| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.08.2022, 15:52 | #1 | |
Усиление опорной зоны преднапряжденной плиты ПК 55.12-8
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
||
Просмотров: 2180
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
1) Бетон, как будто месили рядом. Надо проверить класс склерометром или т.п. По зашлифованному кругу не у щебня.
2) Трогать бетон у дефекта нельзя. 3) Напрашивается усиление новыми монолитными пилястрами или вутами снизу. На 400-500 мм от стены (перекрыть ими место дефекта). Может быть стальные вуты... 4) Параллельно стоит подумать об усилении 2-3 пустот каркасами с бетоном на всю длину плиты. 5) У опор, конечно, там надо пустоты залить безусадочным мелкозернистым бетоном. 6) Плиту пересчитать и на шарнир и на заделку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081
|
1. Не прилипнет.
2. Если и прилипнет, то не включится в работу. И будет скорее частью нагрузки, чем частью несущей конструкции. Преднапряжение в этом месте уже могло быть потеряно. И, честно, говоря, не представляю, как вернуть всё в исходное состояние. Если преднапряжение важно, то я бы смотрел в сторону замены плиты. Можно попробовать пересчитать, не пройдёт ли плита если ней полностью убрать преднапряжение. Если пройдёт, то можно попробовать отремонтировать специальными ремонтными составами, а не абстрактным мелкозернистым. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Какая ширина плиты? Сколько пересекает стержней дефект? Сколько всего в сечении?
Какая НС плиты, сколько требуется по расчету? Я думаю что следует: - предусмотреть страховочные мероприятия - отбить бетон - в указанной зоне сверху вниз забетонировать пустоты с каркасами. Каркасы завести через верх, длиной на метр от дефектов. ----- добавлено через ~5 мин. ----- .... Думаю что этого достаточно |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243
|
Безграмотные рекомендации и это не поможет.
Реально: плита в аварийном состоянии. А вообще - недостаточно исходных данных для принятия решений. Думаю, что плита уже была с заводским дефектом приопорной зоны(?). А дальше бетон вроде нормальный, плотный. Под плитой подвал? Есть ли доступ сверху плиты? В идеале - замена плиты. Если доступа сверху нет, а снизу подвал, то можно было бы снизу подвести несущую раму со своими фундаментами - тот еще геморрой... И неизвестно еще что за грунты там и т.п. Короче, нужны детали обследования и развернутые их рекомендации. Есть варианты усиления, но это целый проект. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
По проекту: плита ПК 55-12-8 по серии 1.141-1. В серии такой длины нет.
По фото дефект затронул 4 отверстия и 5 ребер. Доступ к плите есть и снизу и сверху. Фото в лучшем качестве нет. Есть результаты обследования и рекомендации от серьезной конторы - замазать и забить. Если преднапряжение живое - зачем каркасы? Если оно мертвое - зачем каркасик? Вообще зачем тут в опорной части плиты ПК каркасики? И какие диаметры закладывать? Я если б знал для чего - сам бы мог посчитать. Последний раз редактировалось StoroG, 23.08.2022 в 10:53. Причина: В маркировке плиты точку на тире заменил. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
сколько из них армированы, сколько всего стержней? я же спросил именно это....
ремонт (без заполнения пустот не отремонтируешь) + конструктивное армирование, в том числе для работы по наклонным сечениям. те, что можно всунуть, рабочая арматура скорее поперечная, продольная - для анкеровки |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Цитата:
Цитата:
По идее ж, пустосткам армирования ребер хватает, а плиты ПБ аналогичного сечения и без него стоят. А тут мы еще и пустоты заполним бетоном. Каркасы как-то масло масляное выходят. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
|
|||
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558
|
Можно и просто замазать, а может и усиливать нужно. Для принятия нужного решения необходимо знать где конкретно находится плита (частный дом, многоэтажка, торговый центр ...) и какие нагрузки на эту плиту сверху (вдруг на ней аквариум или бассейн).
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Цитата:
Должны быть не "рекомендации", а проект.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Сделано обследование. Обследователи измеряли класс бетона и осматривали дефекты. В отчете по обследованию есть рекомендации по усилению. В рекомендациях написано замазать и забить. Я должен выполнить проект. Нагрузка полезная нормативная 150 кг/мм² + перегородки 150 кг/м².
Они не местные. Они тамошние с грозным четким названием. Цитата:
Или же принимать что при таком дефекте возможно что арматура выключилась из работы и монолитить пустоты с арматурой внутри? Если бы плита была ПБ - то я бы усилил сейчас торец каркасиком и был бы спокоен. А тут преднапряженная плита ПК. Последний раз редактировалось StoroG, 23.08.2022 в 14:42. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Offtop: StoroG, раздели проблему на части.
Напиши все виды разрушения. Пофантазируй. Рассчитай что можно. По каждому разрушению прими решение. Систематизируй в виде часть проблемы - решение. Всегда действуй в запас. Пожалуйста.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Цитата:
Я бы делал д10 и д10, по два каркаса в пустоту, со сдвижкой, чтобы шаг в итоге получился h0/2 ----- добавлено через 28 сек. ----- и именно в таком порядке. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Вон оно чё. Клёво устроилась твоя "серьёзная контора". Денюжку себе, а вся ответственность на Сторожа.
А чё - нормально. Как бы нам так устроится?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Там преднапряжение равномерно передается на бетон по всей длине стержня, в итоге её можно пилить какой угодно длины. А в ПК бывает арматура с высаженными головками, что в моем понимании, говорит о том, что если головка по каким-то причинам потеряла опору - то и арматура теряет преднапряжение.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Может быть магнитным методом контроля будет видно эти головки ? Правда для него надо доступ к ровному участку 0,3х0,3 м хотя бы. Может где найдётся такое место.
Или из пустоты каким-нибудь хреновым псевдоприбором что-то будет видно или слышно ? Ну там звук громче у головки... Ещё какие-то данные можно получить обратным ходом из уменьшения прогиба плиты при уменьшении нагрузки. Поймать эти 0,2-0,5 мм, правда, сложно будет. И сравнить с тем же для здоровой плиты. Потом писать диссертацию.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.08.2022 в 16:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Усиление ребристой плиты металлическими балками | DK+ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.01.2018 12:40 |
Расчет опорной плиты под круглой металлической базой. | Лютов_Л | Металлические конструкции | 47 | 19.09.2014 12:46 |
Усиление полки ребристой плиты | Aledim | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2014 14:37 |
Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление? | Rama4 | Основания и фундаменты | 12 | 29.05.2013 13:13 |