кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
|
|||
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
|
mainevent100, ну, может быть, Вы правы. Но скадовцы с Вами не согласны, судя по результатам их расчётов)
А еще в пункте 8.1.34 справа от формулы для определения fi_n стоит условие 0<sigma_t<=Rbt, что наводит на мысль, что формулу использовать уже нельзя получается. И чему тогда равен fi_n остается для меня загадкой |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
да
уверены, что подбор Скадом огромного количества ПРОДОЛЬНОЙ арматуры связан с требованием ограничить среднее растяжение в сечении значением Rbt при расчете на ПОПЕРЕЧНУЮ силу. Это очень натянуто. |
|||
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
|
К сожалению, прямым текстом это тоже не написано, а вот ограничение использования формулы напряжениями Rbt к сожалению есть
Цитата:
Когда разгребу работу посмотрю как это реализовано в лире |
|||
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
ну и как связан пролет с расчетом на поперечную силу? она ж в опорных сечениях
Лира для такого сечения и усилий дает суммарную площадь сечения продольной арматуры 30 см2 (с учетом трещ/стойкости) и 23 см2 из условия прочности (арматура А400) ----- добавлено через ~2 мин. ----- скорее всего, подбор скадом делается на изгибающий момент с растяжением, а не на наклонные полосы. ищите ошибку в задаваемых характеристиках подбора арматуры |
|||
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
|
Цитата:
100% дело в наклонных полосах. Я экспортировал РСУ в арбат и там коэффициент использования этого фактора 70000, в то время как по другим параметрам намного меньше 0,5 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
да, там самое большое растяжение (и вероятно изгибающий момент), но и поперечная сила около нуля.
скиньте эпюры усилий в балке. Могу лишь сказать, что Лира такого армирования не дает. Значит ошибка в Скаде Offtop: или в том, кто задает исходные данные ) |
|||
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
|
https://yadi.sk/d/dnA1h3cyrc65vg пожалуйста
Цитата:
либо в нормах, которые допускают такое своё толкование исходные данные одни. поменяешь нормы на 52 и все ок, на 63 и все красное либо если поставить галочку увеличения продольной арматуры для расчета на поперечную силу - густо армированное |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
ratkill, 80% надо переделывать фундаменты и осадку. Сил смотреть ваши файлы не оказалось. Из логики...
Ну и вы, надеюсь, понимаете, что в балке не может быть напряжение больше Rbt ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
|
Цитата:
а Вы в скаде по новым нормам пробовали считать подобные балки? |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Проблема обсуждалась раньше: Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012 .
С поста 41 спорили про растяжение. В посте 97 упоминалась другая формула, которая работает для больших напряжений и не сносит несущую способность в ноль. Эту же формулу переписали в минстроевское пособие 2015-06. Расчет железобетонных конструкций без предварительного напряженной арматуры (п.3.2.59) - наверное, сойдет, как запасной вариант. Цитата:
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.12.2020 в 08:59. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Offtop:
Цитата:
Как бетон может выдерживать растяжение больше Rbt. В письме нигде не написано про это.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Нубий-IV, спасибо, подзабыл я то обсуждение.. почти 5 лет прошло )
----- добавлено через ~4 мин. ----- нормы своей кривостью как бы намекают рядовым пользователям: "не надо проектировать колонны, которые воспринимают большую поперечную силу" "не надо проектировать балки, которые воспринимают большое растяжение" |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Армирование колонн и стен в Scad | nata9 | SCAD | 8 | 04.08.2013 19:23 |
Армирование колонн в SCAD | rad | SCAD | 6 | 16.09.2011 18:57 |
SCAD: армирование верхних колонн | SmeaNi | SCAD | 11 | 19.07.2010 11:55 |