Непрочитано 17.01.2021, 12:31 #1
Допустимая нагрузка на плиту ПАГ20
mv_92
 
Регистрация: 18.05.2015
Сообщений: 3

Добрый день!
Ситуация такая: есть площадка для хранения грузовых контейнеров (габарит 2,5х12, вес 30 т, лежат штабелями до 4 шт. по высоте). На ст.П проектировщики заложили под них плиты ПАГ-20, но заменили нижнюю арматуру с 14 на 22. Завод за такие плиты выставляет космический ценник, и заказчик хочет применить обычные ГОСТовские ПАГ-20. Но требует их посчитать и подтвердить что выдержат. С проектировщиками теми уже связи нет.
Вопрос собственно такой: есть где-то информация по несущей способности этих плит? В самом ГОСТе есть схема с приложенными нагрузками, но мне кажется она не совсем подходит. Или есть какая-то программа, где можно проверить преднапряженную плиту?
Просмотров: 2448
 
Непрочитано 17.01.2021, 16:31
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Плиты лежат на упругом основании, и напряжения в их сечении будут зависеть от свойств основания.
Найдите других проектировщиков, или замените на монолит...
Возможно удорожание связано с тем, что арматура преднапрягаемая, и на производстве придется менять оснастку и конструктивные детали, увеличивать защитные слои итп.
Чтобы представить несущую способность - посмотрите гост на ПАГи, там приводится схема и нагрузки при испытании на трещиностойкость.
Цитата:
Сообщение от mv_92 Посмотреть сообщение
Или есть какая-то программа, где можно проверить преднапряженную плиту?
Есть даже свод правил - СП63.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 17.01.2021, 17:17
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


СП 121.13330.2012
7.3.10 Сборные покрытия из типовых плит ПАГ-14 следует применять для нагрузок на колесо не более 100 кН для многоколесной опоры и не более 170 кН для одноколесной, ПАГ-18 - не более 140 кН для многоколесной опоры и не более 200 кН для одноколесной опоры, ПАГ-20 - не более 180 кН и 250 кН соответственно. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25912.0-ГОСТ 25912.4.

https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp13_2019.pdf таб 11.2
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимая нагрузка на плиту ПАГ20

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия. Di_Joker Железобетонные конструкции 27 01.09.2016 07:51
Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм. Poreth Железобетонные конструкции 16 19.09.2013 22:48
Нагрузка на плиту ПК63.15-8 Kotor Конструкции зданий и сооружений 10 24.04.2009 15:40
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37