| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.09.2022, 11:06 | #1 | |
Общий выход для двух секций жилого дома из лифтовых холлов 1 этажа
Регистрация: 19.07.2022
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2248
|
|
||||
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229
|
Затея однозначно хорошая и я тоже нигде не встречал прямых запретов. Похоже препятствие может быть только косвенное, т.к. при этом решении объединяемые секции станут единым пожарным отсеком, поэтому придётся внимательно прочитать СП1, СП2, СП4.
В Минске есть новые дома (проспект Независимости, 85Б / 85В / 85Г), в которых подобное решение реализовано: общий вестибюль смежных двух секций. В СП54.13330.2022, кстати, появились новые слова, касающиеся встроенных помещений общественного назначения (это другое, понимаю, но косвенно тенденцию обозначает): Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2022
Сообщений: 3
|
Цитата:
СП 2.13130.2020 6.5.1 площадь отсека жилого здания 1 степени огнестойкости до 2500 м сп 54 3.1.10 здание жилое многоквартирное секционного типа: Многоквартирное жилое здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов (кроме проемов, устраиваемых в уровне технических и нежилых этажей с учетом противопожарных требований); квартиры одной секции имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно, через коридор или лифтовый холл. А если допустить, что такое решение 1 этажа с общим выходом возможно, то как регламентируется путь эвакуации человека, который случайно во время пожара стоял около лифта на 1 этаже и ему понадобилось убежать? Вообще удаленность эвакуационного выхода как регламентирована в данном случае? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
СП 54.13330.2022
СВОД ПРАВИЛ ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 3.1.10 здание жилое многоквартирное секционного типа: Многоквартирное жилое здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов (кроме проемов, устраиваемых в уровне технических и нежилых этажей с учетом противопожарных требований); квартиры одной секции имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно, через коридор или лифтовый холл. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
План этажа жилого многоквартирного дома (несложный) взамен примера в приложении 2 ГОСТ 21.501-93 | Сорокин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.10.2012 15:31 |
Нужен ли аварийный выход со второго этажа двухуровневой квартиры с отметкой чистого пола второго этажа 7 метров | tktyf | Архитектура | 2 | 02.09.2012 01:01 |
Отдельный выход через общий тамбур | vovan1977 | Архитектура | 1 | 27.02.2012 12:46 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |