Доброе время суток! Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Является ли раскреплением 9 метровой стойки из квадратной трубы, соединения с ж/б стеной шпильками на хим анкере с шагом 1000 мм как на рисунке? Данные стойки будут использоваться как основание для крепления аквапанели.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойка.JPG
Просмотров: 320
Размер:	26.1 Кб
ID:	249865  

Просмотров: 4133
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:36
#21
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
лучшие умы бьются над вопросом а ведь начиналось все ...
)
ну как же, как же)
просмотрел и нашел косяк со своей стороны, думал об одном и правильно, в "заключении" написал другое, неправильное(, бывает, хотя слово - не воробей

----- добавлено через ~11 мин. -----
тут уже говорилось
наверное, бандаж из полосы, а к нему - все остальное
бандаж, в принципе, к самой колонне можно и не крепить или чисто символически, чтоб не дрыгался)

колонна все-таки, а из картинок можно понять, что - стена

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 11:54.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:59
| 1 #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
... Нагрузка получается около 10-20 кг/м.п.
При такой нагрузке и шаге анкеров 1 м для указанных сечений ДЕЙСТВУЮЩEE в анкере усилие растяжения (Q для сжатой трубы) будет мизерным. Стенка не продавится.
Вертикальная сила будет срезать болты, можно принять что эти усилия везде одинаковы. Они тоже мизерные для анкеров, судя по масштабу эскиза, и мизерные для смятия стенок.
Анкер допустим ф10. Отверстие обычное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 11:59
#23
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Стойка крепится к монолитной плите, а анкера только раскрепляют. Извеняюсь что всех запутал, и разжег такую дискуссию Нужно было сразу нарисовать узелок толковый..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойки 2.JPG
Просмотров: 45
Размер:	68.7 Кб
ID:	249874  
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:02
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
... всех запутал...
Кто надо не запутался. Запутались кто не надо.
Приклеили бы камни прямо к колонне...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:08
#25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Приклеили бы камни прямо к колонне...
я так понимаю в нишу прячутся сети

Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Стойка крепится к монолитной плите, а анкера только раскрепляют.
я бы перешел на такую схему... по сути типа четырехветвевой колонны, ну и плюс какие-то детали по расреплению итп...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойки 2.JPG
Просмотров: 34
Размер:	60.9 Кб
ID:	249875  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:09
#26
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Стойка крепится к монолитной плите
тем более, как такового среза от вертикальной не будет, и вообще, не заморачивайтесь)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 12:12
#27
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я так понимаю в нишу прячутся сети
Нет просто условие - без мокрых процессов.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я бы перешел на такую схему... по сути типа четырехветвевой колонны, ну и плюс какие-то детали по расреплению итп...
Миниатюры
Вариант норм, но как крепить к монолиту? А и еще условие - без сварки))
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:22
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Нет просто условие - без мокрых процессов
Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
А и еще условие - без сварки
так по аквапанели же камень... или он на клей?
почему же тогда "тупо" не взять профили лстк, для решетки усиленные профили для ГКЛ - там своя крепежка ....
раскрепить можно например шпильками на клей, гайки с двух сторон профиля.... со сваркой условие хуже... ну сейчас, еще покручу сечение...

----- добавлено через ~1 мин. -----
а чего там крутить, уголки без относа, прямо с углов, типа обвязки колонн на всю высоту...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:23
#29
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
но как крепить к монолиту? А и еще условие - без сварки))
полосу-бандаж, если это позволяет, вокруг колонны? да никак, по большому счету
если не позволяет (к примеру, если только три стороны колонны задействованы) - на хим анкерах, да и то они здесь, по большей мере - конструктивные (в основном зависит от жесткости бандажа)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:25
| 1 #30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


...вот

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
типа обвязки колонн на всю высоту...
в продолжение

----- добавлено через ~2 мин. -----
тьфу... без сварки...а почему кстати без сварки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойки 2 (1).JPG
Просмотров: 30
Размер:	64.1 Кб
ID:	249876  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:27
#31
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
в продолжение
зачем?, лишнее(
зачем это обрамление с уголками?(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:29
#32
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
зачем это обрамление с уголками?(
да хз... может колонна кривая...
кстати да, почему не прикрутить просто аквапанель?... или сразу камень... нет, должно еще быть какое-то условие для велосипеда...

----- добавлено через 33 сек. -----
nick.klochkov, по инерции..
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:31
#33
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да хз... может колонна кривая...
может!), вполне)
хотя отдельным бандажам из полосы это пх
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:38
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
зачем это обрамление с уголками?(
Ну заодно и колонну усилим). Тем более колонна кривая, судя по огороду, который ТС нагородил.
Всё страншее страншее. Может это "инсталяция"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:41
#35
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
кстати да, почему не прикрутить просто аквапанель?... или сразу камень... нет, должно еще быть какое-то условие для велосипеда...
это - к тс
мы - "тупые") отвечаем на конкретно заданные вопросы

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну заодно и колонну усилим)
оно, конечно, так, уважаемый Бахил, но об этом в теме не говорится)
да и потом, слишком много шума из ничего

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 12:46.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:47
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Всё страншее страншее...
Детям у колонны не ходить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:02
#37
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop: Изголодались конструктора по интересным темам. Обсуждают с упоением как облицовку к колонне закрепить
Шляпки анкеров будут торчать и мешать крепить аквапанель )
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:03
#38
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Детям у колонны не ходить.
и что? убьет?)
перебор

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop: Изголодались конструктора по интересным темам. Обсуждают с упоением как облицовку к колонне закрепить
Шляпки анкеров будут торчать и мешать крепить аквапанель )
изголодались?
да, есть, или - как прикрутить шпингалет? или - академические, не инженерные темы
кто сказал, что "шляпки") будут мешать)? с дури можно и х сломать(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:14
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
отвечаем на конкретно заданные вопросы
Ой, да ладно. Как будто первый раз на форуме.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Шляпки анкеров будут торчать и мешать крепить аквапанель )
Срезать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита.(с)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:18
#40
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Срезать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита
+++)!
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли такое соединение раскреплением стойки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? Alyoshka Металлические конструкции 29 07.01.2021 10:17
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. Gvinpeenka Металлические конструкции 12 26.08.2015 10:37
Как укрепить стойки щита при том, что нагрузка на стойки повысится, потому как повесят еще бегущую строку с обеих сторон? JennyCoffein Металлические конструкции 11 01.04.2015 12:18
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22