Непрочитано 01.06.2010, 12:08 #1
Лира 9.6 R3 Неверное армирование
Алексей-pgs
 
Проектировщик
 
Симферополь, Украина
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 143

Поставил себе новую версию Лиры 9.6 R3 (до этого была 9.4 R8). При расчете задачи начал волновать вопрос очень большого армирования. Проверили ручным расчетом и оказалось переармирование для изгибаемых элементов раз в 5-6 . Проверили армирование в лире 9.4 R8 и там все нормально (почти сошлось с ручным). Не могу понять как такое может быть ???
Просмотров: 5069
 
Непрочитано 01.06.2010, 12:17
#2
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


ну и? дальше то что?
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 12:20
#3
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Хочу узнать встречался ли кто-то с этим ? И как возможно что релиз уже 3, а ошибка такая глобальная ?
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 12:21
#4
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Леха, объясни мне тёмному, у вас 2 лицензии на 9.4 и на 9.6? ))

в 9.6 (лиц.) нет таких косяков, есть небольшие погрешности армирования крестовых сечений
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 12:44
#5
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


да чо ему вообще помогать, кто так вопросы задает, без примеров без ничего! тут решение проблем может быть куча, от слепоты зрения до корявости рук которые:
Цитата:
Проверили ручным расчетом
BoT вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 13:19
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Солидарен с вами ВоТ.
Ну выкладывайте, что у вас.
В части пластин особого отличия не увидел.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 14:40
#7
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Леха, объясни мне тёмному, у вас 2 лицензии на 9.4 и на 9.6? ))
Нет, лицензия только на 9.4 )))

Выкладывать пример смысла нет. При сравнении результатов в лир-визоре разных версий отличий нет, но вот в лир-арм при расчете армирования плиты (при задании точно тех же характеристик как в версии 9.4) как раз различия и появляются.
По поводу "корявости рук" специально для этого еще проверяли в лире 9.4 и все сошлось
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 14:44
#8
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


не пуха))))
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 15:24
#9
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
не пуха))))
В смысле ?
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 16:29
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Алексей-pgs. Вы зачем тему создавали? Оповестить всех или что?
Будет файл или нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 21:27
#11
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


выложите файл лиры-арм, в 9.4 созданный, и мозаику армирования в 9.6 ("неправильную")
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 13:12
#12
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Алексей-pgs
"Лекарство" корявое скорее всего. У меня тоже самое на 9.6 R1 было...правда не в 5 раз, но на десятки процентов точно. Скачай последнюю версию лекарства, и попробуй пересчитать, где-то слышал/читал, что уже всё нормально.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 14:55
#13
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


убегая от одной ошибки вы догоняете другую, лом всегда будет считать с огромной погрешностью, хорошо если вы это заметите , а если нет..........
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 11:03
#14
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


К сожалению тестовой схемы из лиры 9.6 не осталось. Посчитайте пожалуйста армирование в 9.6 для след простейшей схемы:
- ж/б плита (толщина 160 мм) в плане 6х6, закрепление по 2-м сторонам жесткое
- нагрузка - собственный вес
- бетон В15
- арматура А400С3
- привязка арматуры 3 см
У меня приопорное армирование получилось 50 см2 на метр (в лир-арм 9.6 R3) , в то время как в 9.4, да и в ручном расчете - около 6 см2 на метр.
По поводу "лекарства" у меня 999.0.2.9 (вроде свежее качал)

Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 03.06.2010 в 11:11.
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 11:32
#15
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
К сожалению тестовой схемы из лиры 9.6 не осталось. Посчитайте пожалуйста армирование в 9.6 для след простейшей схемы:
- ж/б плита (толщина 160 мм) в плане 6х6, закрепление по 2-м сторонам жесткое
- нагрузка - собственный вес
- бетон В15
- арматура А400С3
- привязка арматуры 3 см
У меня приопорное армирование получилось 50 см2 на метр (в лир-арм 9.6 R3) , в то время как в 9.4, да и в ручном расчете - около 6 см2 на метр.
Это у Вас какие-то "грабли". У меня выходит при разбивке 1х1 м 2,5см2 на метр
 
 
Непрочитано 03.06.2010, 11:45
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Различий не увидел. У меня выходит при разбивке 0,5х0,5м 2,32см2 на метр по прочности.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 12:28
#17
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Различий не увидел. У меня выходит при разбивке 0,5х0,5м 2,32см2 на метр по прочности.
В лире 9.6 считали ? Собственный вес 25 кН*1.1 = 27,5 кН ?
Извиняюсь ))) не жесткое закрепление, а шарнирное. Армирование в пролете (5,6 см2 у меня)

Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 03.06.2010 в 12:35.
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 12:52
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
В лире 9.6 считали ? Собственный вес 25 кН*1.1 = 27,5 кН ?
Извиняюсь ))) не жесткое закрепление, а шарнирное. Армирование в пролете (5,6 см2 у меня)
В таком случае и у меня столько же (прочность 4,74; с учетом трещин (d=10 мм) - 5,59. ЛИРА 9.6 (R3).
Так в итоге то, что не получается?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 14:09
#19
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Так в итоге то, что не получается?
Хм ... А у тебя Лира лицензионная ? У меня один вариант: возможно моя лира специально считает неправильно, т.к. она "лом-я" ?
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 14:58
#20
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
У меня один вариант: возможно моя лира специально считает неправильно, т.к. она "лом-я" ?
читаете между строк чтоли?)
Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
лом всегда будет считать с огромной погрешностью, хорошо если вы это заметите , а если нет..........
BoT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.6 R3 Неверное армирование

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ) BuildOzer Лира / Лира-САПР 59 30.12.2011 23:58
Лира 9.6 проблема David* Лира / Лира-САПР 1 07.04.2010 18:23
Стоит ли переходить с Лира 9.4 R8 на 9.6 R1 pol1982 Лира / Лира-САПР 10 02.10.2009 15:27
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39