Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка?
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 5694
|
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
ПУЭ . 4.2.144. Защита ВЛ 35 кВ и выше от прямых ударов молнии на подходах к РУ (подстанциям) должна быть выполнена тросовыми молниеотводами. Длина защищенных тросом подходов с повышенным защитным уровнем, сопротивление заземления опор, количество и защитные углы тросовых молниеотводов должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 4.2.6.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 4
|
Цитата:
По этой таблице длина защищаемого участка в моем случае должна быть 1-2км с примечанием, что длина выбирается по таблице 4.2.8, в которой как раз и не могу разобраться В моем случае в этой таблице по горизонтали - "35 - Одностоечные", по вертикали - "РУ с двумя и более постоянно включенными ВЛ", а вот вместо разрядников - ОПНы. Как быть? |
|||