| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Допустимый пролет самонесущего изолированного провода СИП-4.

Допустимый пролет самонесущего изолированного провода СИП-4.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2010, 14:02 #1
Допустимый пролет самонесущего изолированного провода СИП-4.
yapOn
 
Казахстан, Темиртау
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 60

Доброго времени суток.
Вопрос такой, имеется два промышленных объекта, один высотой 25м, другой 20м (сплошные металлоконструкции). Между ними расстояние 80м. Можно ли между ними натянуть СИП-4 4х25+1х16, т.е. пролет составит 80м??
Просмотров: 86745
 
Непрочитано 18.10.2010, 14:55
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Ну если на канате, то почему нет ?
Или даже может быть сама СИП выдержит тяжение...
Надо на тяжение посчитать.
Мне лень.

Вообще пролёты между опорами 110 кВ ЛЭП как раз 80-100 м.
Между опорами ЛЭП 6 кВ наши электрики делали 30-50 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 15:00
#3
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


Просто я типовые проекты просматриваю, и пока похожей ситуации не нашел. Лишь только пролеты между опорами (высотой 11м), там дают 40-43м максимум.
Может есть где присматреть этот расчет на тяжение? Аналог, или скажите типовую серию где есть такой расчет или табличные данные по СИПу
yapOn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2010, 15:33
#4
Sergeyvb

Проектирование ПС и ВЛ
 
Регистрация: 05.03.2009
Россия
Сообщений: 117
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™


Загляни по ссылкам
http://www.sip-c.ru/info03.php
http://www.permcable.ru/emu/catalog/244
Sergeyvb вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2010, 15:54
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
или скажите типовую серию где есть такой расчет или табличные данные по СИПу
Шифр 24.0067 "Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных жб опор ВЛ 0,38 с самонесущими изолированными проводами"

Но там более 43м нет цифры, ограничивается все стрелой провеса, стенкой гололеда, ветром...
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 09:08
#6
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


Вот что нашел в
Таблицы монтажных стрел провеса и напряжений СИП без отдельного несущего элемента, рассчитанные по ПУЭ 7 издания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 1263.jpg
Просмотров: 22832
Размер:	68.6 Кб
ID:	46792  
yapOn вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 14:38
#7
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


у тебя не типовое решение. думаю, что считать надо будет
totaren вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2010, 13:00
#8
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от yapOn Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Вопрос такой, имеется два промышленных объекта, один высотой 25м, другой 20м (сплошные металлоконструкции). Между ними расстояние 80м. Можно ли между ними натянуть СИП-4 4х25+1х16, т.е. пролет составит 80м??
по любому не пройдет; либо на землю ляжет*, либо порвешь.
типовые начинаются с 4х35, СИП-4 применяем только на ответвления до 25м.
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2011, 02:50
#9
rightnow


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 10
<phrase 1=


Если еще актуально - отпишитесь сюда, я вам расчет предоставлю на минимальное по прочности сечение СИПа (программку свою потестю).
rightnow вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 08:27
#10
Копостник


 
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 19


Очень актуально. Для СИП4 не понятно какие значения диаметра брать, как посчитать тяжение при гололеде (по круглому проводу все более-менее понятно, там диаметр провода берется к нему плюсуется толщина стенки гололеда). И типовая серия непонятно для какого района по ветру сделана, там таблички для разных районов по гололеду, а по ветру непонятно.

И ещё как надо проверять опоры на механическую прочность?Вопросов много, но спросить рядом совсем не у кого.
Копостник вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 13:09
#11
Vikk

проектирование ОПО и хим. производств
 
Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80


Я при расчетах по гололёду беру максимальный размер сечения провода, а тяжение на несущую площадь сечения считается.

Опоры на механическую прочность считаются как обычные строительные конструкции - тело самой опоры (в зависимости от материала опоры) плюс устойчивость закрепления опоры в грунте (это уже правда не механическая прочность опоры)
Vikk вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 13:50
#12
Копостник


 
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 19


А какое значение d вы вводите в этой формуле, (формула для расчета тяжения при гололеде на проводе) . И спасибо за отклик

Производитель указывает расчетный наружный диаметр, его и подставлять в расчеты?

Последний раз редактировалось Копостник, 22.06.2012 в 10:35.
Копостник вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2012, 14:24
#13
Vikk

проектирование ОПО и хим. производств
 
Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80


да, расчетный наружный диаметр - в расчетах для гололёдной и ветровой нагрузок
Vikk вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 14:42
#14
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Ну как, есть варианты пересечения ВЛ-0,4 кВ автодороги пролетом 100 м?
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:05
#15
Trust Me


 
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
СИП-4 применяем только на ответвления до 25м.
Пруф? Видел нечто подобное в каком-то ГОСТ Р, вроде бы.
Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Ну как, есть варианты пересечения ВЛ-0,4 кВ автодороги пролетом 100 м?
В украинском типовом проекте 202.2н указаны типовые пролеты СИПа 4х25 (правда пятого, а не четвертого) до 100 метров, при натяжении 5,4 кН. Правда провес при этом почти два метра, а значит стойки должны быть высокие.
Честно говоря, я бы такой длинный пролет делать не решился, но "академики" не против. А если это есть в типовом, значит, по идее, должно было испытываться экспериментально. Хотя, опять же, лично я почему-то сомневаюсь, что СИП вобще выдержит натяжение такой силы(5,4 кН)

Последний раз редактировалось Trust Me, 22.03.2016 в 16:25.
Trust Me вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 19:12
#16
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Коллеги, что бы не плодить новых тем, спрошу тут.
Есть пролет двухцепной от фасада здания до опоры - 28 метров. 2 СИП-4 4х25. Вот если опору металлическую несиловую (как для освещения) применить, никуда не денется? Для стальных опоры типовиков по пролетом нет. А как самому посчитать/проверить - сложно. Районы по ветру и гололеду - 2.
PS силовую туда ставить не вариант, так как они от 8 метров, да и тяжелые для монтажа. А планируется применить 6-метровую. Могу оттяжку поставить. Но поперечные нагрузки не опасны будут?
Theodor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Допустимый пролет самонесущего изолированного провода СИП-4.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимый пролет стеновых сэндвич-панелей Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 4 03.04.2009 10:45
Как определить минимальный радиус гиба троса, многожильного не изолированного провода? wwwmwww Инженерные сети 6 12.03.2009 01:28