Непрочитано 02.09.2022, 12:54 #1
Как близко можно подходить к единице при проектировании?
RsAs
 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155

Многие проверки несущей способности конструкций и их узлов даны в виде сравнения с единицей отношения действующего усилия к несущей способности. Как близко можно подходить к единице при проектировании? От чего это зависит?
Просмотров: 1933
 
Непрочитано 02.09.2022, 13:13
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
От чего это зависит?
От коэффициента надёжности по назначению, коэффициента по условиям работы, коэффициента по сочетанию нагрузок и всем прочим, которые необходимо учесть.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2022, 13:16
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


От КСС. У всех разный.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2022, 14:39
#4
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Расчёты построены на допущениях. Используемые параметры материалов и нагрузок имеют вероятностный характер. Потому и точность результатов совершенно не абсолютна и нужны некие коэффициенты запасов, надёжностей, условий работы. Плата за неопределённость. Как близко подходить определяется ответственностью сооружения. У АЭС и кирпичного завода запасы надёжности разные, как и у балки моста и забора.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2022, 15:09
1 | #5
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Как близко
Вплотную вплоть до 0,(9) при условии, что в сравниваемой с единицей части заложены соответствующие повышающие коэффициенты. Хотя некоторые говорят, что типа должен быть запас 15-20%. Но почему должен быть запас, если он уже учтен указанными коэффициентами: обоснование этому я не смог ни от кого получить. Типа чтоб было. Так спокойнее ибо
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2022, 21:22
1 | 2 #6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
обоснование этому я не смог ни от кого получить
И никогда не получите, поскольку такового просто не существует. Опытные расчётчики делают скрытые запасы при сборе нагрузок, а потом спокойно относятся к коэффициенту использования k=0.9999 . Кроме того, для металлических конструкций есть ещё и скрытый запас по материалу, составляющий 8%-10%, а то и больше.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2022, 10:38
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
для металлических конструкций есть ещё и скрытый запас по материалу, составляющий 8%-10%, а то и больше.
8-10% - это разница между расчетным и нормативным сопротивлением?
по ГОСТ 8829 испытание железобетонной конструкции считается удовлетворительным, если конструкция не разрушается от нагрузки, на 30% превышающей расчетную несущую способность.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2022, 11:19
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
8-10% - это разница между расчетным и нормативным сопротивлением?
Нет, это разница между фактическими значениями, полученными в результатах испытаний партии и минимально гарантированными значениях для данной марки стали. Заводу проще и дешевле первоначально чуть-чуть удорожить свой продукт, чем потом отбраковывать его и отсылать на переплавку или делать пересортицу. Поэтому в сертификатах на металл практически всегда стоят реальные значения, превышающие минимальные требования на указанный процент. Конечно, всё это касается нормальных металлургических заводов, а не "домны в огороде", где могут написать всё, что угодно .
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как близко можно подходить к единице при проектировании?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Где можно найти видеоуроки по проектировании ж/б кострукций в роботе? Aydo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.10.2014 11:18
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? Matiass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.07.2009 15:23
Как можно избежать перегрева помещений при проектировании в южный районах? Peach Архитектура 15 17.06.2009 05:29
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23