Здравствуйте. Разбираясь с фланцевым узлом ригель-колонна, возник вопрос по поводу необходимости ботов в растянутой стенке. По серии 2.440-2 в.1 этих болтов почему-то вообще нет. А в рекомендациях по расчету фланцевых соединений имеется даже проверка, где фигурируют эти болты. Дак их все-таки надо ставить или нет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример.png
Просмотров: 618
Размер:	33.1 Кб
ID:	163613  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 473
Размер:	141.8 Кб
ID:	163614  

Просмотров: 14459
 
Непрочитано 15.01.2016, 10:48
#21
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Chebyn, YarUnderoaker, Кутузов,
При моменте 44 т
Растягивающие усилие в полке примерно 44/,38 =115т (120)
4 болта внутренней зоны несут 4*27 = 108 т.
еще есть 4 наружных болта
Должно пройти.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 10:50
#22
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
При моменте 44 т
Растягивающие усилие в полке примерно
N добавте
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 10:59
#23
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


100k да! Именно так выглядит моя "коленка", если не вдаваться в "копейки"
YarUnderoaker N мала в данном случае и почти не влияет. У Вас если усилия в болтах просуммировать что-то очень мало получается... Не сходится что-то...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 11:02
#24
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


YarUnderoaker,
115т (120)
N добавил 5т.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 11:09
#25
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


У моей схемы:
сумма усилий болтов верхней зоны - 1451.5 кН
улилие в верхнем поясе 440/0.38+15/2 = 1165 кН

145 > 115
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 11:19
#26
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


100k, Кутузов
Ребята, Вы что-то путаете !
По руководству: усилие на болты растянутой полки 126 тонн (у автора темы 125 тонн - сошлось). Болты внутренней зоны со всеми коэф-ми несут 63.16 тонн, а болты внешней зоны несут 41 тонну. Болты М24, 40Х при фланце 25 мм из С343-3 не понесут это уже по усилию в полке. Я уже не говорю про то, что стенка колонны как-то должна взять 120 тонн усилия. Надо ставить вут, проверять снова и, возможно, переходить на "бэтый" профиль балки.

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
4 болта внутренней зоны несут 4*27 = 108 т.
Вы забываете про понижающие коэф. из руководства и отношение "плечей" до нулевой точки.


YarUnderoaker
Offtop: Вы маньяк

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 11:34.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 11:20
#27
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Если добавить ребра к колоне на уровне нижнего пояса, то картина становиться лучше. Сумарное усилие в болтах верхней зоны 1287 кН
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru3.png
Просмотров: 206
Размер:	294.2 Кб
ID:	163665  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 11:48
#28
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Chebyn, На сколько я помню, на болты внутренней зоны приходится 0,9Вр. А наружные болты считаются в зависимости от плеча и тд.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что именно так.

YarUnderoaker,
а в чем расчет узла делался? в статике?

Последний раз редактировалось 100k, 15.01.2016 в 12:04.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 12:03
#29
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Расчет болтов растянутого пояса, выполненный по руководству. Болты проходят. А вот растянутой стенки болты, как прикладывала раньше расчет, не проходят

----- добавлено через ~4 мин. -----
В колонне стенку усиляла листами t=25 мм с дух сторон стенки (толщина конструктивна вышла такая, так-то можно и 14 принять)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160115_14_52_28_Pro.jpg
Просмотров: 105
Размер:	147.7 Кб
ID:	163671  
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:12
#30
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Расчет болтов растянутого пояса, выполненный по руководству. Болты проходят
у Вас в последней формуле ошибка: кол-во болтов наружней зоны перед скобкой д.б. не "4" а "2"....
И ширина i-ой зоны фланца для наружнего болта у Вас д.б. не 75мм, а 87.5 мм, но это уже частности...

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 12:18.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:16
#31
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
У моей схемы: сумма усилий болтов верхней зоны - 1451.5 кН
Ну да, редактирование постов творит чудеса, я говорил про первый скрин. Теперь стало получше.
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Вы забываете про понижающие коэф. из руководства и отношение "плечей" до нулевой точки.
И не только это, расчетное усилие для болта будет не 27, а 24. Но для предварительной оценки пойдет, чтобы потом те же результаты МКЭ воспринимать адекватно. Расчеты автора тоже содержат неточности, но это все мелочи.
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Болты внутренней зоны со всеми коэф-ми несут 63.16 тонн, а болты внешней зоны несут 41 тонну. Болты М24, 40Х при фланце 25 мм из С343-3 не понесут это уже по усилию в полке. Я уже не говорю про то, что стенка колонны как-то должна взять 120 тонн усилия. Надо ставить вут, проверять снова и, возможно, переходить на "бэтый" профиль балки.
А это уже серьезное заявление. Вы явно что-то намудрили, но понять что именно невозможно, пока вы свои изыскания не покажете) Стенка - это отдельная история. До нее еще не дошли, но с вутом я б не горячился пока..
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
у Вас в последней формуле ошибка: кол-во болтов наружней зоны перед скобкой не "4" а "2"....
Здесь все правильно - 4. 2 не может быть. 2 стороны и 2 ряда...

Последний раз редактировалось Кутузов, 15.01.2016 в 12:22.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:19
#32
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Ну да, редактирование постов творит чудеса, я говорил про первый скрин. Теперь стало получше.

И не только это, расчетное усилие для болта будет не 27, а 24. Но для предварительной оценки пойдет, чтобы потом те же результаты МКЭ воспринимать адекватно. Расчеты автора тоже содержат неточности, но это все мелочи.

А это уже серьезное заявление. Вы явно что-то намудрили, но понять что именно невозможно, пока вы свои изыскания не покажете)
Это не я намудрил, а Вы в "коленке". И все еще ленитесь открыть руководство и освежить знания....
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 12:22
#33
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Про количество болтов:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф4.png
Просмотров: 176
Размер:	78.5 Кб
ID:	163675  
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:22
#34
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Здесь все правильно - 4. 2 не может быть. 2 стороны и 2 ряда...
И опять ленитесь - откройте уже РУКОВОДСТВО и сравните (15) и (16) на странице 16.

Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Про количество болтов:
Не совсем так. в формуле 15 во втором слагаемом в скобках стоит число болтов наружней зоны растянутого пояса выше полки плюс <-//-> ниже полки ( с умножением на отношение плечей).
Формула 16 - это частный случай формулы 15, только это число болтов просто вынесено за скобки, т.к. болты стоят симметрично....т.е. д.б. "2"

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 12:39.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:28
#35
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Расчетное усилие , воспринимаемое болтами в растянутой части стенки во вложении
Не проходит по тому, что вы подставляете в формулу Nw SigmaMAX для верха полки, а надо подставлять хотя бы напряжения для верха зоны болтов стенки: это около 100 МПа (а у вас 220 МПа).
На высоких профилях это сильно не скажется (хотя все относительно), а для малых очень чувствительно. Кроме этого в расчете по вашему узлу следует ставить bf=40 см, а не 30 как у вас (у вас есть ребра жесткости).
Это может перегрузить болты и, возможно, прав YarUnderoaker, у которого именно внутренние болты получились перегруженными.
Я бы устанавливал дополнительные болты по стенке только бы в случае, если болты по поясам не восприняли бы всё усилие растяжения.


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Если считать методом КЭ с пластикой, то не проходит. Правда я не моделировал опорный столик и не завадвал Q.
Усилия в болтах можно посмотреть в таблице на скрине.
А если убрать нижние болты и пересчитать что получиться?
П.С. Какую программу использовали?

Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Не надо фантазировать. Понятно, что на деле сложно все распределяется, но в сопромате приняты довольно простые законы распределения напряжений и усилий. Либо надо руководствоваться ими, либо патентовать свою теорию и добиваться ее всеобщего признания)
Что вы предлагаете могу только догадываться, мысли читать не умею...
Не умете догадываться, читайте Катюшина, EN 1993-1-8 и другую научную фантастику по расчету узлов.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:32
#36
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Chebyn я не ленюсь. Я не могу физически. Не понимаю в этих каракулях ничего, честно Вам признаюсь. А там где понимаю не везде согласен. Местами очень не согласен (может потому что опять же не все буквы могу идентифицировать визуально). Поэтому дальнейший спор возможен только на базе очевидного и бесспорного. Углубляться в пособие не хочу. Лучше уж думать в сторону МКЭ, после предварительного анализа "в общем и целом"
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Не умете догадываться
Как раз таки догадываюсь, но хотел бы от вас услышать явное "БЭ" после тихого "А"
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:39
#37
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Chebyn я не ленюсь. Я не могу физически. Не понимаю в этих каракулях ничего, честно Вам признаюсь. А там где понимаю не везде согласен. Местами очень не согласен (может потому что опять же не все буквы могу идентифицировать визуально). Поэтому дальнейший спор возможен только на базе очевидного и бесспорного. Углубляться в пособие не хочу. Лучше уж думать в сторону МКЭ, после предварительного анализа "в общем и целом"
я согласен, что в этом руководстве много опечаток и ошибок и не все до конца ясно, и не требую от Вас все бросить и утонуть в литературе. Но дальнейший спор не имеет смысла, т.к. в руководстве четко написано какое кол-во болтов подставлять и это кол-во в данном случае "2" и болты не несут...

Сравнение МКЭ и нормативной методики это отдельная песня...

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 13:00.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:44
#38
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
А если убрать нижние болты и пересчитать что получиться?
П.С. Какую программу использовали?
Почти ничего не изменилось, поперечные усилия в болтах перераспределились.
Прога - Idea Statica Connection
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru4.png
Просмотров: 101
Размер:	144.3 Кб
ID:	163680  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:55
#39
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Господа, развейте мои сомнения, на счет внутренних болтов, как они правильно считаются? на сколько я помню, 0,9Bp. А наружной с учетом податливости фланца.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:05
#40
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Почти ничего не изменилось, поперечные усилия в болтах перераспределились.
Я имел ввиду нижний ряд растянутых болтов, естественно что самый нижний ряд не играет никакую роль.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34