| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна

Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2016, 15:07
Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна
Ann_T
 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35

Здравствуйте. Разбираясь с фланцевым узлом ригель-колонна, возник вопрос по поводу необходимости ботов в растянутой стенке. По серии 2.440-2 в.1 этих болтов почему-то вообще нет. А в рекомендациях по расчету фланцевых соединений имеется даже проверка, где фигурируют эти болты. Дак их все-таки надо ставить или нет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример.png
Просмотров: 618
Размер:	33.1 Кб
ID:	163613  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 473
Размер:	141.8 Кб
ID:	163614  

Просмотров: 14456
 
Непрочитано 27.09.2022, 16:22
#81
gaz69am


 
Регистрация: 23.09.2022
Сообщений: 5


Добрый вечер!
1. В "Рекомендациях по расчету Мельникова 89г" как-то учитываются болты внутренней зоны ? Не пойму как их посчитать и в книге толком не написано.
2. При расположении болтов сверху и снизу полки, учитывается их сумма при проверки прочности ФС формула (13)?
3. При расчете болтов растянутой стенки не проходят напряжения Nwp. Если слева и справа от растянутого ряда добавить еще по болту, то как это учесть в формуле?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 17
Размер:	116.6 Кб
ID:	250107  
gaz69am вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2022, 21:07
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gaz69am Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
1. В "Рекомендациях по расчету Мельникова 89г" как-то учитываются болты внутренней зоны ? Не пойму как их посчитать и в книге толком не написано.
2. При расположении болтов сверху и снизу полки, учитывается их сумма при проверки прочности ФС формула (13)?
3. При расчете болтов растянутой стенки не проходят напряжения Nwp. Если слева и справа от растянутого ряда добавить еще по болту, то как это учесть в формуле?
Добрый.
1. "Рекомендации.." - не книга-справочник Мельникова, а дополнение к нормативным документам (СНиП). Книги-справочники под редакцией Н.П. Мельникова - это другое.
2. В п.4.5 толково написано, что такое "болты внутренней зоны" и что их расчет различается от расчета болтов наружной зоны.
Далее в ф(1) толково показано, что болты внутренней зоны учитываются по "полной" (0,9Bp), их количество определено конструктивно, а болты наружной зоны "добирают" недостачу.
3. Формула (13) - условие прочности ФС, смысл простой - болты должны нести НЕ МЕНЕЕ, чем на них приходится. Касается всех болтов.
4. В "Рекомендациях" заложены формулы, годные ТОЛЬКО для схем/условий/размеров, указанных в них. Добавление болтов по другим схемам нельзя учесть, а скорее они бесполезны. Для того чтобы "дальние" допболты сработали, нужны ребра, или очень толстые фланцы. Но в "Рекомендациях" такое не предусмотрено.
5. Если болтов не хватает по условиям размещения, можно попробовать увеличить диаметр.
6. У Вас на чертеже ФС лежит на боку - это плохо ассоциируется с чертежами в "Рекомендациях". Это уменьшает желание форумчан комментировать пост.
7. Вы так и не сообщили, каковы M и N, и есть ли Q. Трудно понять, где у Вас растянутая зона стенки.
8. Если плохо читаются символы в оригинале издания, то в "скачать" есть печатное издание: https://dwg.ru/dnl/13882
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34