| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > У всех есть пожарные резервуары?

У всех есть пожарные резервуары?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2022, 15:46 #1
У всех есть пожарные резервуары?
Vini
 
Регистрация: 13.04.2021
Сообщений: 26

Здравствуйте. Для освоения небольшого производственного участка были запроектированы 3 здания, каждый до 1000м3 строительного объема из каменных материалов. Делалось это, чтобы избежать наружное противопожарное водоснабжение по 123фз ст99 п1. Централизованного водоснабжения с нужным расходом на территории нет.
Может быть, я не учел какой-то пункт и этого можно избежать? конечно же, каркасно-щитовое большое здание с высокими потолками было бы намного практичнее. Но, судя по сп8 таб.3 для такого здания потребуется хранить 108 или 162 куба воды.
Как-то можно учесть пожарные сети соседних (чужих) объектов либо пожарных служб? не видел, чтобы всех возле объектов повсеместно стояли резервуары.
Просмотров: 2626
 
Непрочитано 03.04.2022, 18:07
| 1 #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Vini Посмотреть сообщение
Как-то можно учесть пожарные сети соседних (чужих) объектов либо пожарных служб?
При обосновании - посмотреть расчетное количество одновременных пожаров по табл.1; если не больше одного, то можно попробовать проскочить (при обеспечении нужного расхода резервуарами на соседнем объекте). Но к этим резервуарам нужен тогда свободный доступ (отсутствие заборов) и гарантийное письмо хозяина соседнего объекта. Но это скользкая схема.
Неужели закопать на участке несколько цистерн стоит дороже возведения 3-х зданий II степени огнестойкости (вместо одного из дерьма и палок)?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2022, 18:36
#3
Vini


 
Регистрация: 13.04.2021
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Неужели закопать на участке несколько цистерн стоит дороже возведения 3-х зданий II степени огнестойкости (вместо одного из дерьма и палок)?
вопрос не в итоговой стоимости, а в целесообразности вложений, то есть наличие резервуара никак на эксплуатационные характеристики и стоимость объекта не влияет, то есть это выброшенные деньги, такое количество воды и близко не нужно на пожар, не знаю, кто это придумал. это объем на 20-30 пожарных машин.

ну и самое главное, что на участке с учетом обременений мало места под пятно застройки, жалко.
Vini вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2022, 19:57
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,039


Цитата:
Сообщение от Vini Посмотреть сообщение
а в целесообразности вложений, то есть наличие резервуара никак на эксплуатационные характеристики и стоимость объекта не влияет, то есть это выброшенные деньги, такое количество воды и близко не нужно на пожар, не знаю, кто это придумал. это объем на 20-30 пожарных машин.
да вообще вся система противопожарной защиты с точки зрения менеджеров одни расходы) Только вот живучесть здания ака безопасность эксплуатации тоже входит в эксплуатационные характеристики...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2022, 20:16
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Vini Посмотреть сообщение
такое количество воды и близко не нужно на пожар
А сколько нужно?
Цитата:
Сообщение от Vini Посмотреть сообщение
это объем на 20-30 пожарных машин
Т.е. Вы одной машиной собираетесь тушить пожар на площади 3000 м2?
Если считаете объем воды избыточным - можете СТУ заказать. Должно обойтись дешевле резервуаров.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2022, 20:42
#6
Vini


 
Регистрация: 13.04.2021
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А сколько нужно?

Т.е. Вы одной машиной собираетесь тушить пожар на площади 3000 м2?
Если считаете объем воды избыточным - можете СТУ заказать. Должно обойтись дешевле резервуаров.
разговор не по теме, ну да ладно.
площадь всех объектов 600м2
с таким объемом пожарной воды хватит, чтобы сделать бассейн по всей площади глубиной 0.3м, в котором могут плавать дети. Я не пожарный, но это выглядит нелогично. Когда горел мой коттедж 300м2, двух машин хватило, чтобы залить его чуть более, чем полностью, при том, что в коттедже множество горючих материалов, которых нет в промке.
Vini вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2022, 21:02
#7
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,039


есть локализация пожара, есть ликвидация пожара, проливка - доказывайте, что воды хватит на все это.

Цитата:
Сообщение от Vini Посмотреть сообщение
в коттедже множество горючих материалов, которых нет в промке.
у вас в коттедже склад горючих материалов?)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2022, 23:07
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Vini Посмотреть сообщение
Когда горел мой коттедж 300м2, двух машин хватило, чтобы залить его чуть более, чем полностью, при том, что в коттедже множество горючих материалов, которых нет в промке.
Промка бывает сильно разная, на каждую разновидность нормы не напишешь. Проецировать свой личный опыт пожара в коттедже на промобъект - занятие неконструктивное. Хотите обойти нормы и сэкономить место на участке -
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
можете СТУ заказать
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > У всех есть пожарные резервуары?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как настроить опцию типа линий "Масштаб в единицах пространства листа" для всех листов? Сет AutoCAD 2 24.03.2022 11:18
Пожарные подъезды (есть ли подводные камни) ХоХоЛ Пожарная безопасность 28 03.07.2010 01:10
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04