| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.08.2022, 12:55 | #1 | |
Должны ли быть окрашены (огрунтованы) части конструкций подлежащие обетонке?
Регистрация: 13.07.2022
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 3001
|
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258
|
Щелочная среда бетона должна защищать сталь от коррозии без дополнительных покрытий. Часто при разборке железобетонных конструкций арматура как новая после десятилетий эксплуатации. Но если сделать "дорого-богато", можно нанести ингибитор коррозии на цементной основе, типа Emaco P500AP. Лакокрасочные составы на мой взгляд, скорее снизят адгезию бетона к металлу, чем дадут дополнительную защиту.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: На западе, по слухам, красят даже арматуру.
По сильно неподтверждённым слухам, обетонированные колонны быстрее корродируют от места обетонирования наверх. Но ни разу не смог найти подтверждение этому слуху. По моему опыту напротив всё ок. Адгезия к бетону там не нужна. Голосую за окраску.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.08.2022 в 09:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258
|
Хм, похоже, в этом вы правы. https://theconstructor.org/practical...ed-rebar/5956/
Если оно работает на арматуре, значит на базе колонны тем более должно, поскольку не будет повреждений в процессе вязки каркаса. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
мда, мусье знают толк в извращениях
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Красить надо, а адгезия, как написал Tyhig там не нужна.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Если хотите сделать всё хорошо, то используйте что-то из этого.
https://sikadv.ru/tags/149/ https://www.master-builders-solution...maco-p-5000-ap Такие материалы одновременно и защищают сталь от коррозии, и увеличивают адгезию бетона к стали и к другому бетону. П.С. Они же хороши при ремонте жб. Ослабленный бетон удаляется, арматура зачищается от ржавчины, обеспыливается, покрывается этими составами, а затем тело бетона восстанавливается специальными рем.составами. Можно покрыть и настоящими защитными составами, но тогда обетонка вовсе окажется не нужна. Разве что для механической защиты. Без защиты с одной обетонкой будет не очень надёжно. У меня ощущение, что окнденсат, да и влага вообще может неплохо попадать внутрь по контакту голый металл-бетон. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
Цитата:
По теме: ни разу не видел, что бы где то не красили специально места обетонирования, разве только в тех случаях когда колхозят сами и краску наносят после монтажа. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Обычно обетонка делается, когда МК ниже пола. Т.е. периодическое восстановление ЛКП невозможно.
Если красить такие МК, то только супер-бупер "красками". На 50-75-100 лет. А таких нет. Поэтому вбирается меньшее зло. Можно красить, можно не красить - в итоге через Х десятилетий все все сгниет. Бо есть выход границы МК-бетон на воздух. Это - обреченность, карма, судьба, неизбежность и т.д. Для гарантированной надежности нужно или устраивать "колодцы" для ремонта ЛКП, или выносить МК выше пола. Нынче в СП вроде есть конкретное требование "обеспечить доступ для осмотра болтов/гаек". Так что это все - не решенные однозначно вещи...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Цитата:
Способы защиты от коррозии стальных несущих конструкций см. п. 9.3.4 СП 28.13330.2017. Не окрашиваются только закладные в обетонируемых стыках п. 5.5.3 СП 28.13330.2017. Цитата:
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 22.08.2022 в 07:01. |
|||
|
||||
5.5.5 Защиту от коррозии поверхностей необетонируемых стальных закладных деталей и соединительных элементов сборных и монолитных железобетонных конструкций в зависимости от их назначения и условий эксплуатации следует производить: 1) лакокрасочными покрытиями (в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия среды); 2) протекторными металлическими покрытиями, наносимыми методами горячего или холодного цинкования или газотермического напыления (в помещениях с влажным или мокрым режимом и на открытом воздухе); 3) комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному слою при средней степени агрессивного воздействия среды). Выбор групп и систем лакокрасочных, металлических и комбинированных покрытий может производиться как для металлических конструкций. П р и м е ч а н и я 1 «Холодное цинкование» – защита от коррозии цинкнаполненными композициями, наносимыми на поверхности металла методами, используемыми для лакокрасочных материалов: способами пневматического или безвоздушного распыления, окунанием, кистью, валиком. 2 Возможно применение других современных отечественных и зарубежных лакокрасочных материалов при надлежащем обосновании их стойкости к атмосферным воздействиям городской среды и совместимости с рекомендованным покрытием, наносимым методом «холодного цинкования». 3 Допущение ограниченного коррозионного износа металла может быть принято при соответствующем технико-экономическом обосновании и согласовании с авторами проекта и настоящего документа. Соответственно, в иных случаях (в случае обетонки) указанные методы защиты не требуется/запрещены. Следующие за этим пунктом говорят о том же - окраска только необетонируемых поверхностей. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не межремонтный, а срок службы сооружения. То бишь капитальность.
Сталь под бетоном не поперекрасишь. Речь о зоне у границы бетон-воздух, которая и ржавеет. К слову, эта зона на 1-2 см, а 10-20 см и далее по мере коррозии металла, я так думаю. Считай, обетонировал железку - значит навсегда закрыл доступ. На весь срок службы. На п.9 об этом написано, если читать внимательно со вниканием.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.08.2022 в 08:52. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие пункты должны быть в разделе ОДИ? | sadjesty | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 22.09.2019 14:33 |
Какой должна быть высота компактной части струи? | Александр Анатольевичъ | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 07.02.2019 16:40 |
Поручни ограждений лестниц должны быть непрерывными? | Alkor527 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.11.2018 12:52 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |