Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила.
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 5808
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Может немного не в тему вопрос: "А зачем Вам профнастил как опалубка" ?
Если вы ее рассчитываете включить в работу то необходимо использовать либо специальный профнастил (с выпрессоваными или вырезанными шпонками) либо приваривать (очень аккуратно т.к. тонкий лист) к листу какие-нить сетки или другие анкерящие устройства. Я когда рассчитывал ж/б плиту про профнастилу я не учитывал работу металла профнастила в растянутой зоне бетона по вышеописанной причине, и пришлось ее заармировать арматурой. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43
|
Цитата:
Расчёт ПН на стадии монтажа. По плите же - в гофры укладывается арматура 12мм. Надопорной не будет, поэтому ж.б. ребро посчитано по балочной однопролётной схеме. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Ясно. При расчете профнастила от монтажных нагрузок я пользовался каталогом производителя, в нем все указано (различные схемы разрезности, пролеты, и конечно нагрузки которые держит профнастил). Единственный совет - укажите чтоб под профнастил поставили какие-нить опоры, т.к. когда строители будут плиту заливать они сначала бетон в одну кучу нальют (очень большая сосредоточенная нагрузка), а потом будут его разравнивать по поверхности.
Я этим сайтом пользовался http://www.tpk.ua/products/boarding/ Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 22.09.2010 в 14:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43
|
Цитата:
У нас на форуме столько светил, и преподаватели есть, неужели никто не считал настил? По подпоркам - считаю это лишнее, так как основной плюс СПН - это то, что не нужно опалубки и если нагрузки позволяют без опор - то ну их нафиг - пишу, что бетон подаётся бетоноводами. Хотят иначе - пусть с ПТО взаимодействуют, а то так можно далеко зайти, либо изначально пусть предоставляют информацию. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
попробуйте создать сечение профлиста в AutoCAD, далее экспортируйте в программу вычисления характеристик ( в свое время, когда у меня была такая же проблема, я использовал "Консул" SCADовский), и получите харкатеристики сечения. Руками это осуществлять, конечно же, очень и очень геморно. Причем, есть вероятность не одного, а нескольких приближений
|
|||
|
|