| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
15.01.2020, 06:35 | #1 | |
При определении сейсмических нагрузок на фундаменты правомерно учитывать коэффициент K1, учитывающий допускаемые повреждения?
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 2291
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
По уму, для конструкций, которые может опрокинуть, надо бы считать, как консоли или "отдельные выступающие элементы, масса которых, по сравнению с массой здания, незначительна". А там сразу накидывается коэффициент к5 (может перемножаться на коэффициент допустимого разрушения, как я понял, по итогу, для отдельных консолей получается "неразрушающий расчёт"). Но пока этого в СП чётко не прописано, и оговорено только для всяких отдельных самостоятельных массивных конструкций в составе здания или для консольных частей здания.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Вы считаете на сейсмику столб совместно с фундаментом? Как учитываете грунтовое основание? В какой программе делаете?
Не вариант собрать нагрузки на обрез от столба, который посчитан с учетом К=0.25 при жестком защемлении? Колебаниями фундамента пренебречь PS: по п. 6.13.6 для особого сочетания допускаете отрыв или Pmin/Pmax=0,25?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Таблица 5.2 - для каких типов зданий допускается применять коэффициенты "допустимого разрушения". Где там стальные дымовые трубы?
Для стальных дымовых труб есть другая поблажка, 5.3, где дымовые трубы указаны прямо, с коэффициентом рассеивания 1,5. Для простых зданий консольной формы и их фундаментов - пункт 5.10 "При использовании консольной РДМ взаимодействие сооружения с основанием следует принимать в виде жесткого защемления. В пространственной РДМ следует учитывать динамическое взаимодействие сооружения с основанием. Динамические нагрузки, передаваемые сооружением на основание, следует принимать пропорциональными перемещениям самого сооружения. Коэффициенты пропорциональности (коэффициенты упругой жесткости основания) следует определять на основе упругих параметров грунтов, вычисляемых по данным о скоростях упругих волн в грунте или на основе корреляционных связей этих параметров с физико-механическими свойствами грунтов." |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Вообще кто как считает отдельно стоящие стальные конструкции. Принимаете К1=0,25 или К1=1,0?
Можно еще и разделить на два типа: 1) Отдельно стоящие одиночные дымовые трубы 2) Пространственные каркасные сооружения по типу опор ЛЭП Цитата:
Цитата:
Вообщем предлагаю голосование, кто как обычно считает подобные сооружения. Вот из тех расчетов, которые у меня есть для примера, везде К1=0,25. Последний раз редактировалось Aragorn, 15.01.2020 в 08:11. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Мутный пункт. Ни слова о К1. Только о характеристиках грунта.
Формально, К1 для всех конструкций, в том числе и для фундаментов. Однако были картинки, когда неповреждённые дома просто заваливались. Цитата:
Тогда и трубу считай с К1=1.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
"Ну кто так строит?"(с)
А ты хочешь разные К1 для трубы и фундамента? Если сможешь обосновать, то вперёд.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что надо учитывать при проектировании в сейсмических районах? | student-PGS | Металлические конструкции | 2 | 08.03.2014 20:34 |
коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий? при расчете на сейсмику | ALISA 2009 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 30.01.2012 16:52 |
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 01.12.2011 11:22 |
Максимальные напряжения в сечениях колонн квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок | Юрий | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 31.03.2010 12:19 |
Коэффициент учитывающий влажность | Кирпич | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.06.2007 11:26 |