Как из отечественных диаграмм бетона получить диаграмму для тяжёлых МКЭ программ ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695

Добрый день.

Как из отечественных диаграмм бетона получить диаграмму для тяжёлых МКЭ программ ?
Прикладываю 3 отечественных диаграммы бетона (которые, отличаются от импортных).
Для, например, Абакуса надо в диаграмме выделить упругую линию и кривой пик.
Не понимаю, как можно из этих трёх диаграмм получить нечто похожее.
Понятно, что ориентироваться надо на точки криволинейной диаграммы.
И брать точку перехода в пластику около 0,4...0,6*Rb(Rbt).
И от этой точки строить линию в ноль и получать Е и писать его же в программу.
Но ведь тогда для линейной части модуль деформации получится уже и не E и не Eb,red. А судя по роликам, там они вводят значения близкие к нашим начальным Е.

Насколько правильно получать таким образом такой немного левый модуль упругости и использовать его для исследовательских целей ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 диаграмммы.png
Просмотров: 132
Размер:	34.4 Кб
ID:	250039  

Вложения
Тип файла: xlsx Криволинейная диаграмма бетона.xlsx (74.1 Кб, 2 просмотров)

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.11.2022 в 07:52.
Просмотров: 1060
 
Непрочитано 21.09.2022, 00:09
1 | #2
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Насколько правильно получать таким образом такой немного левый модуль упругости и использовать его для исследовательских целей ?
Абсолютно не важно левый, не левый.. Единственный критерий правильности это совпадение или близкое попадание диаграммы-образца и численного испытания призменной прочности.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2022, 06:23
1 | #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


КАроче, испытываешь 50 призм и строишь осреднённую диаграмму.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2022, 13:31
#4
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
КАроче, испытываешь 50 призм и строишь осреднённую диаграмму.
Да хоть миллион, главное чтобы испытание было численным)
MrWhite вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как из отечественных диаграмм бетона получить диаграмму для тяжёлых МКЭ программ ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как получить трёхлинейную диаграмму состояния растянутого бетона в НДМ ? Tyhig Железобетонные конструкции 1 15.10.2021 11:46
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Возможно ли снизить класс бетона the_sun Железобетонные конструкции 7 21.04.2017 19:50
как на строй-площадке получить высокую марку бетона Nikita_Shaydurov Прочее. Отраслевые разделы 1 30.05.2008 18:42