Непрочитано 27.10.2009, 15:42
Неверны жесткостные характеристики
Ильнар
 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118

Привет всем. Пробую моделировать совместную работу грунтового основания и здания вцелом. Вроде бы модель собрал, но при расчете выходит ошибка "неверны жесткостные характеристики" в элементах грунта. Пробовал и тип КЭ менять и жесткости другие задавать все равно ошибка сохраняется и схема не считается. Если у кого-то есть опыт работы с объемными КЭ элементами грунта то просьба помочь разобраться. прикрепляю протокол расчета.

Вложения
Тип файла: rar 1.rar (1.1 Кб, 180 просмотров)

Просмотров: 11026
 
Непрочитано 29.10.2009, 11:27
#21
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


А вот интересно, как вы такую тяжелую схему собираетесь считать? Да еще с нелинейностью, да еще с монтажом? Это же полжизни не хватит
Я бы укрупнил разбивку основания - чем ниже, тем крупнее.
konnitiva вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 14:06
#22
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от konnitiva Посмотреть сообщение
А вот интересно, как вы такую тяжелую схему собираетесь считать? Да еще с нелинейностью, да еще с монтажом? Это же полжизни не хватит
Я бы укрупнил разбивку основания - чем ниже, тем крупнее.
Для начала с монтажом надо разобраться, мол с чего его едят... Разбивка основания конечно нерациональная.... Можно было ещё мельче...
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 14:14
#23
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Цитата:
Сообщение от konnitiva Посмотреть сообщение
Я бы укрупнил разбивку основания - чем ниже, тем крупнее
Вот кое что по поводу сгущения такой сетки
Вложения
Тип файла: rar 111.rar (2.24 Мб, 113 просмотров)

Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 29.10.2009 в 14:20.
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 14:44
#24
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Нелиней_Анизотропыч, да, у меня есть эта книжка. Именно это я и имел в виду. Кроме того, в лире 9.6, ансисе, фемапе и др. программах грунт разбивается не пералеллепипедами, а тетраэдрами, т.к. с помощью них проще реализовать переход от крупной разбивки к мелкой.
konnitiva вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 14:47
#25
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Так я и хотел подтвердить ,так сказать...
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 15:27
#26
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Нелиней_Анизотропыч, как книжка называется и есть ли она на сайте?
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2009, 17:38
#27
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


На сайте её нет, а называется она: Расчетные модели сооружений и возможность их анализа.(А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер)http://www.zodchii.ws/books/info-244.html
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 08:41
#28
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Нелиней_Анизотропыч, спасибо за ссылку
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2024, 10:56
#29
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от konnitiva Посмотреть сообщение
Там все просто. КЭ нелинейный и запрашивает предельное напряжение сжатия Sp. Он у вас задан=0. Задайте Sp=-20 и расчет пойдет.
Offtop: Прошло 15 лет и на форуме есть второй человек который хочет заполнить характеристики грунта для нелинейных КЭ в ЛИРЕ САПР.

Пробую сделать пример 10 из справки ЛИРА САПР. В свойствах КЭ 281-284 есть "предельное напряжение сжатия грунта". От балды ставить -20 не хочу. Хочу понимая откуда это берется и как считается. В справке информации не нашел. Поиск по интернету пока тоже не дал результата. В самом примере оставляли 0 оказывается.

Последний раз редактировалось Poreth, 15.05.2024 в 11:22.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Неверны жесткостные характеристики

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
жесткостные характеристики в SCADe??? DIMARIK Расчетные программы 1 06.06.2009 21:07
Характеристики планировочной насыпи??? Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.05.2009 12:23
Жесткостные характеристики кирпичной кладки VBA Расчетные программы 1 21.04.2009 23:40