Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила.
karel
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43

Зашёл в тупик с определением уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости сжатой широкой полки профнастила на опоре.
Искал по форуму – не нашёл ответа на вопрос.
Помогите советом, кто может.

Итак, рассчитываю профнастил в качестве несъёмной опалубки на стадии возведения монолитного перекрытия по СПН.
Н57-750-0,8 широкими полками вниз.
Расчёт по балочной трёхпролётной схеме. Пролёты по 3 метра.
Перед расчётом прочности СПН на опоре проверяем устойчивость сжатой (широкой) полки:

=> условие не соблюдается. Значит, на опоре сжатая широкая полка частично выключается из работы. Поэтому Wx2 определяем с учётом приведённой ширины сжатых полок настила и так далее.

Дальше по Рекомендациям по монолиту по СПН ведётся расчёт и подбор по графикам, но эти графики только для настила Н80.

Если смотреть СТО 0047-2005, там есть таблицы, но они уже в обход проверки устойчивости – сразу по напряжениям подбираются.

Если верить им, то по табл. А4, момент сопротивления для нашего настила равен W2=24,772см.куб. при напряжениях вплоть до1900кг/см.кв (186МПа). Т.е. по этой таблице всё ОК и при наших условиях берётся момент сопротивления даже бОльший чем по сортаменту.

Как быть?
Забить не предлагать, хотя понятно, что скорей всего, ничего с ним не будет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Документ1.jpg
Просмотров: 1239
Размер:	18.1 Кб
ID:	45574  

Просмотров: 5808
 
Непрочитано 22.09.2010, 11:18
#2
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Может немного не в тему вопрос: "А зачем Вам профнастил как опалубка" ?
Если вы ее рассчитываете включить в работу то необходимо использовать либо специальный профнастил (с выпрессоваными или вырезанными шпонками) либо приваривать (очень аккуратно т.к. тонкий лист) к листу какие-нить сетки или другие анкерящие устройства. Я когда рассчитывал ж/б плиту про профнастилу я не учитывал работу металла профнастила в растянутой зоне бетона по вышеописанной причине, и пришлось ее заармировать арматурой.
Алексей-pgs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 13:40
#3
karel


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Может немного не в тему вопрос: "А зачем Вам профнастил как опалубка" ?
Если вы ее рассчитываете включить в работу то необходимо использовать либо специальный профнастил (с выпрессоваными или вырезанными шпонками) либо приваривать (очень аккуратно т.к. тонкий лист) к листу какие-нить сетки или другие анкерящие устройства. Я когда рассчитывал ж/б плиту про профнастилу я не учитывал работу металла профнастила в растянутой зоне бетона по вышеописанной причине, и пришлось ее заармировать арматурой.
Т.к. настил рассчитывается как несъёмная опалубка от монтажных нагрузок, то в работу не включается как внешняя арматура.

Расчёт ПН на стадии монтажа.

По плите же - в гофры укладывается арматура 12мм.
Надопорной не будет, поэтому ж.б. ребро посчитано по балочной однопролётной схеме.
karel вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 14:43
#4
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Ясно. При расчете профнастила от монтажных нагрузок я пользовался каталогом производителя, в нем все указано (различные схемы разрезности, пролеты, и конечно нагрузки которые держит профнастил). Единственный совет - укажите чтоб под профнастил поставили какие-нить опоры, т.к. когда строители будут плиту заливать они сначала бетон в одну кучу нальют (очень большая сосредоточенная нагрузка), а потом будут его разравнивать по поверхности.
Я этим сайтом пользовался http://www.tpk.ua/products/boarding/

Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 22.09.2010 в 14:49.
Алексей-pgs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 15:12
#5
karel


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Ясно. При расчете профнастила от монтажных нагрузок я пользовался каталогом производителя, в нем все указано (различные схемы разрезности, пролеты, и конечно нагрузки которые держит профнастил). Единственный совет - укажите чтоб под профнастил поставили какие-нить опоры, т.к. когда строители будут плиту заливать они сначала бетон в одну кучу нальют (очень большая сосредоточенная нагрузка), а потом будут его разравнивать по поверхности.
Я этим сайтом пользовался http://www.tpk.ua/products/boarding/
Каталоги-таблицы это конечно хорошо и по ним проходит, но нужен именно сам расчёт. Всё есть, кроме как определить уменьшенный момент сопротивления.
У нас на форуме столько светил, и преподаватели есть, неужели никто не считал настил?

По подпоркам - считаю это лишнее, так как основной плюс СПН - это то, что не нужно опалубки и если нагрузки позволяют без опор - то ну их нафиг - пишу, что бетон подаётся бетоноводами. Хотят иначе - пусть с ПТО взаимодействуют, а то так можно далеко зайти, либо изначально пусть предоставляют информацию.
karel вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 15:55
| 1 #6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


попробуйте создать сечение профлиста в AutoCAD, далее экспортируйте в программу вычисления характеристик ( в свое время, когда у меня была такая же проблема, я использовал "Консул" SCADовский), и получите харкатеристики сечения. Руками это осуществлять, конечно же, очень и очень геморно. Причем, есть вероятность не одного, а нескольких приближений