01.07.2022, 07:25 | #1 | |
Как правильно заармировать торец стены по результатам расчета лира-сапр?
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 1565
|
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
lexa_3513330, скорее всего это не она. Частое явления при моделировании пилонов/колонн пластинами.
young engineer, локально усиляйте торец, как написали по пунктам.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
young engineer, просьба изменить название темы "Как правильно заармировать торец стены по результатам расчета лира-сапр?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 3 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Ятд нет принципиальных отличий с этой темой.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Визуально надо примерно 6 стержней диаметром 20 с шагом 200 мм. Можно принять выпуски диаметром 25 мм, а вертикальную продольную арматуру диаметром 20 мм. Будет надёжней.
Однако, думаю, лучше и проще удлинить пилон на 500 мм. Всё-таки не должно быть столь резкого пика армирования в пилонах, он очень короткий или силы слишком большие... Или это сигнализирует о не очень хорошем расположении ядра жёсткости (шахты лестницы, лифта). То есть ядро слишком далеко от пилона и ему приходится тяжко.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD 21++ Jscript Вывод результатов армирования | DEM | Программирование | 104 | 10.12.2021 12:49 |
Почему в программе Камин максимальный процент армирования кладки принят равным 1? | konstryktor | SCAD | 0 | 28.03.2019 09:09 |
MicroFe2015 Как подобрать полосу осреднения результатов армирования? | roman1234 | Расчетные программы | 3 | 09.10.2017 10:19 |
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? | Maylo | Лира / Лира-САПР | 7 | 26.07.2017 10:30 |
Большая (в два и более раз) разница результатов армирования в SCAD и в "Арбат", это нормально? | weerumm | SCAD | 17 | 16.11.2015 15:06 |