| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проектируется лестничный марш в подвал: совместно с фундаментной плитой или раздельно?

Как проектируется лестничный марш в подвал: совместно с фундаментной плитой или раздельно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2022, 17:36 #1
Как проектируется лестничный марш в подвал: совместно с фундаментной плитой или раздельно?
Terenty_Chepurnoy
 
Инженер-конструктор
 
г. Краснодар
Регистрация: 19.07.2022
Сообщений: 3

Проектируемое здание кирпичная многоэтажка с монолитными перекрытиями. Фундамент плитный с монолитными стенами тех этажа. Плиты выступает за контур стен на 0.5 м. Снаружи 2 входа на тех этаж. Подскажите, как конструируются эти входы. Нижняя площадка лестницы конструируется совместно с плитой фундамента, если да, то толщину принимают равной толщине плиты, или меньше? А так же необходимо ли связывать стены этого приямка со стенами подвала.
А так же подскажите пожалуйста насчет толщины стены подвала. Архитектор принял 300. На стену опирается плита, на которую становится трехслойная кирпичная стена кирпич+утеплитель+кирпич=580 мм, появляется вопрос, делать ли консоль плиты для того чтобы центр тяжести стены приходился на ядро жесткости стены подвала, или же можно смириться с эксцентриситетом? [IMG]file:///C:/Users/RKT8/Desktop/1.PNG[/IMG]file:///C:/Users/RKT8/Desktop/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG
Просмотров: 1330
 
Непрочитано 23.08.2022, 19:41
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


А главспец у вас есть?
Без чертежей непонятно, но площадку можно сделать как угодно, хоть в гнезда, хоть засыпать песком до нужной отметки.
Стена 300 нормально, архитектор молодец)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 20:25
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Стена 300 нормально, архитектор молодец)
А конструктор на что (подсказать из-за угла)? Хотя, похоже, в данном случае вопрос не уместен.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 24.08.2022, 09:12
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Terenty_Chepurnoy Посмотреть сообщение
Фундамент плитный с монолитными стенами тех этажа.
Чем ФБСки не устроили? Представляете сроки возведения стен из ФБС и монолитных. А потом время на набор прочности монолитом, а потом его надо высушить для нанесения ГИ.

Цитата:
Сообщение от Terenty_Chepurnoy Посмотреть сообщение
Архитектор принял 300
Тут зависит от высоты подвала, хотя для указанной толщины стены маловато.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2022, 09:49
1 | #5
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 315


Приложите план с разрезом. По описательной части сложно сказать, можно только предположить.
Исходя из Вашего описания, приямки обычно делаем не отрезными, строители разучились качественно выполнять данные конструкции.
Нижнюю площадку делал бы равной толщины с основной плитой, проще выполнить на объекте. Иногда делаем тоньше, тут зависит от конструкции пола в приямке и в помещении куда ведет данный приямок. По вопросу связки с основными стенами можно и связать можно и отдельно, зависит от решения по теплоизоляции и гидроизоляции ну и по прочности. Толщина стен подвала исходя из расчета. Консоль плиты так же исходя из расчета. Внешняя скорлупа каменной стенки не является несущим элементом по периметру в плите у вас скорее всего перфорация и скорлупа не доходит до перекрытия. Я бы разместил монолитные стены соосно с внутренним слоем каменной стенки смещение +-.
SashaS на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2022, 09:52
#6
Terenty_Chepurnoy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.07.2022
г. Краснодар
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Чем ФБСки не устроили? Представляете сроки возведения стен из ФБС и монолитных. А потом время на набор прочности монолитом, а потом его надо высушить для нанесения ГИ.


Тут зависит от высоты подвала, хотя для указанной толщины стены маловато.

Сейсмика 9 баллов, и высокий уровень грунтовых вод, поэтому ФБС решили не принимать.
Terenty_Chepurnoy вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2022, 10:55
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Terenty_Chepurnoy Посмотреть сообщение
Сейсмика 9 баллов, и высокий уровень грунтовых вод, поэтому ФБС решили не принимать.
ясно
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проектируется лестничный марш в подвал: совместно с фундаментной плитой или раздельно?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пластовый дренаж под фундаментной плитой на карстовых грунтах Vitl Основания и фундаменты 1 29.09.2015 12:58
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов? konstryktor Металлические конструкции 55 19.09.2015 06:24
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. РастОК Основания и фундаменты 21 17.05.2012 13:40
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" tigra-18 Расчетные программы 1 10.11.2009 10:48