| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь по СП 16.13330.2011

Крестовая связь по СП 16.13330.2011

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2014, 12:38
Крестовая связь по СП 16.13330.2011
CAMOPE3
 
JI u II e II, k
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 52

Проверим славных дедов, лол, их серийную крестовую связь по СНиП II-23-81*
При квадрате 6х6 м имеем диагональ l1=8,5 м, или расстояние до точки пересечения элементов l=4,25 м
По п. 13.21 гибкий сжатый раскос теряет устойчивость и выключается из работы
Для L90х7: А=12,28 см2, ix=2,77 см, imin=1,78 см
Усилие в связи N=30 т, σ= 30000/12,28=2443 примерно =2400
Так как раскос растянут, по п. 6.3 гибкость в плоскости связи lef=l, из плоскости lef=l1
Для проверки гибкости принимаем большее - lef=8,5 м. Предельная гибкость, если нет кранов, равна 300
По п. 6.4 так как расчетная длина не равна l или 0,9l берем "в остальных случаях" ix
λ=850/2,77=307 примерно =300


Теперь обратимся к новому СП
В п. 10.1.3 уже не предполагается, что элементы крестовых решеток бывают растянутыми!
В п. 10.1.4 расчетная длина "равная l" подменена на "не менее 0,85l", т.е в нашем случае надо взять imin, а это уже 160 уголок!!
Прошу помощи у разобравшихся с СП!

Изображения
Тип файла: jpg Лол.jpg (393.0 Кб, 2392 просмотров)

Просмотров: 36726
 
Непрочитано 24.03.2014, 18:40
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Я не понял почему все до сих пор считают что крестовая связь на сжатие не работает?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 19:17
#22
CAMOPE3


 
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52


ФАХВЕРК, потому что указанный в твоей подписи Горев так учил
Название: 123.jpg
Просмотров: 2671

Размер: 58.1 Кб

Ребят, давайте не трогать в данной теме философские вопросы и пытаться доказать, что все построенное на Руси до вас неверно посчитано
CAMOPE3 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 19:21
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я не понял почему все до сих пор считают что крестовая связь на сжатие не работает?
Наверно не так надо сопрос ставить. Во-первых не все, во-вторых, не всякие крестовые.
Если например крест из чугунных квадратных блюмингов 300х300 при длине диагонали 7 м, то НИКТО не засомневается в "неработе" сжатой ветви.
А так же НИКТО не засомневается в "выключении" одного из элементов креста из тросов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 19:23
1 | #24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Sawadi Посмотреть сообщение
Думаю, что нормописатели перестраховались, и в СП - вообще исключили растянутые связи
а я думаю, что нынешние "нормописатели" исключительные дормоеды - переписывают старые нормы на свой ляд, да еще кучу ошибок при этом делают... Кульманов на них нету))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 08:12
#25
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Крестовая связь растянутая, а согласно прим. к табл. 33 п.1 В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.
А так как только в вертикальной плоскости, то i=ix=iy (При таком условии должно пройти)
Если бы были динамические воздействия, то согласно п. 10.1.4 вы бы брали i=i min
как то так
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 08:46
#26
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Крестовая связь растянутая
СНиП II-23-81 п.13.21 и СП16.13330.2011 п.15.4.12 говорят об ином.
Крестовая связь (любая) растянута только если конструктор соответствующе ее законструировал, т.е. исключил возможность работы на сжатие.

Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.
Пульсационная ветровая нагрузка является динамической. Так как по СП 20.13330.2011 ветровая нагрузка берется всегда с учетом пульсационной составляющей, то в подавляющем большинстве случаев связи необходимо проверять во всех плоскостях по гибкости.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 09:01
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81 п.13.21 и СП16.13330.2011 п.15.4.12 говорят об ином.[/QUOTEЪ]
Крестовая связь (любая) растянута только если конструктор соответствующе ее законструировал, т.е. исключил возможность работы на сжатие.
Нет, не любая. Пункты норм (одинаковые) говорят:
Цитата:
При применении крестовой решетки связей покрытий.... допускается расчет по условной схеме в предположении, что раскосы воспринимают только растягивающие усилия.
Здесь наоборот нет никакой зависимости от того, как конструктор запроектировал. Речь О РАСЧЕТЕ из ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, что воспринимают только растягивающие. Т.е. можно не учитывать сжатие одного раскоса, что в переводе на русский означает ВЫКЛЮЧЕНИЕ раскоса.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 09:12
#28
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Я наверно неправильно выразился. Да, для связей покрытия СНиП, СП допускают не заморачиваться с конструктивом и считать только на растяжение. Я же писал про все остальные связи. Если прочитать нормы создается впечатление, что они не допускают работу таких связей только на растяжение. На самом же деле допускается, но при учете выключения сжатой ветви. И допускается не пунктами норм, а физикой работы конструкции.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 09:45
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
...они не допускают работу таких связей только на растяжение. На самом же деле допускается, но при учете выключения сжатой ветви. И допускается не пунктами норм, а физикой работы конструкции.
Совершенно верно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 11:21
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Выключение (потеря устойчивости) должно быть без пластических деформаций, это возможно только при высоких гибкостях, где-то имеется требование ограничения снизу гибкостей таких элементов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 11:43
#31
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Подскажите, будьте добры, в свете всего вышесказанного... (просьба только не кидать помидорами за повторение в который раз подобного вопроса)...
1) Если я запроектировал крестовую связь ниже уровня подкрановых балок с гибкостью ветвей 400 с учетом выключения сжатой ветви и работы второй ветви на рстяжение, то эксперт согласно СНиП может ли предъявить мне какие-либо претензии?
2) П. 4 табл. 20* СНиП говорит НЕ о крестовых связях с выключающейся диагональю? Тогда о какого типа связях?
3) Наверно, как следствие из 1-го. Возможно ли применение крестовой связи с выключающейся сжатой диагональю при сейсмике? Есть ли где-то запреты/разрешения на это?
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 12:16
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Подскажите, будьте добры, в свете всего вышесказанного... (просьба только не кидать помидорами за повторение в который раз подобного вопроса)...
1) Если я запроектировал крестовую связь ниже уровня подкрановых балок с гибкостью ветвей 400 с учетом выключения сжатой ветви и работы второй ветви на рстяжение, то эксперт согласно СНиП может ли предъявить мне какие-либо претензии?
2) П. 4 табл. 20* СНиП говорит НЕ о крестовых связях с выключающейся диагональю? Тогда о какого типа связях?
3) Наверно, как следствие из 1-го. Возможно ли применение крестовой связи с выключающейся сжатой диагональю при сейсмике? Есть ли где-то запреты/разрешения на это?
1. Несоответствие гибкости п.6.16, табл.20, п.4 СНиП.
2. О растянутых ЭЛЕМЕНТАХ. Крест состоит из ДВУХ или ЧЕТЫРЕХ элементов.
3. Запретов нет. Есть пожелание:
Цитата:
Не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение сооружения в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 12:23
#33
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Несоответствие гибкости п.6.16, табл.20 СНиП.
Пардон, 300, а не 400. Тогда как?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. О растянутых ЭЛЕМЕНТАХ. Крест состоит из ДВУХ или ЧЕТЫРЕХ элементов.
Хорошо. У меня крестовая связь с выключающимся сжатым элементом. Остается работать растянутый элемент, который ниже подкрановой балки и у которого гибкость 300. Выходит, не противоречит СНиП?
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 12:43
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Пардон, 300, а не 400. Тогда как?
Тогда получите положительное заключение. Если конечно эксперт не потребует расчетом доказать, что на сжатие второй элемент, пока работает первый, НЕ РАБОТАЕТ.
Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Хорошо. У меня крестовая связь с выключающимся сжатым элементом. Остается работать растянутый элемент, который ниже подкрановой балки и у которого гибкость 300. Выходит, не противоречит СНиП?
Нет. Но надо быть готовым к обоснованию НЕРАБОТЫ (работы на сжатие, ибо сжимаемость потребует гибкости около 200 согласно п.5 табл.19) второй ветви,пока растягивается первая.
Т.е. ветвь должна выключаться корректно. Пример: преднапряженный трос выключается корректно.
Схема выключения ненитевой связи:
Изображения
Тип файла: jpg Корректное выключение.JPG (16.0 Кб, 789 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.03.2014 в 12:54.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 13:26
#35
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет. Но надо быть готовым к обоснованию НЕРАБОТЫ (работы на сжатие, ибо сжимаемость потребует гибкости около 200 согласно п.5 табл.19) второй ветви,пока растягивается первая.
Т.е. ветвь должна выключаться корректно. Пример: преднапряженный трос выключается корректно.
Схема выключения ненитевой связи:
Не совсем пойму, откуда ноги идут...Почему эта самая неработа должна иметь какое-то значение... А если даже и полная работа, или работа в определенных пределах, то случай то одиночной растянутой ветви все равно в запас? В чем подвох?
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 13:49
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
согласно п.5 табл.19
- это где?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 13:50
#37
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


А вдруг НДС вашей схемы окажется недопустимым при работе одной из ветвей связи на сжатие. Например вкорячили связь из трубы вваренную между колонн крестом без каких-либо фасонок(пример с практической точки зрения дурной, но наглядный). "Выключение" ветви скинули на гибкость, т.е. проверили по гибкости и прочности только растянутую ветвь. Но сжатая ветвь ведь будет воспринимать нагрузку до возникновения в данном элементе критической силы по устойчивости. Вот на такое состояние и надо бы проверить схему, либо проанализировать распределение усилий и сказать, что растянутая ветвь(с "выключенной" сжатой) создает в других элементах(распорках, колоннах, фундаментах) схемы худшее НДС. Таким "незапланированным" усилием в крестовой связи с недовыключенной связью будет Q фундамента направленное от связевого блока. Если предположить, что фундамент принят несимметричным и воспринимающим момент направленный только в сторону связевого блока, то будет не хорошо.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 13:52
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это где?
В СНиП. В старом добром СНиП. "Элементы вертикальных связей м.к. н.п.б."
Цитата:
Почему эта самая неработа должна иметь какое-то значение
См. п.37. Если бы не имело значения, то бы в СНиП не выделили в "проигнорировать" только гор. связи по покрытиям.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 10:43
1 | #39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Все эти дурацкие споры на тему как работает крестовая связь утомили. Вот только что рассуждали пока курили. Суть - как надо вам так и проектируйте. Хотите чтобы ветки крестовой связи на сжатие работали так сделайте так чтоб работали, не хотите что на сжатие работали так сделайте так чтобы не работали. Как сделать тот или иной вариант - очень просто. В случае чтобы крестовая связь работала на сжатие делайте такое сечение чтобы оно не теряло устойчивость и ветка не выключалась из работы. Гибкость 150. Длина 8500. Радиус инерции должен быть не менее 60 мм с запасом. В случае чтобы крестовая связь работала на растяжение сечение подбирать так чтобы оно потеряло устойчивость при сжатии. И при этом ещё бы хорошо не скреплять ветки связей никак между собой.... ни болтиком ничем вообще. Гибкость 400. Длина 8500. Радиус инерции 22 мм. Поставили дветки с таким радиусом так вот как на одну нажали она и того.... а другая натянулась. А как заставит вас выбрать принцип работы на сжатие или растяжение конкретные условия проектирования, расчет, характер нагрузок, сама расчетная схема.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 11:04
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... она и того......
Кроме того "того" есть еще другое "того". Потеряв устойчивость прямолинейного состояния, ветка окажется в искривленном состоянии. Вот это "того" только теоретически "того" без последствий. На деле, в зависимости от величины сближения концов сжатого элемента, милое "того" может перейти в жесткое "того", т.е. изгиб будет существенным, и напряжения превысят предел пропорциональности. Что вызовет остаточную деформацию. При повторном растяжении произойдет частичное выпрямление опять же с остаточными явлениями. Т.е. фигня получится.
Поэтому "сделать" элемент выключающимся путем подбора по критерию потери устойчивости - некоторая лукавость. Особенно в сочетании с рекомендациями "не скреплять посередке".
Например: перемещение одного конца элемента длиной в 1 м на 3 мм вызовет выгиб около 40 мм, что приведет примерно к 2-х кратному перенапряжению по R.
Это я тоже покурил.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь по СП 16.13330.2011

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. Азаматик SCAD 7 10.04.2012 22:57
Крестовая связь из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 49 05.10.2010 15:28
Крестовая связь в сущ. металлокаркасе Liam Металлические конструкции 4 17.03.2008 16:57