расчетный массив грунта

Как определить расчетный массив грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2015, 22:56 #1
Как определить расчетный массив грунта
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Вот собственно задачка!!!
Линейщики поставили опору около берега водоема на расстоянии 3,5м.

Опора многогранка!!!

Фундаментов служит труба (D1200мм) с ответным фланцем.

Подскажите как рассчитать массив грунта, ну т.е. хватит ли этих 3,5м грунта, что бы опора не сползла в воду.

Берег крутой, почти сразу на глубину 4м. Фундамент опоры заглублен на 8м.

Вот как то так!!!
Просмотров: 2797
 
Непрочитано 25.02.2015, 23:47
#2
Novitskiy


 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65


Геологию надо бы, а точнее разрез
Novitskiy вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 09:36
#3
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,644


Обычно в расчёт принимается максимально возможный массив грунта, чтобы влияние граничных условий свести к минимуму. В глубину ограничиваются тремя высотами подземной части сооружения (либо тремя глубинами сжимаемой толщи, если сооружение не глубокое но большая удельная нагрузка). В ширину - 3-5 глубин подземной части сооружения.
Но в каждом конкретном случае надо подходить к вопросу индивидуально
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 11:32
#4
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Обычно в расчёт принимается максимально возможный массив грунта, чтобы влияние граничных условий свести к минимуму. В глубину ограничиваются тремя высотами подземной части сооружения (либо тремя глубинами сжимаемой толщи, если сооружение не глубокое но большая удельная нагрузка). В ширину - 3-5 глубин подземной части сооружения.
Но в каждом конкретном случае надо подходить к вопросу индивидуально
А каким нибудь нормативным документом это подкреплено????
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 12:11
#5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,644


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
А каким нибудь нормативным документом это подкреплено????
смешной вопрос

можете посчитать опору в грунте как жёстко защемлённую, получить усилия, подобрать сечения и радоваться
можете посчитать опору как защемлённую в упругом материале балку с коэффициентами отпора и .... радоваться
можете посчитать опору как защемлённую в грунтовом массиве с учётом нелинейности его деформационных свойств и почувствовать себя профи
можете сделать всё то же самое, но задав массив грунта с учётом его реальной геометрии, чтобы увидеть не только работу опоры в грунте, но и оползневой склон и проверить его устойчивость, и это будет действительно профессиональный подход
можете смоделировать не только опору и оползневой склон, вмещающий в себя опору, но и литологическое строение земной коры, и учесть смещение геологических разломов во времени и при землятресении и защитить на этом кандидатскую, однако для стройки это уже излишне...
и т.д.

степень детальности и границы расчётной области выбираются инженером. на то он и инженер, чтобы понимать что влияет на расчёт, а что нет. от простого к сложному. в примере - можно посчитать каждое из подпорных сооружений по отдельности, но это не даст сведений по общей устойчивости откоса. и наоборот: расчёт общей устойчивости не даёт объективной информации по прочности локальных конструктивных элементов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 105
Размер:	85.1 Кб
ID:	144639  
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 27.02.2015, 07:45
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А размыв берега учесть не надо?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 08:12
#7
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,644


ну если считать в ansys-cfx то можно и размыв берега учесть
а до кучи гравитационное воздействие луны и суперпозицию планет солнечной системы, при желании
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 09:15
#8
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Ну вы загнули!!!
Нужных программ нету, это жаль!!!

Есть какое пример расчета близкого к моей проблеме. Так хоть знать от чего топать.

Мысль возникла подсчитать как ведется расчет на осадку определяя зжимаемую толщу только в горизонт. направлении!!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 16:53
#9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Ну вы загнули!!!
Нужных программ нету, это жаль!!!

Есть какое пример расчета близкого к моей проблеме. Так хоть знать от чего топать.

Мысль возникла подсчитать как ведется расчет на осадку определяя зжимаемую толщу только в горизонт. направлении!!!!
Можете посчитать по методу кругоцилиндрических поверхностей. Сорочан с.106
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 17:25
#10
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
в примере - можно посчитать
С.Ю.(для общего развития) зачем считать явно линейные сооружения в 3D? Или там существующее сооружение хитрое.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 22:11
#11
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,644


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
С.Ю.(для общего развития) зачем считать явно линейные сооружения в 3D? Или там существующее сооружение хитрое.
мопэд не мой, я просто разместил объяву (с)
ваш вопрос вполне закономерен, ответа на него не знаю
Сергей Юрьевич на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить расчетный массив грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Как определить давление переуплотнения грунта Zagon Основания и фундаменты 4 24.08.2011 15:39
земляное полотно из барханного песка Oppolinarius Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 19.08.2011 08:28
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Мой ВКашник ушел в отпуск, помогите определить расчетный расход... начгруппы Разное 18 05.07.2009 11:59