Светильники НСП 03 в подвале школы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2019, 10:52 #1
Светильники НСП 03 в подвале школы
TNemo
 
СПб
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 1,349

Проектировщик указал подвесные светильники НСП03-2х60.
1. Таких светильников на 2 лампы Яндекс не знает.
2. В спецификации они называются Светильник подвесной на 2 л.н. 60Вт, 220В.
3. Имеется ли требование в нормах использовать такие подвесные странные устройства в подвальных помещениях:
- помещение для реагента
- венткамера
- водомерный узел
- ИТП
- бойлерная
или это творческий подход автора чертежа и можно заменить на что то типа 2хПСХ-60?
может можно установить что то иное на 2 лампы?
в чем вообще смысл таких ламп?

Спасибо за конструктивные ответы!

Вложения
Тип файла: pdf ЭО корп. 1,7,1+ Model (1).pdf (1.71 Мб, 31 просмотров)

__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 23.04.2019 в 12:04.
Просмотров: 6445
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:32
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Опечатка похоже, скорее всего НПП 03-2х60 задумывали.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 13:26
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


3. Таких требований нет.
Технически заменить можно, но что бы проблем не было лучше согласовать со всеми заинтересованными сторонами. Сдвоенные светильники смысла ставить нет.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2019, 14:07
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Опечатка похоже, скорее всего НПП 03-2х60 задумывали.
спасибо! думаю это так и есть.

Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Сдвоенные светильники смысла ставить нет.
одинарный 60Вт, двойной 120Вт, как же нет? Освещенность разная.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 14:50
#5
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
одинарный 60Вт, двойной 120Вт, как же нет? Освещенность разная.
Освещенность конечно разная. Но при заявленных нормах 20-30лк хватит и одиночных
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2019, 11:26
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Освещенность конечно разная. Но при заявленных нормах 20-30лк хватит и одиночных
+, нет смысла в подвале такие яркие ставить если подвал конечно не является каким-нибудь бункером в добавок.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 09:16
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
+, нет смысла в подвале такие яркие ставить если подвал конечно не является каким-нибудь бункером в добавок
подвал то эксплуатируемый
не понимаю зачем в бункере яркое освещение, а так надо?
при эксплуатации закрутят одну лампочку на 40Вт и будет интим, если надо
я же не могу ничего в утвержденном проекте менять без категорической необходимости.

а как вообще принимается освещенность, где то есть какая то табличка?
-------------------------

подскажите, что такое ПК указанные на чертеже, какие варианты кто знает? есть подозрение, что это д.б. ПТ - понижающий трансформатор

и что это на плане за полукруг с хвостиком, например в пом 016?

и два круга сплетенные?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 10:49.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 11:50
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
и что это на плане за полукруг с хвостиком, например в пом 016?
розетка видимо IP44

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
и два круга сплетенные?
скорее всего трансформатор безопасности понижающий
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 12:19
#9
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а как вообще принимается освещенность, где то есть какая то табличка?
-------------------------
подскажите, что такое ПК указанные на чертеже, какие варианты кто знает? есть подозрение, что это д.б. ПТ - понижающий трансформатор
и что это на плане за полукруг с хвостиком, например в пом 016?
и два круга сплетенные?
Изучите ГОСТ 21.210-2014. Многие вопросы отпадут. ПК скорее всего пожарный кран.

По освещенности поизучайте СП 52.13330.2016. Хотя бы приложение Л для начала

Последний раз редактировалось tyuk, 22.04.2019 в 12:27.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 13:56
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Спасибо за ответы!
Многое проясняется.

Вопрос непреодолимой силы:
На плане нарисованы кружки с клюшками, это согласно ГОСТ, выключатели.
Понял, что незакрашенный кружок это IP20-23, закрашенный IP44, клюшка - открытая установка, т-образный хвост - закрытая.
В ведомости нет выключателей закрытой установки с IP44, в ГОСТ такого условного обозначения тоже не дано.
Это ошибка на плане и кружок закрашен ошибочно или ошибка в ведомости?
Есть вообще такие выключатели для скрытой проводки с IP44 и 220В/А6?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 14:02
#11
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы!
Многое проясняется.

Вопрос непреодолимой силы:
На плане нарисованы кружки с клюшками, это согласно ГОСТ, выключатели.
Понял, что незакрашенный кружок это IP20-23, закрашенный IP44, клюшка - открытая установка, т-образный хвост - закрытая.
В ведомости нет выключателей закрытой установки с IP44, в ГОСТ такого условного обозначения тоже не дано.
Это ошибка на плане и кружок закрашен ошибочно или ошибка в ведомости?
Есть вообще такие выключатели для скрытой проводки с IP44 и 220В/А6?
Выключатели для скрытой проводки с IP44 бывают. Не очень распространены, но бывают.
По ошибкам лучше уточнять у проектировщика. Неправильно использованные УГО к сожалению встречаются часто. Про какую ведомость идет речь? Про спецификацию?
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 14:19
#12
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
По ошибкам лучше уточнять у проектировщика. Неправильно использованные УГО к сожалению встречаются часто. Про какую ведомость идет речь? Про спецификацию?
у проектировщика уточнить не получится. шаражка ликвидирована.
видимо надо искать какая проводка в подвале, открытая, значит на плане не верно, закрытая, значит в ведомости

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
ПК скорее всего пожарный кран.
какое отношение пожарный кран имеет к электрике? он в слое светильников нарисован, к нему линия кабеля подходит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-04-22_14-09-27.png
Просмотров: 27
Размер:	18.7 Кб
ID:	213400  
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 14:35
#13
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
какое отношение пожарный кран имеет к электрике? он в слое светильников нарисован, к нему линия кабеля подходит.
Судя по тому что присоединено к группе аварийного освещения, то это табло типа такого:www.tehdizain.ru/products/thumbs_original/b_6513.JPG

Последний раз редактировалось tyuk, 22.04.2019 в 14:41.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 14:50
#14
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Судя по тому что присоединено к группе аварийного освещения, то это табло типа такого
к сожалению не работает у меня ссылка, можете просто указать название?

добавлю саму ведомость в приложения, может будет сразу понятнее (многостраничный).
никакого табло не наблюдаю в ней.
что же это за фигня?...
Вложения
Тип файла: pdf Спецификация ЭО Model (1).pdf (552.4 Кб, 10 просмотров)
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 14:59.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 14:53
#15
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
никакого табло не наблюдаю в ней.
что же это за фигня?...
Пункт 3-21 в вашей спецификации
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 15:01
#16
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Пункт 3-21 в вашей спецификации
Лампа накаливания? вряд ли

Вот мне кажется это может быть Предохранительная Коробка. Нет?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 15:33.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 15:33
#17
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
как то сомневаюсь, что лампу накаливания нужно приварить к проводам и получить некое ПК...

Вот мне кажется это может быть Предохранительная Коробка. Нет?...
Какая лампа? Вы о чем?
пункт. 3-21 Светильник с надписью "ПК” на 2 люминисцентные лампы по 8 Вт с аккумуляторной батареей, IP44 Тип: ЛБА 01-2x8-001 Производитель ИЭК. Кол-во: 12шт.
Что именно тут не понятно?
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 15:39
#18
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
пункт. 3-21 Светильник с надписью "ПК” на 2 люми
да, точно, только что сам глазом зацепил, извиняюсь, сам в другую ведомость смотрел
огромное спасибо!

----- добавлено через ~14 мин. -----
Дошла очередь до Щитков групповых.
На плане их нет.
В ведомости напутано, написано 2 раза на 12 модулей, хотя второй видимо на 18 модулей, а сколько автоматов на них вообще загадка теперь.
найти бы их на планах, хоть количество линий что ли посчитать можно было бы...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 16:16
#19
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
да, точно, только что сам глазом зацепил, извиняюсь, сам в другую ведомость смотрел
огромное спасибо!

----- добавлено через ~14 мин. -----
Дошла очередь до Щитков групповых.
На плане их нет.
В ведомости напутано, написано 2 раза на 12 модулей, хотя второй видимо на 18 модулей, а сколько автоматов на них вообще загадка теперь.
найти бы их на планах, хоть количество линий что ли посчитать можно было бы...
На плане есть как минимум один щит рабочего освещения в осях Д-Е, 7-8, Cудя по нумерации в спецификации количество отходящих автоматов (9шт) указано верно
Щита аварийного освещения нет. Группа аварийного отсвещения приходит с более высокой отметки

Последний раз редактировалось tyuk, 22.04.2019 в 16:26.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 16:26
#20
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
На плане есть как минимум один щит Д-Е, 7-8, Cудя по нумерации в спецификации количество отходящих автоматов (9шт) указано верно
о, спасибо! и в гост нашел такое же обозначение, надо как то заставлять себя работать и больше думать

а можно как то понять на плане где одна ветка, а где начинается другая на другом предохранителе?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Светильники НСП 03 в подвале школы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? Bahareva-nf Прочее. Архитектура и строительство 0 13.02.2016 09:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) Koral Архитектура 5 02.12.2009 22:51