100k да! Именно так выглядит моя "коленка", если не вдаваться в "копейки"
YarUnderoaker N мала в данном случае и почти не влияет. У Вас если усилия в болтах просуммировать что-то очень мало получается... Не сходится что-то... |
||||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
100k, Кутузов
Ребята, Вы что-то путаете ! По руководству: усилие на болты растянутой полки 126 тонн (у автора темы 125 тонн - сошлось). Болты внутренней зоны со всеми коэф-ми несут 63.16 тонн, а болты внешней зоны несут 41 тонну. Болты М24, 40Х при фланце 25 мм из С343-3 не понесут это уже по усилию в полке. Я уже не говорю про то, что стенка колонны как-то должна взять 120 тонн усилия. Надо ставить вут, проверять снова и, возможно, переходить на "бэтый" профиль балки. Вы забываете про понижающие коэф. из руководства и отношение "плечей" до нулевой точки. YarUnderoaker Offtop: Вы маньяк Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 11:34. |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Chebyn, На сколько я помню, на болты внутренней зоны приходится 0,9Вр. А наружные болты считаются в зависимости от плеча и тд.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что именно так. YarUnderoaker, а в чем расчет узла делался? в статике? Последний раз редактировалось 100k, 15.01.2016 в 12:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35
|
Расчет болтов растянутого пояса, выполненный по руководству. Болты проходят. А вот растянутой стенки болты, как прикладывала раньше расчет, не проходят
----- добавлено через ~4 мин. ----- В колонне стенку усиляла листами t=25 мм с дух сторон стенки (толщина конструктивна вышла такая, так-то можно и 14 принять) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
И ширина i-ой зоны фланца для наружнего болта у Вас д.б. не 75мм, а 87.5 мм, но это уже частности... Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 12:18. |
|||
|
||||
Ну да, редактирование постов творит чудеса, я говорил про первый скрин. Теперь стало получше.
Цитата:
Цитата:
Здесь все правильно - 4. 2 не может быть. 2 стороны и 2 ряда... Последний раз редактировалось Кутузов, 15.01.2016 в 12:22. |
||||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
И опять ленитесь - откройте уже РУКОВОДСТВО и сравните (15) и (16) на странице 16.
Не совсем так. в формуле 15 во втором слагаемом в скобках стоит число болтов наружней зоны растянутого пояса выше полки плюс <-//-> ниже полки ( с умножением на отношение плечей). Формула 16 - это частный случай формулы 15, только это число болтов просто вынесено за скобки, т.к. болты стоят симметрично....т.е. д.б. "2" Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 12:39. |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
На высоких профилях это сильно не скажется (хотя все относительно), а для малых очень чувствительно. Кроме этого в расчете по вашему узлу следует ставить bf=40 см, а не 30 как у вас (у вас есть ребра жесткости). Это может перегрузить болты и, возможно, прав YarUnderoaker, у которого именно внутренние болты получились перегруженными. Я бы устанавливал дополнительные болты по стенке только бы в случае, если болты по поясам не восприняли бы всё усилие растяжения. Цитата:
П.С. Какую программу использовали? Цитата:
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
Chebyn я не ленюсь. Я не могу физически. Не понимаю в этих каракулях ничего, честно Вам признаюсь. А там где понимаю не везде согласен. Местами очень не согласен (может потому что опять же не все буквы могу идентифицировать визуально). Поэтому дальнейший спор возможен только на базе очевидного и бесспорного. Углубляться в пособие не хочу. Лучше уж думать в сторону МКЭ, после предварительного анализа "в общем и целом"
Как раз таки догадываюсь, но хотел бы от вас услышать явное "БЭ" после тихого "А" |
||||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
Сравнение МКЭ и нормативной методики это отдельная песня... Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 13:00. |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Цитата:
Прога - Idea Statica Connection |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Я имел ввиду нижний ряд растянутых болтов, естественно что самый нижний ряд не играет никакую роль.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |