| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ширина раскрытия трещин в ростверке

Ширина раскрытия трещин в ростверке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2011, 21:32 #1
Ширина раскрытия трещин в ростверке
majesticjupiter
 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 37

По II группе пред состояние ширина раскрытия трещин продолжительная 0,3, непродолжительная 0,4. Но насколько я понял это для "сухих" конструкций.

Проектирую монолитный ростверк на свайх, УГВ выше подошвы ростверка. Вопрос какую принимать макс ширину раскрытия трещин, если конструкция в водонасыщенном грунте?

Где-то читал, что при агрессивных средах ширина раскрытия трещин назначается индивидуально, в зависимости от агрессивности среды и типа агрессии.

PS. Применятся будет пенетронированный бетон класса B25, снаружи гидроизоляции никакой.

Ну так, как? Принимать в расчете СНиПовские 0,3 и 0,4?

PPS. Проект учебный, строится это не будет. С другой стороны - диплом, могут и докапаться...

Последний раз редактировалось majesticjupiter, 08.05.2011 в 21:47.
Просмотров: 11182
 
Непрочитано 08.05.2011, 22:28
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


0,3 и 0,4 - по нормам "из условия сохранности арматуры".
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 22:51
#3
majesticjupiter


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
0,3 и 0,4 - по нормам "из условия сохранности арматуры".
Если конструкция в водонасыщенном грунте, ниже УГВ, эти же нормы применять?





Нашел сам: СНиП 2.03.11-85 таблица 11.

Последний раз редактировалось majesticjupiter, 08.05.2011 в 23:01.
majesticjupiter вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 23:03
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


с учётом защитного слоя. без гидроизоляции 50мм если память не изменяет.
Offtop: по жизни, если УГВ выше - надо дренаж делать.
по поводу агрессивности - смотрите геологию, там обычно пишут что-то типа "грунт агрессивен к бетону W4, слабо агрессивен к W6, не агрессивен к W8...". аналогично про агрессивность грунтовых вод к бетону. и аналогично про агрессивность грунтовых вод к стали.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 00:32
#5
majesticjupiter


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 37


2 swell{d}

В том то и дело, в геологии про агрессивность сказано, а какая именно нет.

50мм защитного слоя - эт понятно.

Дренаж делать хочется не очень. В конце концов у нас в городе УГВ очень высокий + весной поднимается сильно, по факту в некоторых местах 20-30см. Дренажей нигде нет, подвалы стоят затопленные :-(...

Я думаю пенетронированный бетон будет W6-W8, подвал будет сухим, а по поводу учета агрессивности я подумаю :-)
majesticjupiter вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 01:28
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: проектируете подводную лодку? вся инженерия вводится в здание через сальники? а дырки для стягивания щитов опалубки в монолитных стенах как заделывать собираетесь? не забыли про бентонитовы шнуры в холодных швах бетонирования?
дренаж решает очень много вопросов. особенно в сочетании с глиняным замком.

в чём проблема сделать оклеечную гидроизоляцию по бетонной подготовке? и уже по ней делать ростверк. +50мм защитного слоя +ширина раскрытия не более 0,4мм и всё будет нормально.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 11:43
#7
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


"Вся инженерия" звучит гордо. 3 трубы и 4 кабеля? Если он сделает гидроизоляцию, то она как то по другому будет вводиться?? Вроде как гидроизоляция будет защищать сами конструкции?
Лениво читать и искать, а есть конструкции в которых раскрытие трещин запрещено?? Какой бы крутой бетон не был - по трещине вода попадает к арматуре, и если она не стеклянная и не базальтовая - то будет коррозия, ржавчина, увеличение в объеме , разрушение бетона.

Сильно не пинайте, тоже только учусь типа :-D
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 12:04
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


первая категория трещиностойкости - отсутствие трещин. бассейны, резервуары и т.п.
п.с. если выполнены требования по защитным слоям, коррозия идти не должна.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 17:14
#9
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
первая категория трещиностойкости - отсутствие трещин. бассейны, резервуары и т.п.
п.с. если выполнены требования по защитным слоям, коррозия идти не должна.

Разве в резервуарах не кат-я исходя из "ограничения проницаемости конструкций" (0,3 - кратковр., 0,2 - длит.)? По крайней мере в резервуарах для воды, масла и т.п.
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 10:16
#10
majesticjupiter


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в чём проблема сделать оклеечную гидроизоляцию по бетонной подготовке? и уже по ней делать ростверк. +50мм защитного слоя +ширина раскрытия не более 0,4мм и всё будет нормально.
Проблема в том, что это диплом. И в него по возможности нужно пихать всякие "инновации". Строить это никто не будет, поэтому стоимость тоже не особо важна.

Да и потом в городе таким макаром несколько зданий уже поставили. УГВ - 0,5м, гидроизоляции как таковой на фундаментах нет. Работает сам бетон. Говорят вроде даже дешевле получается, чем по старинке.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
"Вся инженерия" звучит гордо. 3 трубы и 4 кабеля? Если он сделает гидроизоляцию, то она как то по другому будет вводиться?? Вроде как гидроизоляция будет защищать сами конструкции?
Лениво читать и искать, а есть конструкции в которых раскрытие трещин запрещено?? Какой бы крутой бетон не был - по трещине вода попадает к арматуре, и если она не стеклянная и не базальтовая - то будет коррозия, ржавчина, увеличение в объеме , разрушение бетона.
"Инженерии" там много будет, но ввод всех коммуникаций предусматривается на уровне повыше УГВ. Вода до арматуры не дойдет, в том то и смысл этих добавок в бетон. Вообщем получается просто и со вкусом, то что нада для диплома.

PS. Есть три категории трещиностойкости. Сморти СНиП 2.03.11-85 таблицы 9 и 11.

Последний раз редактировалось majesticjupiter, 11.05.2011 в 10:21.
majesticjupiter вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 10:54
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от majesticjupiter Посмотреть сообщение
Сморти СНиП 2.03.11-85 таблицы 9 и 11.
а СНиП-то отмененный.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:01
#12
majesticjupiter


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а СНиП-то отмененный.
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
Введен Постановлением Госстроя СССР от 30.08.1985 № 137 с 1.01.1986

Взамен: СНиП II-В.9-73 Антикоррозионная защита строительных конструкций зданий и сооружений. Нормы проектирования
СНиП II-28-73 Защита строительных конструкций от коррозии
СН 65-67 Инструкция по защите железобетонных конструкций от коррозии, вызываемой блуждающими токами

Откуда инфа, что отмененный? Может быть вы перепутали с СНиП 2.03.01-84* и введенным СНиП 52.01-2003?
majesticjupiter вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 13:06
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от majesticjupiter Посмотреть сообщение
Может быть вы перепутали с СНиП 2.03.01-84* и введенным СНиП 52.01-2003?
Правильно. факир был пьян. Простите великодушно тормоза :-) Попутал 11 с 01 :-).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 10:08
#14
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от majesticjupiter Посмотреть сообщение
Проектирую монолитный ростверк на свайх, УГВ выше подошвы ростверка. Вопрос какую принимать макс ширину раскрытия трещин, если конструкция в водонасыщенном грунте?
кто нибудь принимал при переменном УГВ для фунд балок/ростверков ограничение по трещинам 0,2/0,3 ? исходя из требовании сохранности арматуры.
мне кажется это лишнее, и хватит и 0,3/0,4
по снипу ясно сказано - 0,2/0,3 и так и придется считать, но может есть какой пункт в нормах, что при гидроизоляции можно принять ширину раскрытия поболее
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 12:22
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Зачем вам думать лишнее-не лишнее. Положили больше арматуры и спите спокойно
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ширина раскрытия трещин в ростверке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина раскрытия трещин X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 15 02.12.2014 11:10
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 05.04.2011 15:00
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите swell{d} Железобетонные конструкции 31 04.08.2009 11:01
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45