Непрочитано 21.02.2012, 12:20 #1
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка?
alex_2006
 
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 4

Доброго времени суток!
Есть проект подстанции 35/6кВ закрытого типа с трансформаторами вне здания. Есть проектируемая ВЛ 35кВ к этой подстанции на одностоечных жб опорах, ввод в подстанцию кабелем 35кВ. ВЛ переходит в кабель на территории подстанции на портале. Непосредственно перед кабелем будут установлены ОПНы. Длина кабеля до ЗРУ 35кВ в подстанции примерно 20м.

Вопрос: нужна ли защита от прямых ударов молнии для подхода ВЛ 35кВ к подстанции?
Если да, то на какой длине ВЛ до подстанции?

В ПУЭ этот вопрос связан с расстоянием от места установки разрядников до тр-ров и остального оборудования, подозреваю, что это для ОРУ и шинном вводе в тр-р, а у меня ОПНы, ЗРУ и кабельные вводы в РУ и тр-ры.
Просмотров: 5694
 
Непрочитано 21.02.2012, 15:35
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от alex_2006 Посмотреть сообщение
Вопрос: нужна ли защита от прямых ударов молнии для подхода ВЛ 35кВ к подстанции?
Если да, то на какой длине ВЛ до подстанции?
ПУЭ . 4.2.144. Защита ВЛ 35 кВ и выше от прямых ударов молнии на подходах к РУ (подстанциям) должна быть выполнена тросовыми молниеотводами. Длина защищенных тросом подходов с повышенным защитным уровнем, сопротивление заземления опор, количество и защитные углы тросовых молниеотводов должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 4.2.6.
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 12:16
#3
alex_2006


 
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
ПУЭ . 4.2.144. Защита ВЛ 35 кВ и выше от прямых ударов молнии на подходах к РУ (подстанциям) должна быть выполнена тросовыми молниеотводами. Длина защищенных тросом подходов с повышенным защитным уровнем, сопротивление заземления опор, количество и защитные углы тросовых молниеотводов должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 4.2.6.
Спасибо за ответ.

По этой таблице длина защищаемого участка в моем случае должна быть 1-2км с примечанием, что длина выбирается по таблице 4.2.8, в которой как раз и не могу разобраться
В моем случае в этой таблице по горизонтали - "35 - Одностоечные", по вертикали - "РУ с двумя и более постоянно включенными ВЛ", а вот вместо разрядников - ОПНы. Как быть?
alex_2006 вне форума  