| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Плита на упругом основании в ЛИРА 9.4. Что-то не клеится...

Плита на упругом основании в ЛИРА 9.4. Что-то не клеится...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2010, 13:10 #1
Плита на упругом основании в ЛИРА 9.4. Что-то не клеится...
Новенький инженер
 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 21

Считаю плиту на упругом основании в ЛИРА 9.4. Что-то не клеится... результаты армирования вызывают огромные сомнения. Графическое отображение подобранной арматуры поперечную рисует мозаикой, а продольную всю шурует одним цветом и диаметры маленькие.Может с закреплениями что-то не так или коэфициент постели? Мозаика напряжений похожа на правду, а вот с арматурой мучаюсь....Просмотрите пожалуйста, возможно я где-то ошиблась. Посчитала в СКАДе - все отлично. Теперь хочу расчитать для сравнения в ЛИРЕ и будем делать выводы)

Заранее спасибо!!!!

Вложения
Тип файла: rar 1.rar (46.5 Кб, 171 просмотров)

Просмотров: 3965
 
Непрочитано 26.07.2010, 13:39
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


1. Где законтурные элементы фунд плиты.
2. Запрещение в узлах перемещений по Х, У, UХ и UY и одновременное задание нагрузки в виде моментов по У и Х - это что?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 14:32
#3
Новенький инженер


 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 21


убрала запрещенные перемещения в узлах по Ux и Uy.
а как добавить законтурные єлементы???
В примере расчета плиты на упругом основании такого не делают. Что-то я запуталась...
Новенький инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 14:43
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Новенький инженер Посмотреть сообщение
убрала запрещенные перемещения в узлах по Ux и Uy.
А по Х и У нужны, или нет? Что там у вас в действительности.
Цитата:
Сообщение от Новенький инженер Посмотреть сообщение
В примере расчета плиты на упругом основании такого не делают.
Но это не означает что этого делать не нужно.
Цитата:
Сообщение от Новенький инженер Посмотреть сообщение
а как добавить законтурные єлементы???
Это КЭ 53 и КЭ 54.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 14:50
#5
Новенький инженер


 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 21


Мне нужно смоделировать и расчитать фундаментную плиту храма, не строя каркаса, т.к. нагрузки посчитаны, я их беру с таблицы и задаю как распределенную в местах стыков колон и несущих стен с плитой+собственный вес колони стен задаю как нагрузку. И в этих местах стыка закрепляю по Х,У. Т.к. простраственной жесткости нет из-за отсутствия каркаса.
Новенький инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 14:51
#6
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


У тебя в жесткостях ошибка (это сейчас не основное, но все же):
1. Не указан коєф. Пуассона
2. Если плита из бетона, то плотность (с учетом коэф. надежности) = 2,75.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 14:54
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Новенький инженер Посмотреть сообщение
Т.к. простраственной жесткости нет из-за отсутствия каркаса.
А моменты откель?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 16:43
#8
Новенький инженер


 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 21


Изначально каркас считался с ленточным фундаментом, посему все нагрузки на отметке-0.3 взяты оттуда и приложены к плите.
Новенький инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 16:52
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Нормально.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 09:37
#10
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
У тебя в жесткостях ошибка (это сейчас не основное, но все же):
1. Не указан коєф. Пуассона
2. Если плита из бетона, то плотность (с учетом коэф. надежности) = 2,75
В добавок модуль деформаций задан не верно.....отсюда и результаты....а вообще плиту без верхушки считать не верно...нужно хотя бы пару этажей задать...Если задать данную плиту с верхушкой, то армирование и внутренние усилия будут больше и армирование соответственно больше
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 09:42
#11
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
В добавок модуль деформаций задан не верно.....
Хм...Я как-то даже на модуль и не посмотрел (кстати, он должен =3е6).
Цитата:
Сообщение от Новенький инженер Посмотреть сообщение
В примере расчета плиты на упругом основании
...
...четко указано какие характеристики надо задавать для бетона

Последний раз редактировалось dimoxa, 27.07.2010 в 09:59.
dimoxa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Плита на упругом основании в ЛИРА 9.4. Что-то не клеится...

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли создать качественный отечественный автомобиль? den-si Разное 1082 26.10.2010 21:42
Плита на упругом основании. Обыкновенный расчет constructorl Расчетные программы 9 05.05.2010 22:27
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 189 18.11.2009 18:59
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51