| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.10.2022, 10:07 | #1 | |
Устойчивость колонн от закручивания
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 2371
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
RsAs,
1) Впервые вижу колонну с гофрированной стенкой. И не уверен, что нормами она разрешена. В любом случае это плохо работает на N и надо пересчитывать. Надо искать нормы на это. 2) На форуме считается что примерно 500 мм высоты сечения колонны - это предел за которым надо ставить двухветвевые связи. Однако у вас отсутствует кран и нет закручивания. И на кручение всё равно такая колонна что-то может, просто мало. При этом подозреваю, что гофросечение работает не хуже обычного на кручение. Думаю надо оценивать количественно кручение и прочность при кручении.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Открытые профили обязательно работают на кручение, хоть и плохо. Изгибаемые нераскрепленные от кручения балки открытого сечения не теряют ПФИ именно благодаря наличию сопротивления кручению. Как минимум за счет изгибного сопротивления сжатой полки в плоскости полки.
По вопросу автора: ВС никак не предназначена для удержания от закручивания. И естественно она и не работает на это. Единственное ГУ для "самозащиты" изгибаемого открытого профиля - это раскрепленность элемента на опорах от закручивания (как минимум на одной опоре). На фото не видно нижнего узла колонны, но думается, что база вряд ли позволяет крутиться колонне аки вертел. Наверху колонна хорошо прикреплена к балке - так, что балка по мере своих возможностей тоже удерживает колонну от кручения. В этом плане данная колонна находится в таких же условиях, что и любая другая колонна из любой подобной рамы. Единственное различие - это узость полок данной колонны относительно высоты сечения. Но это принципиально ничего не меняет - ведь устойчивость колонны в составе рамы подтверждена расчетом, так ведь? Или думаете, что конструктор не проверил колонну на устойчивость при сжатии с изгибом с учетом конкретных ГУ? А забубонил на глаз и сидит не боится? К слову - при нехватке расчетной длины для "объемной" устойчивости вводят достаточно жестки "распорки" (например в виде швеллеров плашмя или труб - можно использовать ветровые ригели), которые крепятся к колоннам жестко в горизонтальной плоскости. Их по высоте колонны может быть 1, 2 и т.д. Конкретно этот метод можно посмотреть в Катюшине.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2022 в 12:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
СП 16:
Цитата:
Гофробалки СП 294 предлагает рассчитывать как сквозные поэтому и вопрос. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Понятно.
Требование СП тоже понятно - разумнее раскрепить каждую ветвь развитых колонн отдельно, это экономично. К слову - не сильно - все равно надо тянуть двухветвевые распорки по всем колоннам, да и многодельности добавляется. Однако экономия есть. Конечно относить гофоросечение к сквозным из-за принятой методики расчета на устойчивость нельзя. Но формально можно и придраться и потребовать двойные связи. Гофросечения широко развиты в РК, там свои методики, и скорее нет таких конструктивных требований. Фото у меня ассоциируется с РК.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Так что копай методики РК.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Это всё звездная болезнь.
И не найдёте. Нету. Но есть общепринятое мнение, традиции. По ним 750 мм уже нельзя 1 связью. Но в вашем случае мало кручение и это вопрос открытый. Кстати, Бам, может быть и прав. Эксцентриситет N при Q приведёт к кручению. Причём в МКЭ стержневые кэ могут это не показать. Если моделировать оболочками колонну, кручение может и случиться от Q. Но не знаю. Предполагаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.10.2022 в 18:40. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Где чисто, где нечисто, неважно. Важно, чтобы было устойчиво в целом. К слову, на фото ригель рамы на опоре раскреплен от кручения ферменной связью. Вернее, верхняя часть колонны перехвачена отдельной ВС. Что очень странно - полки колонны шире, чем ригеля, полка колонны и так не ласт крутнуться ригелю. А вот кручению колонны вверху мало кто сопротивляется, кроме самой колонны. Я бы в нижней сжатой зоне ФС поставил поболе болтов. Чтобы нижняя полка ригеля помогала колонне по кручению.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2022 в 19:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Получается, в этом узле устойчивость полки колонны (которая внутри здания) обеспечивается устойчивостью нижней полки ригеля? И при проверке устойчивости нижней полки ригеля из плоскости это как-то следует учесть? (Полка колонны помогает полке ригеля потерять устойчивость). Последний раз редактировалось RsAs, 02.10.2022 в 20:32. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
RsAs,
Цитата:
Цитата:
Для существующей конструкции надо всё перепроверить и обеспечить запасы. Нижняя полка балки теряя устойчивость при изгибе за счёт депланации будет добавлять кручения колонне и они вместе будут терять устойчивость помогая другу рухнуть. Численно это никак не рассчитать, значит нужен большой запас по устойчивости балки. Но только эти запасы не позволят пройти экспертизу, если тут это важно. Для очистки совести можно смоделировать оболочками одну раму в составе каркаса. Это тоже не пройдёт экспертизу, но можно будет понять хотя бы когда обрушение. И Ильнур и ИБЗ с этим будут не согласны, но они и будут резко против 1 ветви. В принципе, их мнение будет правильно. Я бы переделал или усилил на две ветви.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я бы сказал, что одно является продолжением другого. Представим, что колонна и ригель одинакового сечения, и отлиты/прокатаны "монолитно". Рама в углу от сжатия выворачивается ЕДИНО.
Насколько выкручиваема/невыкручиваема рама, покажет анализ на устойчивость в оболочках (учитывающий все степени свободы). Стержнями это не выявить. Разве что при поэлементной проверке задать ГУ для колонны податливость по кручению "опоры", которую в принципе можно вычислить приложением ед.момента к ригели. И наоборот (для ригеля опора по кручению - колонна). Катюшин предлагает ставить спецдиагфрагмы в углах - см. скан - но я бы не торопился сразу, классически рамы без этих диафрагм.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
У Катюшина рамы по диагонали узла стоят.
Каждую полку можно заменить стержнем, а гофру раскосами, тогда все яснее становится. (Кручение - это потеря устойчивости полки в своей плоскости). При надежном контакте нижней полки ригеля с ответным ребром устойчивость вполне можно обеспечить для схемы как на картинке в начале темы. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это неважно. Я же говорю - можно представить, что переход колонна-ригель плавный полки переходят в полку, стенка - в стенку. Даже можно вообразить некие радиусы полок. Не надо зацикливаться на расположении ФС№ ФС можно организовать и горизонтально? на оголовке колонны,
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для понимания принципа потери устойчивости рамы из-за поведения в углу можно вырезать из картона Г-образную кочергу и попытаться согнуть в плоскости картона. И увидеть, как угол внутри рамы уходит вбок. Для экспериментов не применять гофрокартон - гофростенные двутавры рамы и рама из гофрокартона - разные вещи.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2022 в 23:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Это точно надёжнее для такого узла.
Любыми, их геометрия на усилие в полках не влияет. Даже при шарнире влияние будет. Последний раз редактировалось RsAs, 03.10.2022 в 07:05. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Может зайдём с другой стороны ?
Зачем это вам ? Это существующая конструкция ? Я может неверно выражался всё это время. Этого не должно существовать после вашей работы. Так яснее ? Но и исправить очень просто. Замените связи двойными.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема железобетонных колонн | Flick | Железобетонные конструкции | 825 | 31.03.2023 20:31 |
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 30.04.2015 10:13 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
устойчивость фундамента смежных зданий | Алексей TNT | Основания и фундаменты | 38 | 09.11.2007 22:47 |