| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет разрезной подкрановой балки по ф. 43 СП 16.13330

Расчет разрезной подкрановой балки по ф. 43 СП 16.13330

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2022, 07:12 #1
Расчет разрезной подкрановой балки по ф. 43 СП 16.13330
Владимир из Магнитки
 
г. Магнитогорск, 74rus
Регистрация: 01.04.2008
Сообщений: 287

Добрый день, коллеги. Возник следующий вопрос по алгоритму расчета подкрановой балки. Для подкрановых балок проверяются прочности верхнего и нижнего поясов по отдельности (на действие М). В старых советских учебниках, справочниках проектировщика и методичках прочность нижнего пояса балки проверяли на действие только одного изгибающего момента (Мх), действующего в плоскости изгиба балки (вертикальной плоскости).
Прочность верхнего пояса балки в настоящее время проверяем по формуле 43 СП 16.13330 с учетом Му и бимомента. Необходимо ли проверять прочность нижнего пояса подкрановой балки по ф. 43 (с учетом Му и бимомента), или ограничиться только ф. 41, не приплетая лишние слагаемые. Вроде-бы логично, что в нижнем поясе усилия Му и бимомент минимальны или равны нулю? Или это не совсем так?
Два человека - два мнения. При расчете нижнего пояса существующей подкрановой балки по ф. 41. все хорошо, а по ф. 43 - нижний пояс балки перегружен. Подскажите, кто как считает, и м.б. есть какое-то официальное разъяснение на сей счет?

Спасибо
Просмотров: 9015
 
Непрочитано 25.08.2022, 08:07
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Или бимомент, или Му. Му даёт запас и его воспринимает исключительно верхний пояс. Независимо от разрезности.
Если извернулся и определил бимомент, то он распределяется на оба пояса.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 09:39
#3
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


1. Если считаешь верхний пояс на весь Му то пользуешься формулой 43 при B=0. Для расчёта нижнего пояса достаточно формулы 41
2. C бимоментом подкрановую не считал бы. Но если бы пришлось считать с бимоментом, то воспользовался бы формулой 43 для расчёта обоих поясов Мх≠0, My≠0, B≠0.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Или бимомент, или Му
Не согласен. Если бимомент есть, то куда исчезает изгиб из плоскости?
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 10:32
1 | #4
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
C бимоментом подкрановую не считал бы.
В методике расчета по известной книге Яны Мысляевой и Яковлева напряжения при наличии тормозных конструкций определяются в 5 характерных точках, с учетом моментов в обоих плоскостях и бимомента. (В нормкад реализована только упрощенная методика (точнее, по EN) расчета бимоментов при наличии тормозных конструкций). При отсутствии тормозных конструкций достаточно проверить для симметричной балки одну полку, для несимметричных двутавров - верхнюю и нижнюю, с учетом всех компонентов напряженного состояния указанных в ф. (43) СП 16.
Кстати, формула (43) СП 16 соответствует формуле (1) "Инструкции по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта" 1965 года, а вот формула (70) СП 16 не соответствует формуле (2) Инструкции - в СП 16 момент сопротивления во втором слагаемом берется только для верхней полки для подкрановых балок, а в Инструкции - для всего сечения. Видимо, это связано с уровнем приложения нагрузки: в первом случае - к верхнему поясу, во втором - к нижнему (хотя, к-нтом Фи_б это учитывается).

Последний раз редактировалось Alex Kirov, 25.08.2022 в 10:43.
Alex Kirov вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 11:47
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
В методике расчета по известной книге Яны Мысляевой и Яковлева
Что за книга?

Цитата:
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
напряжения при наличии тормозных конструкций определяются в 5 характерных точках, с учетом моментов в обоих плоскостях и бимомента.
При наличии тормозных конструкций учет бимоментов в большинстве случаев - пустая трата времени. Не случайно ранее о нем для балок под краны режимов 1К-7K в нормах даже и не упоминали. А вот для балок под краны 7К в металлургических цехах и 8K косвенные требования были и есть. Так что тут вопрос учёта бимомента теоретически остается. Хотя вклад бимомента будет, скорее всего, пренебрежимо малый.
Должен получится по идее и запас, если всю тормозную силу полагать воспринимаемой только верхней полкой. Иными словами при проверке таким бразом подобранного сечения с учетом стесненного кручение с ним всё будет хорошо.

Цитата:
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
формула (70) СП 16 не соответствует формуле (2) Инструкции - в СП 16 момент сопротивления во втором слагаемом берется только для верхней полки для подкрановых балок, а в Инструкции - для всего сечения.
Откуда такой вывод? Я вот вижу, что и там и там момент сопротивления вычисляется с учётом 2-х полок.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 11:58
#6
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


2 IBZ
Цитата:
8.4.3 Расчёт на устойчивость балок крановых путей двутаврового сечения следует выполнять по формуле (70), в которой: Му - изгибающий момент в горизонтальной плоскости, полностью передающийся на верхний пояс балки; Wy = Wyf - момент сопротивления сечения верхнего пояса относительно оси у - у .
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 12:55
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Shtirlic, Вы правы, именно так и написано, я просто не дочитал, остановившись на пункте 8.4.1. Но тогда какой смысл бимомента? И чем подкрановая балка отличается от обычной с горизонтальной силой, для которой берется полное значение момента сопротивления ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 14:23
#8
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И чем подкрановая балка отличается от обычной с горизонтальной силой, для которой берется полное значение момента сопротивления ?
- да, я вот тоже думаю - в чем разница, если сейчас в нормах для любых балок 1 класса учитываются бимоменты? Если, например, у меня по балке (по рельсам на ней) катается роботизированная сборочная станция - то это балка подкрановая или нет? Причем, в зависимости от того, как я ее классифицирую, результаты расчета по формуле (70) будут разными. Первоначально в Пособии к СНиП 81 года был пункт, аналогичный п.8.4.3 СП16, но сама формула была - без бимомента. Сейчас же как будто получается, что влияние бимомента учтено _для_подкрановых балок в ф. (70) дважды - упрощенно во втором слагаемом, и точно - в третьем...

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что за книга?
- книга "Стесненное кручение. Бимоменты, изгибно-крутящие моменты и моменты свободного кручения. Теория и примеры расчета стальных конструкций. Определение секториальных характеристик поперечных сечений элементов. Программа «Тонус». Определение нормальных и касательных напряжений при стесненном кручении для швеллеров, ЛСТК-профилей, двутавров и подкрановых конструкций. Расчет прочности подкрановых балок с учетом бимоментов" Авторы:Сергей Яковлев, Яна Мысляева. МГСУ 2019г. Был еще до нее второй том книги расчетов по Еврокодам, там такой же пример расчета, но по EN еще выносливость проверялась и еще что-то (забыл).

Последний раз редактировалось Alex Kirov, 25.08.2022 в 14:33.
Alex Kirov вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 14:38
#9
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


1. Тут два разных подхода для расчёта на горизонтальную силу:
а)можно считать, что верхний пояс воспринимает весь момент из плоскости, тогда бимомента нет. Представляем что, не существует стенки и нижнего пояса. Верхний пояс - это балка, которая изгибается от горизонтальной силы.
Тогда вектор горизонтальной силы не имеет эксцентриситета относительного верхнего пояса = нет кручения = нет бимомента. И вообще, верхний пояс это пластина, а в пластине B=0.
Этот подход можно использовать, например, при расчёте траверс под трубопроводы. Один из коллег рассказывал, что его прошлый главспец заставлял понижать Wy в программе в два раза.

б) считать как обычный стержень, формула 43. Горизонтальная сила воспринимается всем сечением, вектор гор. силы имеет эксцентриситет относительно ц.к. = есть кручение = есть бимомент.

2. Тут догадки.
Во-первых, подход а) удобен для ручного счёта. А бимомент считать трудновато. Просто делишь/умножаешь Wy/My на два и расчёт окончен.
Во-вторых. Часто ПБ - это сварные балки с высокой стенкой. По ощущениям(не пинайте, самому смешно), нижний пояс может не успеть включиться в работу при высокой стенке. Тут я плаваю, надо подумать.
В-третьих, недостатки снип. Снип часто использует такой подход, когда для балки требования одни, для колонны другие, для связи ещё другие. При этом разделение колонны от балки и от связи строится "по понятиям", а не по НДС.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 14:55
#10
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
можно считать, что верхний пояс воспринимает весь момент из плоскости, тогда бимомента нет. Представляем что, не существует стенки и нижнего пояса. Верхний пояс - это балка, которая изгибается от горизонтальной силы.
- Да, такой подход предусмотрен п.8.3.5 СП16 для бистальных балок кранов 1К-5К (причем, предусмотрен учет пластичности). Не знаю, почему его нельзя применить для моностальных обычных балок в аналогичных условиях. Но даже если расчет прочности обычной балки выполнить по формуле (60) СП16 без учета бимоментов, то нормы все равно потребуют вычисления бимоментов для ф.(70), для любой балки...
Alex Kirov вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 23:32
#11
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
В методике расчета по известной книге Яны Мысляевой и Яковлева
К сожалению, в свободном доступе книга так и не появилась.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 07:28
#12
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
К сожалению, в свободном доступе книга так и не появилась.
- да, книга не доступна для бесплатного скачивания, но можно купить на Литрес. У меня на многих сайтах реклама этой книги выскакивает. В принципе, по сравнению с известной книгой Бычкова 1962 года нового в ней не много. Выведены формулы для сложения бимоментов при произвольном расположении сил по длине балки, и рассчитаны напряжения от бимоментов в балке с тормозными конструкциями как в едином сечении, проанализированы и отвергнуты упрощенные методики расчета.
Alex Kirov вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 07:55
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
В принципе, по сравнению с известной книгой Бычкова 1962 года нового в ней не много.
Естественно: само понятие "бимомент" из прошлого века. С развитием МКЭ расчёты одноосного состояния не актуальны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2022, 07:57
#14
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
В нормкад реализована только упрощенная методика
Да, я вот и пытаюсь как-раз таки понять алгоритм расчета подкрановой балки из "Нормкад 11.9.1". Там учитываются все три компоненты из формулы 43 СП 16.13330
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 10:45
#15
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Да, я вот и пытаюсь как-раз таки понять алгоритм расчета подкрановой балки из "Нормкад 11.9.1".
- Вы изучаете алгоритм расчета балки без тормозных конструкций или с тормозными? Если без тормозных, то рекомендую поставить последнее обновление от 23 августа. Если с тормозными, то смотрите внимательно, если сомневаетесь в правильности расчета - пишите в техподдержку.
Alex Kirov вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 11:06
#16
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
1. Тут два разных подхода для расчёта на горизонтальную силу:
а)можно считать, что верхний пояс воспринимает весь момент из плоскости, тогда бимомента нет. Представляем что, не существует стенки и нижнего пояса. Верхний пояс - это балка, которая изгибается от горизонтальной силы.
Тогда вектор горизонтальной силы не имеет эксцентриситета относительного верхнего пояса = нет кручения = нет бимомента. И вообще, верхний пояс это пластина, а в пластине B=0.
Вы забываете про вертикальную силу... которая не исчезает и из-за искривления балки от горизонтальной...
csp вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 12:08
#17
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


csp
в расчёте с бимоментом (ф.43) этот эффект также не учитывается
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 12:38
#18
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50


Основные формулы для проверки прочности в СП16 выведены исходя из принципа независимости действия сил (принципа суперпозиции), т.е. напряжения от разных силовых факторов суммируются без учета их взаимного влияния (и без учета влияния деформаций оси стержня и деформаций его сечения).
Alex Kirov вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 13:15
#19
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
- да, книга не доступна для бесплатного скачивания, но можно купить на Литрес.
Спасибо! Однако формат товара для чтения только на телефоне меня не устраивает.
Ещё про pdf или что-то подобное я бы подумал.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 13:22
#20
Alex Kirov


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 50


...Хотел бы обратить внимание на такой момент.
В соответствии с п. 8.2.1 СП16 расчет по формуле (43) предполагает, что найдено положение главных осей сечения, и все геометрические характеристики сечения, и действующие усилия определяются относительно главных осей сечения, которые для сечения, включающего балку и тормозные конструкции, повернуты (не параллельны полкам и стенке балки). При использовании не главных центральных осей формулы для определения напряжений в крайних точках сечения будут иметь вид, не соответствующий ф.(43) СП 16 (см. напр. https://studfile.net/preview/9765673/page:40/ формула (10) ).
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Однако формат товара для чтения только на телефоне меня не устраивает.
- я читал не только на телефоне, на компьютере тоже открывалось. Изображение с экрана монитора (в высоком разрешении) можно сохранить...

Последний раз редактировалось Alex Kirov, 26.08.2022 в 13:49.
Alex Kirov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет разрезной подкрановой балки по ф. 43 СП 16.13330

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Гибкость пояса подкрановой балки по таблице 33 СП 16.13330.2017 bigden Металлические конструкции 30 23.10.2021 23:21
Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017 fktstv Металлические конструкции 24 24.04.2019 09:09
Расчет металлической подкрановой балки на устойчивость Viacheslav Металлические конструкции 18 17.07.2018 09:48