| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2012, 13:03 | #1 | |
Термин "эксплуатационная нагрузка"
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 22959
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Да, конечно.
В нормах термин отсутствует. В вашей организации должен быть принят перечень нагрузок, которые вы стандартом посчитаете эксплуатационными. В нашей организации всем глубоко безразлично что и как делается, поэтому о стандартах речи не идёт. Лично я определил для себя следующие признаки: 1) эта нагрузка возникает на или от проектируемых объектов, систем, сетей (важно для реконструкции, т. е. для старых частей зданий и сооружений такие нагрузки в ПД не определяются *хотя это и спорно*) 2) превышение этой нагрузки возможно в процессе эксплуатации (например на скатную кровлю трактор не поставишь, а вот на дорогу/плиту может заехать машина потяжелее чем надо) 3) это нормативная нагрузка для строительных конструкций или расчётная максимальная нагрузка для сетей/систем (со строительными конструкциями ещё всё очевидно, а вот с сетями я пока на вы. Пишу что дают.)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
xameleon63, ну давайте соберём такие нагрузки с сетей и систем.
Мне так кажется: Эксплуатационные нагрузки на сети и системы: 1) ВК водоснабжение: рабочее давление, пробное давление при испытаниях, максимальная и минимальная температуры воды канализация: не знаю 2) НВК водоснабжение и канализация: -//- + минимальные скорости потока в наружных трубах и мероприятия против замораживания 3) ЭС расчётные нагрузки на провода и кабели электрической сети из таблиц в ПЗ, максимальные скачки напряжения, не знаю
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Цитата:
Для безопасности промпредприятия критично только порывы в наружных сетях пожаротушения при гидроударе или повышении давления городской сети при пуске основных пожарных насосов. Внутренние пожарные сети зданий обычно стальные. Все остальное не критично. |
|||
|
||||
Если я правильно понял Вашу беседу, мне кажется специального пункта в нормативной документации Вы не найдете.
Это можно решить только пояснениями в документации, на чертежах или в пояснительной записки. Отвечу на маленьком примере, допустим Вы разрабатываете КМ: 1. Как уже говорилось, если это площадки обслуживания, то здесь главное - нормативная временная нагрузка на кв. м. Тоже про ремонтные зоны и т.д. 2. Если это трасса, как уже велась речь, то для строительных конструкций - это нагрузки на неподвижные опоры и усилия в конструкции. А то эксплуатация любит навешивать различные кабельные и другое без каких либо проверок и предупреждений 3. Недаром для монорельсов и балок их поддерживающих указывается грузоподъемность. Здесь наверно просто какая-то житейская мудрость и обычная логика, а пункты СНиПов
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Регистрация: 19.09.2022
Сообщений: 1
|
4. Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения. В разделе в табличной форме приводятся сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения. При этом в качестве эксплуатационных нагрузок принимаются:
для строительных конструкций зданий и сооружений – нагрузки, возникающие на стадии эксплуатации сооружений в соответствии с указаниями п. 5.3–5.6 [6]; для сетей и систем инженерно-технического обеспечения – значения основных рабочих (расчетных) параметров (давление, напряжение, мощность и т. п.). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что за термин "открытая лестничная клетка" с решетчатым ограждением в Н.П. вып. 9-1-80 | Tiuka | Архитектура | 5 | 20.01.2012 19:33 |
Чем отличается ГРПШ от ГРП, или ШРП ? В СНиП 42-01-2002 я термин ГРПШ не нашел, а у меня в проекте есть такой. | drill_man | Инженерные сети | 3 | 03.08.2010 21:24 |
Термин "перекрытие n-го этажа" | sattva | Разное | 33 | 20.11.2008 06:58 |
термин "отдельностоящее здание" | Алексей TNT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.12.2007 18:28 |