Расчет разрезной подкрановой балки по ф. 43 СП 16.13330
г. Магнитогорск, 74rus
Регистрация: 01.04.2008
Сообщений: 287
|
||
Просмотров: 9015
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Или бимомент, или Му. Му даёт запас и его воспринимает исключительно верхний пояс. Независимо от разрезности.
Если извернулся и определил бимомент, то он распределяется на оба пояса.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
1. Если считаешь верхний пояс на весь Му то пользуешься формулой 43 при B=0. Для расчёта нижнего пояса достаточно формулы 41
2. C бимоментом подкрановую не считал бы. Но если бы пришлось считать с бимоментом, то воспользовался бы формулой 43 для расчёта обоих поясов Мх≠0, My≠0, B≠0. Не согласен. Если бимомент есть, то куда исчезает изгиб из плоскости? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50
|
В методике расчета по известной книге Яны Мысляевой и Яковлева напряжения при наличии тормозных конструкций определяются в 5 характерных точках, с учетом моментов в обоих плоскостях и бимомента. (В нормкад реализована только упрощенная методика (точнее, по EN) расчета бимоментов при наличии тормозных конструкций). При отсутствии тормозных конструкций достаточно проверить для симметричной балки одну полку, для несимметричных двутавров - верхнюю и нижнюю, с учетом всех компонентов напряженного состояния указанных в ф. (43) СП 16.
Кстати, формула (43) СП 16 соответствует формуле (1) "Инструкции по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта" 1965 года, а вот формула (70) СП 16 не соответствует формуле (2) Инструкции - в СП 16 момент сопротивления во втором слагаемом берется только для верхней полки для подкрановых балок, а в Инструкции - для всего сечения. Видимо, это связано с уровнем приложения нагрузки: в первом случае - к верхнему поясу, во втором - к нижнему (хотя, к-нтом Фи_б это учитывается). Последний раз редактировалось Alex Kirov, 25.08.2022 в 10:43. |
|||
|
||||
Что за книга?
Цитата:
Должен получится по идее и запас, если всю тормозную силу полагать воспринимаемой только верхней полкой. Иными словами при проверке таким бразом подобранного сечения с учетом стесненного кручение с ним всё будет хорошо. Откуда такой вывод? Я вот вижу, что и там и там момент сопротивления вычисляется с учётом 2-х полок. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
2 IBZ
Цитата:
|
|||
|
||||
Shtirlic, Вы правы, именно так и написано, я просто не дочитал, остановившись на пункте 8.4.1. Но тогда какой смысл бимомента? И чем подкрановая балка отличается от обычной с горизонтальной силой, для которой берется полное значение момента сопротивления ?
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- - книга "Стесненное кручение. Бимоменты, изгибно-крутящие моменты и моменты свободного кручения. Теория и примеры расчета стальных конструкций. Определение секториальных характеристик поперечных сечений элементов. Программа «Тонус». Определение нормальных и касательных напряжений при стесненном кручении для швеллеров, ЛСТК-профилей, двутавров и подкрановых конструкций. Расчет прочности подкрановых балок с учетом бимоментов" Авторы:Сергей Яковлев, Яна Мысляева. МГСУ 2019г. Был еще до нее второй том книги расчетов по Еврокодам, там такой же пример расчета, но по EN еще выносливость проверялась и еще что-то (забыл). Последний раз редактировалось Alex Kirov, 25.08.2022 в 14:33. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
1. Тут два разных подхода для расчёта на горизонтальную силу:
а)можно считать, что верхний пояс воспринимает весь момент из плоскости, тогда бимомента нет. Представляем что, не существует стенки и нижнего пояса. Верхний пояс - это балка, которая изгибается от горизонтальной силы. Тогда вектор горизонтальной силы не имеет эксцентриситета относительного верхнего пояса = нет кручения = нет бимомента. И вообще, верхний пояс это пластина, а в пластине B=0. Этот подход можно использовать, например, при расчёте траверс под трубопроводы. Один из коллег рассказывал, что его прошлый главспец заставлял понижать Wy в программе в два раза. б) считать как обычный стержень, формула 43. Горизонтальная сила воспринимается всем сечением, вектор гор. силы имеет эксцентриситет относительно ц.к. = есть кручение = есть бимомент. 2. Тут догадки. Во-первых, подход а) удобен для ручного счёта. А бимомент считать трудновато. Просто делишь/умножаешь Wy/My на два и расчёт окончен. Во-вторых. Часто ПБ - это сварные балки с высокой стенкой. По ощущениям(не пинайте, самому смешно), нижний пояс может не успеть включиться в работу при высокой стенке. Тут я плаваю, надо подумать. В-третьих, недостатки снип. Снип часто использует такой подход, когда для балки требования одни, для колонны другие, для связи ещё другие. При этом разделение колонны от балки и от связи строится "по понятиям", а не по НДС. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50
|
- Да, такой подход предусмотрен п.8.3.5 СП16 для бистальных балок кранов 1К-5К (причем, предусмотрен учет пластичности). Не знаю, почему его нельзя применить для моностальных обычных балок в аналогичных условиях. Но даже если расчет прочности обычной балки выполнить по формуле (60) СП16 без учета бимоментов, то нормы все равно потребуют вычисления бимоментов для ф.(70), для любой балки...
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50
|
- да, книга не доступна для бесплатного скачивания, но можно купить на Литрес. У меня на многих сайтах реклама этой книги выскакивает. В принципе, по сравнению с известной книгой Бычкова 1962 года нового в ней не много. Выведены формулы для сложения бимоментов при произвольном расположении сил по длине балки, и рассчитаны напряжения от бимоментов в балке с тормозными конструкциями как в едином сечении, проанализированы и отвергнуты упрощенные методики расчета.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Естественно: само понятие "бимомент" из прошлого века. С развитием МКЭ расчёты одноосного состояния не актуальны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50
|
- Вы изучаете алгоритм расчета балки без тормозных конструкций или с тормозными? Если без тормозных, то рекомендую поставить последнее обновление от 23 августа. Если с тормозными, то смотрите внимательно, если сомневаетесь в правильности расчета - пишите в техподдержку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50
|
Основные формулы для проверки прочности в СП16 выведены исходя из принципа независимости действия сил (принципа суперпозиции), т.е. напряжения от разных силовых факторов суммируются без учета их взаимного влияния (и без учета влияния деформаций оси стержня и деформаций его сечения).
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50
|
...Хотел бы обратить внимание на такой момент.
В соответствии с п. 8.2.1 СП16 расчет по формуле (43) предполагает, что найдено положение главных осей сечения, и все геометрические характеристики сечения, и действующие усилия определяются относительно главных осей сечения, которые для сечения, включающего балку и тормозные конструкции, повернуты (не параллельны полкам и стенке балки). При использовании не главных центральных осей формулы для определения напряжений в крайних точках сечения будут иметь вид, не соответствующий ф.(43) СП 16 (см. напр. https://studfile.net/preview/9765673/page:40/ формула (10) ). - я читал не только на телефоне, на компьютере тоже открывалось. Изображение с экрана монитора (в высоком разрешении) можно сохранить... Последний раз редактировалось Alex Kirov, 26.08.2022 в 13:49. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Гибкость пояса подкрановой балки по таблице 33 СП 16.13330.2017 | bigden | Металлические конструкции | 30 | 23.10.2021 23:21 |
Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017 | fktstv | Металлические конструкции | 24 | 24.04.2019 09:09 |
Расчет металлической подкрановой балки на устойчивость | Viacheslav | Металлические конструкции | 18 | 17.07.2018 09:48 |