Не могу понять хотябы примерно:
Можно ли снести санузел? и КАК опираются плиты?
Получается, что ведь не по всему контуру.

Дом панельный.



Заранее благодарен.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
типовая панельная пятиэтажка.dwg (140.9 Кб, 1089 просмотров)

Просмотров: 4733
 
Непрочитано 29.01.2009, 16:43
#2
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Хоть панельный, хоть не панельный перегородки санузлов не бывают несущими, исключая примыкания с/у к несущим конструкциям.
МВ вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 18:13
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. А где какать будете?
2. А как же верхние санузлы? Над спальней окажутся?
3. А стояки куда подеваете?
4. Может чем нибудь более великим делом займетесь
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 18:59
#4
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от newAndrey Посмотреть сообщение
Не могу понять хотябы примерно:
Можно ли снести санузел? и КАК опираются плиты?
Получается, что ведь не по всему контуру.

Дом панельный.



Заранее благодарен.
Год постройки дома?
В каком городе?
Толщина стены, в которой дверной проем входа в квартиру?
Лучше, конечно, если знаете серию.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 08:44
#5
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


[quote=newAndrey;346891]Не могу понять хотябы примерно:
Можно ли снести санузел? и КАК опираются плиты?
Получается, что ведь не по всему контуру.[quote]

Скажу точно что в сериях 335 и 163.04 можете сносить и ничего не будет ... уменьшится нагрузка на нижележащее перекрытие.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 08:46
#6
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от МВ Посмотреть сообщение
... исключая примыкания с/у к несущим конструкциям.
Почему? ведь санкабина отдельная конструкия никаким образом несвязанная с несущими конструкциями здания.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 09:10
#7
Const-r

Конструктор
 
Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 27


Здесь несущими являются внутренние попречные стены (пролеты в осях 3 и 6м). Плиты перекрытия многопустотные, опираются на поперечные стены по 2-м сторонам. Наружные стены -навесные панели. Стенки санузла естественно ненесущие, скорее всего там установлена сборная ж.б. санкабина в виде объемного элемента с собственным полом и потолком.
Const-r вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 09:15
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Const-r Посмотреть сообщение
Стенки санузла естественно ненесущие
никогда такого не было чтоб санкабина несла какую-то нагрузку
Цитата:
Сообщение от Const-r Посмотреть сообщение
... сборная ж.б. санкабина в виде объемного элемента с собственным полом и потолком.
У этой конструкции нет потолка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Санкабина.jpg
Просмотров: 165
Размер:	78.6 Кб
ID:	15348  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 30.01.2009 в 09:27.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 09:48
#9
Const-r

Конструктор
 
Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 27


Цитата:
никогда такого не было чтоб санкабина несла какую-то нагрузку
а я и пишу -НЕнесущие )
насчет потолка -спорный вопрос, т.к. мы проводили достаточно много обследований при перепланировках и есть кабины со своим потолком. Есть потолок или нет по приложенному плану естественно не установить, надо смотреть в натуре.
Const-r вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 09:56
#10
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Const-r Посмотреть сообщение
а я и пишу -НЕнесущие )
Пардон
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 10:52
#11
newAndrey


 
Регистрация: 11.10.2007
Тюмень
Сообщений: 184


Постройка примерно 70х годов в Курганской области.
Огромное спасибо!
Мне стало более понятно.
newAndrey вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 15:48
#12
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Тогда, скорее всего, платформенный стык, плиты перекрытия - пустотки, под сантехкабиной могут быть усиленные сплошные. То, что у Вас стоит сантехкабина - вероятность 99 процентов. Можете сносить - но это будет перепланировка, которую надо узаконить, т.е. сделать проект и согласовать в местных органах власти.
P.S. Все, что Вам рассказали выше - святая правда
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос-как опираются перекр-ия в типовой 5ти этажке? (есть файл .dwg)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46