13.03.2013, 11:37 | #1 | |
Какую принять толщину кирпичной стены блока лестничной клетки?
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 7601
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Плиты сборные? подходят сбоку и на лестничную клетку не опираются? или лестница вынесена за здание? план покажите!
Цитата:
надо смотреть, нагрузки собирать! Планы? |
|||
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437
|
Потом ваш заказчик попросит вас сделать деревянные перемычки,
(на практике разбирал школу на кирпичи ,такие перемычки имелись при советском союзе) далее скажет а зачем нужны фундаменты под стены толщиной в 250мм и т.д уж экономить так экономить. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
Каркас какой?
Как пройдете по пожарным нормам? Пока писал вопрос, на него уже ответили. Последний раз редактировалось jola, 14.03.2013 в 12:55. Причина: Пока писал вопрос, на него уже ответили |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Здесь я не соглашусь. Иногда мы (проектировщики) перегибаем палку по поводу лишнего расхода материала, все должно быть в меру. И когда заказчик тыкает носом и реально видно что можно меньше, то зачем делать такой перерасход?? А если он не прав, то надо уметь ему ответить.
|
|||
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437
|
кроме расхода перерасхода материала,конструкций стены есть еще нормы по звукоизоляции,
проверьте по плану какие помещения примыкают к вашей стенке с левой и справой стороны, если комнаты для сна детей,то толщина стенки из кирпича 250мм будет маловата. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124
|
Посмотрите вот эту статью http://www.tezis.org/doku.php?id=bib...irpichnyx_sten
|
|||
|
||||
Попахивает очередным бредом. Подумайте о теплотехнических характеристиках и звукоизоляции. Вы ведь не коровник проектируете, а детский сад. А кому как не деткам нужен комфорт, если конечно во главу не поставлен вопрос отжатия бабла.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 18
|
деньги не на последнем месте, но зажат железобетонным каркасом здания и шириной эвакуационных проходов, так бы уже давно сделал 380 и не парился. С шумозвукоизоляцией все в порядке, - вокруг гардеробы и проходы. Поясняю - стоит колонна, на ней как гриб плита перекрытия. Так вот если я увеличиваю толщину стены до 380, то у меня заужается эвакуационный путь, и становится меньше чем 1350 для детского сада. Если есть конечно возможность сделать кладку с каким - то усилением, то только за. От монолита заказчик отказался. Просто получается нужно впихнуть невпихуемое. Габрусенко я читал и знаю. Вообще конечно на 4 этажа 250 ну очень мало. Просто нужны идеи, которые когда-то воплощались на деле.
|
|||
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560
|
В СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" есть допустимые отношения высот стен в зависимости от толщины (см. п. 6.16 - 6.20). Кладку можно выполнить с сетчатым армированием, ищите в этом же СНиПе!!!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? | MasterZim | Железобетонные конструкции | 33 | 25.03.2021 13:33 |
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? | Melissa | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 23.04.2020 01:23 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены | sgt | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 11.03.2010 16:47 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |