| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость колонн от закручивания

Устойчивость колонн от закручивания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2022, 10:07 #1
Устойчивость колонн от закручивания
RsAs
 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155

Жесткий узел на картинке. Вертикальная связь одноплоскостная. Достаточно ли такой связи для удержания от закручивания колонны? Способен ли ригель удерживать от закручивания колонны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-02_10-58-29.png
Просмотров: 285
Размер:	468.6 Кб
ID:	250212  

Просмотров: 2371
 
Непрочитано 02.10.2022, 10:25
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Если до сих пор не закрутилась, то достаточно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 11:01
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Гофроколонна? Такое ощущение, что забор из профлиста порезали...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 11:04
#4
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Гофроколонна?
картонаколонна
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 11:33
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


RsAs,
1) Впервые вижу колонну с гофрированной стенкой. И не уверен, что нормами она разрешена. В любом случае это плохо работает на N и надо пересчитывать. Надо искать нормы на это.
2) На форуме считается что примерно 500 мм высоты сечения колонны - это предел за которым надо ставить двухветвевые связи. Однако у вас отсутствует кран и нет закручивания. И на кручение всё равно такая колонна что-то может, просто мало. При этом подозреваю, что гофросечение работает не хуже обычного на кручение.
Думаю надо оценивать количественно кручение и прочность при кручении.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 11:45
#6
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472


Ответ на все вопросы отрицательный.
Offtop: Открытые профили на кручение не работают.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 12:05
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Открытые профили обязательно работают на кручение, хоть и плохо. Изгибаемые нераскрепленные от кручения балки открытого сечения не теряют ПФИ именно благодаря наличию сопротивления кручению. Как минимум за счет изгибного сопротивления сжатой полки в плоскости полки.
По вопросу автора: ВС никак не предназначена для удержания от закручивания. И естественно она и не работает на это.
Единственное ГУ для "самозащиты" изгибаемого открытого профиля - это раскрепленность элемента на опорах от закручивания (как минимум на одной опоре). На фото не видно нижнего узла колонны, но думается, что база вряд ли позволяет крутиться колонне аки вертел. Наверху колонна хорошо прикреплена к балке - так, что балка по мере своих возможностей тоже удерживает колонну от кручения.
В этом плане данная колонна находится в таких же условиях, что и любая другая колонна из любой подобной рамы.
Единственное различие - это узость полок данной колонны относительно высоты сечения. Но это принципиально ничего не меняет - ведь устойчивость колонны в составе рамы подтверждена расчетом, так ведь? Или думаете, что конструктор не проверил колонну на устойчивость при сжатии с изгибом с учетом конкретных ГУ? А забубонил на глаз и сидит не боится?
К слову - при нехватке расчетной длины для "объемной" устойчивости вводят достаточно жестки "распорки" (например в виде швеллеров плашмя или труб - можно использовать ветровые ригели), которые крепятся к колоннам жестко в горизонтальной плоскости. Их по высоте колонны может быть 1, 2 и т.д. Конкретно этот метод можно посмотреть в Катюшине.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2022 в 12:13.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2022, 12:36
#8
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


СП 16:
Цитата:
15.4.3 При двухветвевых колоннах, если расстояние между ветвями более 500 мм, вертикальные связи следует располагать в плоскости каждой из ветвей колонны. Ветви двухветвевых связей следует соединять между собой решетками.
Для спрошных сечений тоже что-то подобное было, не нашел пока.
Гофробалки СП 294 предлагает рассчитывать как сквозные поэтому и вопрос.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 13:05
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Понятно.
Требование СП тоже понятно - разумнее раскрепить каждую ветвь развитых колонн отдельно, это экономично. К слову - не сильно - все равно надо тянуть двухветвевые распорки по всем колоннам, да и многодельности добавляется. Однако экономия есть.
Конечно относить гофоросечение к сквозным из-за принятой методики расчета на устойчивость нельзя. Но формально можно и придраться и потребовать двойные связи.
Гофросечения широко развиты в РК, там свои методики, и скорее нет таких конструктивных требований. Фото у меня ассоциируется с РК.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 16:02
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Гофросечения широко развиты в РК, там свои методики, и скорее нет таких конструктивных требований. Фото у меня ассоциируется с РК.
Ну так они и пионеры этого дела. Возможно и до колонн добрались. В РФ опыт применения гофробалок практически на нуле.
Так что копай методики РК.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 16:21
#11
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


А вы уверены, что колонна в верхнем рамном узле работает как сжато-изгибаемый элемент, а не чисто как изгибаемый? Какой получается относительный приведенный экцентриситет?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 16:41
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Открытые профили на кручение не работают.
Это всё звездная болезнь.

Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Для спрошных сечений тоже что-то подобное было, не нашел пока.
И не найдёте. Нету. Но есть общепринятое мнение, традиции. По ним 750 мм уже нельзя 1 связью. Но в вашем случае мало кручение и это вопрос открытый.

Кстати, Бам, может быть и прав. Эксцентриситет N при Q приведёт к кручению. Причём в МКЭ стержневые кэ могут это не показать. Если моделировать оболочками колонну, кручение может и случиться от Q. Но не знаю. Предполагаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.10.2022 в 18:40.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 19:18
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
А вы уверены, что колонна в верхнем рамном узле работает как сжато-изгибаемый элемент, а не чисто как изгибаемый? Какой получается относительный приведенный экцентриситет?
Естественно в углу рамы "колбасы больше чем сыра" (с). Примерно то же и у базы колонны, если она защемлена. В пролете наоборот.
Где чисто, где нечисто, неважно. Важно, чтобы было устойчиво в целом.
К слову, на фото ригель рамы на опоре раскреплен от кручения ферменной связью. Вернее, верхняя часть колонны перехвачена отдельной ВС. Что очень странно - полки колонны шире, чем ригеля, полка колонны и так не ласт крутнуться ригелю. А вот кручению колонны вверху мало кто сопротивляется, кроме самой колонны.
Я бы в нижней сжатой зоне ФС поставил поболе болтов. Чтобы нижняя полка ригеля помогала колонне по кручению.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2022 в 19:28.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2022, 20:23
#14
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я бы в нижней сжатой зоне ФС поставил поболе болтов. Чтобы нижняя полка ригеля помогала колонне по кручению.
Там без болтов прижатие будет хорошее от момента. Другое дело, насколько точно пригнаны будут поверхности для плотного касания и обеспечения единой работы нижней полки и ответного ребра в узле.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Получается, в этом узле устойчивость полки колонны (которая внутри здания) обеспечивается устойчивостью нижней полки ригеля? И при проверке устойчивости нижней полки ригеля из плоскости это как-то следует учесть? (Полка колонны помогает полке ригеля потерять устойчивость).

Последний раз редактировалось RsAs, 02.10.2022 в 20:32.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 20:45
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


RsAs,
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
в этом узле устойчивость полки колонны (которая внутри здания) обеспечивается устойчивостью нижней полки ригеля
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
И при проверке устойчивости нижней полки ригеля из плоскости это как-то следует учесть? (Полка колонны помогает полке ригеля потерять устойчивость).
Заново так проектировать, конечно, нельзя.
Для существующей конструкции надо всё перепроверить и обеспечить запасы.
Нижняя полка балки теряя устойчивость при изгибе за счёт депланации будет добавлять кручения колонне и они вместе будут терять устойчивость помогая другу рухнуть. Численно это никак не рассчитать, значит нужен большой запас по устойчивости балки. Но только эти запасы не позволят пройти экспертизу, если тут это важно.
Для очистки совести можно смоделировать оболочками одну раму в составе каркаса. Это тоже не пройдёт экспертизу, но можно будет понять хотя бы когда обрушение.
И Ильнур и ИБЗ с этим будут не согласны, но они и будут резко против 1 ветви. В принципе, их мнение будет правильно. Я бы переделал или усилил на две ветви.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 21:20
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Я бы сказал, что одно является продолжением другого. Представим, что колонна и ригель одинакового сечения, и отлиты/прокатаны "монолитно". Рама в углу от сжатия выворачивается ЕДИНО.
Насколько выкручиваема/невыкручиваема рама, покажет анализ на устойчивость в оболочках (учитывающий все степени свободы). Стержнями это не выявить. Разве что при поэлементной проверке задать ГУ для колонны податливость по кручению "опоры", которую в принципе можно вычислить приложением ед.момента к ригели. И наоборот (для ригеля опора по кручению - колонна).
Катюшин предлагает ставить спецдиагфрагмы в углах - см. скан - но я бы не торопился сразу, классически рамы без этих диафрагм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.png
Просмотров: 84
Размер:	18.8 Кб
ID:	250213  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2022, 21:48
#17
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


У Катюшина рамы по диагонали узла стоят.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Стержнями это не выявить
Каждую полку можно заменить стержнем, а гофру раскосами, тогда все яснее становится. (Кручение - это потеря устойчивости полки в своей плоскости).
При надежном контакте нижней полки ригеля с ответным ребром устойчивость вполне можно обеспечить для схемы как на картинке в начале темы.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2022, 23:15
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
У Катюшина рамы по диагонали узла стоят.
Это неважно. Я же говорю - можно представить, что переход колонна-ригель плавный полки переходят в полку, стенка - в стенку. Даже можно вообразить некие радиусы полок. Не надо зацикливаться на расположении ФС№ ФС можно организовать и горизонтально? на оголовке колонны,
Цитата:
Каждую полку можно заменить стержнем, а гофру раскосами, тогда все яснее становится.
Какими раскосами? Конкретно. Каковы критерии эквивалентности? Опять в дебри пойдем? Как с расчетными длинами?
Цитата:
Кручение - это потеря устойчивости полки в своей плоскости.
Не только. Не надо думать, что гофростенка - это мешковина. Хотя и написано кое-где, что она не работает и т.д. Еще как работает против кручения всего сечения. Она - на минуточку - жесткая гофрами и сплошным образом хорошо приварена к полкам. Гофростенка не только не дает приближаться полкам к друг другу.
Цитата:
При надежном контакте нижней полки ригеля с ответным ребром устойчивость вполне можно обеспечить для схемы как на картинке в начале темы.
Можно (дело кстати не в контакте, дело в жесткости из плоскости фланца). Остается обосновать расчетами.
Для понимания принципа потери устойчивости рамы из-за поведения в углу можно вырезать из картона Г-образную кочергу и попытаться согнуть в плоскости картона. И увидеть, как угол внутри рамы уходит вбок.
Для экспериментов не применять гофрокартон - гофростенные двутавры рамы и рама из гофрокартона - разные вещи.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2022 в 23:22.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2022, 06:36
#19
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ФС можно организовать и горизонтально?
Это точно надёжнее для такого узла.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какими раскосами?
Любыми, их геометрия на усилие в полках не влияет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
дело в жесткости из плоскости фланца
Даже при шарнире влияние будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-03_7-17-11.png
Просмотров: 55
Размер:	78.1 Кб
ID:	250217  

Последний раз редактировалось RsAs, 03.10.2022 в 07:05.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2022, 08:01
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Может зайдём с другой стороны ?
Зачем это вам ?
Это существующая конструкция ?
Я может неверно выражался всё это время. Этого не должно существовать после вашей работы. Так яснее ?
Но и исправить очень просто. Замените связи двойными.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость колонн от закручивания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема железобетонных колонн Flick Железобетонные конструкции 825 31.03.2023 20:31
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна Tyhig Железобетонные конструкции 11 30.04.2015 10:13
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
устойчивость фундамента смежных зданий Алексей TNT Основания и фундаменты 38 09.11.2007 22:47