| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.09.2022, 19:17 | #1 | |
Какие допустимые прогибы стальных конструкций несущих горизонтальное остекление кровли?
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 1891
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Есть отдельное МДС на светопрозрачные конструкции. Вроде бы там всё гораздо жёстче, вроде от 1/250, но уже не помню. И надо делать с запасом на погрешности схемы.
Обязательно учесть в расчётной схеме опорные конструкции и, желательно, фундаменты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
В нормах вряд ли найдёте (есть СП 426.1325800.2018 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования», но у вас покрытие кровли). Скорей всего это прописано у разработчиков данных систем. Попробуйте связаться с заводом-изготовителем и задать данный вопрос им.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
МДС 31-8.2002:
Цитата:
Прогиб надо от расчётных нагрузок определять, т. к. нарушение этого требования приведёт разрушению стекла? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Если стеклопакет - 1/300, если непосредственно стекло - может быть и 1/500 от производителя.
Так же непонятны размеры стеклопанелей и какую систему используете - кабеля или просто стальные балки, а может фермы? кроме обсолютной величины в 1/500 нужно учесть макс. прогиб, указанный производителем, он может быть 25мм или менее в пределах крепления одного элемента. Напишите архитектору/производителю системы. Чтоб не оказалось, что крыша не годится. На тендер бы брал по нормам 1/300. Последний раз редактировалось dambra, 07.09.2022 в 12:51. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
По нашему последнему объекту контора, монтирующая фасад, говорила так: есть разные схемы крепления стеклопакетов. Та, которую применили мы, с вертикальными стойками, к общему прогибу не чувствительна, при монтаже горизонтальные ригели выставляются в горизонт, и фасад остается ровным. Но после того, как фасад уже смонтирован, дополнительный перекос в пределах одной панели всего на 5мм повредит стеклопакет, так что лучше больше пары миллиметров не допускать.
При пролете 6м и ширине пакета 1.2м прогиб 1/200 - это 30мм. Для крайнего стеклопакета это дает перекос 30*sin(180/6)=15мм. У нас на втором этаже был торговый центр, так что после монтажа фасада предполагалось заливать пол, плюс нагрузка для торгового зала, т.е. из общей нагрузки около половины - это дополнительные перекосы, которые монтаж не компенсирует. Кроме того, надо учесть расчетную, а не нормативную нагрузку, раз речь идет о прочности. Получается, нормативная доля 200 от пролета сначала делится на 2 (учет только половины нагрузки), потом умножается на 1.15 (переход к расчетной), потом умножается на 15/2 (учет допустимого перекоса). Получается 200 / 2 * 1.15 / (15/2) = 862. Итого в пересчете на нормативный прогиб безопасно допускать всего 1/862. Или, по другому, прогиб от расчетного веса пола и нагрузки на пол не более 30 * (2/15) = 4мм. У нас был железобетон с консолями, пришлось ставить обвязочные балки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос о возможности комбинирования стальных и железобетонных конструкций и проблем реализации таких решений | omigo001 | Железобетонные конструкции | 5 | 24.10.2018 11:14 |
Технология монтажа стальных конструкций | Zhongjie | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 18.05.2018 03:23 |
Документы о качестве стальных строительных конструкций на какие конструкции выдается? | Zhanna6158 | Технология и организация строительства | 2 | 04.07.2017 08:38 |
Допустимые прогибы несущих элементов сборно-разборных строительных конструкций | Novichog | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.01.2017 16:50 |
Какой предел огнестойкости устанавливается для конструкций кровли? | Vitruvio | Архитектура | 1 | 09.10.2014 14:50 |