Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5

Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2013, 17:54
Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5
Jekson Echowar
 
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 14

Здравствуйте. Тут тренировки ради попробовал посчитать простенькую задачку, и, в общем, как всегда …
Прошу, помогите правильно оценить результат, полученный при армировании ж/б колонн. Расчётная схема представляет собой «этажерку» из ж/б колонн, соединённых ж/б ригелями, по которым проходит ж/б плита перекрытия. Балки устроены по средней линии плиты. В местах опирания колонн на фундамент на колонны наложены жёсткие связи. Для простоты, полезная, снеговая и постоянные нагрузки объединена в одно загружение, указанное как постоянное. Расчёт проводился в Scad’е версии 11.5
При армировании элементов получаю на 1-м этаже некоторые колонны (например, на пересечении осей «К» - «4»), которые программа не армирует – указано «сечение мало по Qz» (если посмотреть элемент в «информация об элементе» - «арматура»). При расчёте данной колонны в «Арбате» (сначала «подбор арматуры в колонне», а затем «экспертиза колонны»; расчёт для простоты проводился только на усилия от постоянных, снеговых и полезной нагрузок, без учёта ветра), получены схожие результаты. При проведении экспертизы колонны в «Факторах» для неармируемого элемента указаны пп. 8.1.32 и 8.1.34 СП 63.13330.2012 – «Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями». По идее, в сжатой колонне этих трещин образовываться не должно, по крайней мере, при таком соотношении усилий.
Опять же, неармируемые участки колонны расположены кусками, ближе к середине стержня, что мне кажется несколько странным.
Прикладываю расчётный файл, а так же отчёты по расчётам в «арбате» колонны на пересечении осей «К» - «4».
Армирование ж/б элементов балок и колонн проводится по СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» как 3D стержня с учётом трещиностойкости.
Спасибо. С уважением, Евгений.

P.S. Почему-то, в «Арбате» при описании 1-го участка,
хотя я и указываю в табличке арматуру S3 1диаметр 25, на изображении сечения он её не указывает.

Вложения
Тип файла: rar СхемаСхема.rar (960.7 Кб, 462 просмотров)
Тип файла: doc Arbat-Подбор_арматуры-колонна.doc (70.5 Кб, 623 просмотров)
Тип файла: doc Arbat-Экспертиза-колонна.doc (88.0 Кб, 592 просмотров)

Просмотров: 42164
 
Непрочитано 15.12.2020, 13:55
#61
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
(1-1625/(2*1150))
Как так получается, что Вы подставляете в формулу напряжения, которые больше расчетного сопротивления бетона? Как напряжения могуь иметь такую величину, если бетон уже треснул и всё висит на арматуре?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 14:09
#62
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Как напряжения могуь иметь такую величину, если бетон уже треснул и всё висит на арматуре?
зачем домысливать то, о чем не сказано в нормах? Если условно среднее напряжение в сечении (без учета армирования) больше Rbt, это не значит, что все висит на арматуре ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 15:15
#63
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


mainevent100, ну, может быть, Вы правы. Но скадовцы с Вами не согласны, судя по результатам их расчётов)
А еще в пункте 8.1.34 справа от формулы для определения fi_n стоит условие 0<sigma_t<=Rbt, что наводит на мысль, что формулу использовать уже нельзя получается. И чему тогда равен fi_n остается для меня загадкой
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 15:32
#64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
При растяжении коэффициент ФиН по СП63 не может быть меньше 0.5
да
Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Скадовцы, я так понимаю, выбрали вариант, что упадёт до нуля, поэтому все стержни под балками стенками при определенных нагрузка резко становятся красными, либо армируются сотнями квадратных сантиметров арматуры сверху и снизу.
уверены, что подбор Скадом огромного количества ПРОДОЛЬНОЙ арматуры связан с требованием ограничить среднее растяжение в сечении значением Rbt при расчете на ПОПЕРЕЧНУЮ силу. Это очень натянуто.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 15:37
#65
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да
К сожалению, прямым текстом это тоже не написано, а вот ограничение использования формулы напряжениями Rbt к сожалению есть

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
уверены, что подбор Скадом огромного количества ПРОДОЛЬНОЙ арматуры связан с требованием ограничить среднее растяжение в сечении значением Rbt при расчете на ПОПЕРЕЧНУЮ силу. Это очень натянуто.
Несомненно это так, но даже это не спасает ситуацию (причем это можно включать и отключать установкой галочки).
Когда разгребу работу посмотрю как это реализовано в лире
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 15:41
#66
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Несомненно это так, но даже это не спасает ситуацию
подбор продольной арматуры около 100 см2 - в опорном сечении? в пролете балки такой площади нет?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 15:42
#67
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
подбор продольной арматуры около 100 см2 - в опорном сечении? в пролете балки такой площади нет?
как раз больше всего в пролете. Верхняя и нижняя. Связано с тем, что там наибольшая продольная растягивающая сила
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 15:45
#68
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
как раз больше всего в пролете
ну и как связан пролет с расчетом на поперечную силу? она ж в опорных сечениях
Лира для такого сечения и усилий дает суммарную площадь сечения продольной арматуры 30 см2 (с учетом трещ/стойкости) и 23 см2 из условия прочности (арматура А400)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
как раз больше всего в пролете
скорее всего, подбор скадом делается на изгибающий момент с растяжением, а не на наклонные полосы.
ищите ошибку в задаваемых характеристиках подбора арматуры
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 15:51
#69
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну и как связан пролет с расчетом на поперечную силу? она ж в опорных сечениях
если рассмотреть балку, соединенную со стеной, как балку стенку или даже как просто балку, практически не защемленную на опорах, то изгибающий момент будет наибольший в пролете, следовательно там самые большие растяжения в нижней части стены и в самой балке

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
скорее всего, подбор скадом делается на изгибающий момент с растяжением, а не на наклонные полосы.
ищите ошибку в задаваемых характеристиках подбора арматуры
100% дело в наклонных полосах. Я экспортировал РСУ в арбат и там коэффициент использования этого фактора 70000, в то время как по другим параметрам намного меньше 0,5
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 15:55
#70
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
там самые большие растяжения в нижней части стены и в самой балке
да, там самое большое растяжение (и вероятно изгибающий момент), но и поперечная сила около нуля.
скиньте эпюры усилий в балке. Могу лишь сказать, что Лира такого армирования не дает. Значит ошибка в Скаде Offtop: или в том, кто задает исходные данные )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 16:14
#71
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
скиньте эпюры усилий в балке
https://yadi.sk/d/dnA1h3cyrc65vg пожалуйста


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да, там самое большое растяжение (и вероятно изгибающий момент), но и поперечная сила около нуля.
если скад при напряжениях выше Rbt перестает считать на поперечную силу, то уже не важно какого она размера. Пусть там даже 0,1 тонны будет

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Значит ошибка в Скаде
либо в нормах, которые допускают такое своё толкование

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
или в том, кто задает исходные данные
исходные данные одни. поменяешь нормы на 52 и все ок, на 63 и все красное либо если поставить галочку увеличения продольной арматуры для расчета на поперечную силу - густо армированное
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 22:27
#72
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


ratkill, 80% надо переделывать фундаменты и осадку. Сил смотреть ваши файлы не оказалось. Из логики...

Ну и вы, надеюсь, понимаете, что в балке не может быть напряжение больше Rbt ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 22:33
#73
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну и вы, надеюсь, понимаете, что в балке не может быть напряжение больше Rbt ?
конечно понимаю


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ratkill, 80% надо переделывать фундаменты и осадку. Сил смотреть ваши файлы не оказалось. Из логики...
а Вы в скаде по новым нормам пробовали считать подобные балки?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2020, 08:06
3 | #74
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Проблема обсуждалась раньше: Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012 .
С поста 41 спорили про растяжение.

В посте 97 упоминалась другая формула, которая работает для больших напряжений и не сносит несущую способность в ноль.
Эту же формулу переписали в минстроевское пособие 2015-06. Расчет железобетонных конструкций без предварительного напряженной арматуры (п.3.2.59) - наверное, сойдет, как запасной вариант.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну и вы, надеюсь, понимаете, что в балке не может быть напряжение больше Rbt
В той же теме выкладывали ответ НИИЖБ на вопрос "как найти эти напряжения" (он же есть на сайте скада в разделе "Проблемы СНиП"). По формуле из ответа запросто получается больше, если усилие достаточно велико. А в сложной расчетной схеме такие усилия поймать проще простого. По-моему, забыв явно упомянуть диапазон с большими растягивающими напряжениями, авторы норм загадали нам очередную неразрешимую загадку. Решение, принятое в Скад (по нормам формально так, а неформально - разбирайтесь сами), ничем не хуже других возможных.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.12.2020 в 08:59.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2020, 10:18
#75
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По формуле из ответа запросто получается больше, если усилие достаточно велико.
Это как так ?
Как бетон может выдерживать растяжение больше Rbt.
В письме нигде не написано про это.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2020, 10:27
#76
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Нубий-IV, спасибо, подзабыл я то обсуждение.. почти 5 лет прошло )

----- добавлено через ~4 мин. -----
нормы своей кривостью как бы намекают рядовым пользователям:
"не надо проектировать колонны, которые воспринимают большую поперечную силу"
"не надо проектировать балки, которые воспринимают большое растяжение"
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2020, 11:18
#77
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Нубий-IV, спасибо большое! Наконец-то я понял, что я не одинок (хотя и понимал, что не могу быть таким в данной ситуации)
ratkill вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Армирование колонн и стен в Scad nata9 SCAD 8 04.08.2013 19:23
Армирование колонн в SCAD rad SCAD 6 16.09.2011 18:57
SCAD: армирование верхних колонн SmeaNi SCAD 11 19.07.2010 11:55