4МПа вообще ни о чем.
Геологи немного перестраховались, поэтому в реальной жизни он и не проседает. Либо напрягайте геологов, либо меняйте тип фундамента. если в ТЗ на геологию была озвученна плита, то скважины они автоматом делают достаточно глубокие. такая толща грунта с 4МПа? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Например ИГЭ-3, модуль деформации 950, а упругости 76,167 т/кв. м. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Цитата:
Ниже 18м. лежит ПАП, Е=37мПа, только толку она в этом расчёте не даёт. Видать глубоко слишком. Сжимаемая толща всего 17,5м. Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.04.2014 в 09:16. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Обновил, правильно теперь выдала: 39583.333 т/кв. м. А осадка всё-равно адская (см. аттач)
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Как-то странно там у вас.
А что вы хотели? Возьмем скв.1. Грунты начинаются с отм. 114,25 м. На этой же отметке расположена фун. плита. Gg,o=0. Следовательно р больше Gg,o. И на глубину 5,45 м (ИГЭ-1) прога считает осадку с Е=1,2 МПА. Естессс...осадка будет большая. А что вы считали с р меньше Gg,o? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
МИНЗДРАВ, такое ощущение, что вы сами запутались и при этом еще и другим не даете всю информацию по своей задаче...
Цитата:
Теперь по вашему вопросу. У вас Gzg0=10.6 т/м2 , как вы посчитали, а среднее давление под подошвой 14т/м2 ( возьмем большее значение), следовательно дополнительной давление под подошвой 14-10.6=3.4т/м2. Глубина вашего котлована 6м, поэтому вы обязаны при расчете осадки учитывать разуплотнение грунта после откопке котлована. Если выполнять расчет осадки по СНиП СНиП 2.02.01-83, то осадка получается большая 785мм (это без учета разуплотнения), это потому что в СНиП есть оговорка: для фундаментов шириной >10м принимается р0=р. В СП 50-101-2004 такого примечания нет, поэтому осадка получается (с учетом разуплотнения) - 318мм По СП22.13330.2011 с учетом разуплотнения 238мм Причем глубина сжимаемой толщи намного больше ваших 17.5м, т.е. если далее другой грунт c E>4Мпа, то осадка будет еще меньше. В своем расчете по СП22 вы считали до глубины, где Gzp<=0.5Gzg, хотя по СП22 написано, что в грунтах при Е<=7Мпа должно соблюдаться требование Gzp<=0.2Gzg, это написано в вашем же расчетном файле, причем все перечеркнуто ...... Если заложить в расчет как вы написали после 18м грунт с Е=37Мпа, то пересчет дает следующее СНиП – 481мм СП50 – 190мм Сп22 – тоже 190мм Если все же у вас давление под подошвой 10т/м2, то у вас дополнительное напряжение меньше нуля, и расчет делаете только от разуплотнения при откопке. По СП22 осадка будет меньше 70мм |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Спасибо коллеги!
GIP, - Вам респект! Так бегло и так точно, ссылаетесь на нормативы, видать "съели их и выпили" уже по нескольку раз, каждый. Так ими пользоваться, наверно мечта любого начинающего конструктора. Спасибо! Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 21.04.2014 в 18:07. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
GIP. еще раз спасибо.
Теоретически(для фунаментов шириной более 10 м)- если дальше от края - меньше краевой эффект (вспоминая Пузыревского). А может более верный путь в определении коэффициентов Mq, My, Mc ? Выход ли подгонять осадку плиты под формулу Шлейхера для круглого штампа?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
А если дополнительное давление под подошвой меньше нуля, то разуплотнение при раскопке прям нельзя учитывать? Будет ошибкой? Оно вообщето сильно осадку уменьшает (см. аттач) на 4см. А сам котлован-то, по сравнению с глубиной свайного фундамента, очень маленький.
Посмотрите пожалуйста dn, в случае свай, ведь берётся только до низа ростверка? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
В СНиПе (СП) нет конкретных рекомендаций по учету разуплотнения именно для свайных фундаментов....при вашей длине свай влияние разуплотнения будет скорее всего нулевым..... Последний раз редактировалось GIP, 21.04.2014 в 20:28. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
А вот, по новому СП, в формуле осадки - Gyi, вычитается из Gzpi:
(потом правда прибавляется). Вот если по этой формуле считать, то осадка меньше получается (см. аттач). Если допдавление меньше нуля, то в п.5.6. СП22.13330, написано "надо старую формулу применять. Вот интересно, это обязательный пункт или рекомендательный? Зачем такое отличие для малых давлений? И правильно-ли я, для свайного фундамента Gyi определил? Не пойму, как он должен на осадку влиять? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 21.04.2014 в 20:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
вычитается, начиная с СП 50-101-2004
меньше чего ? обязательный Вопрос интересный. В СП 50-102-2003 в нагрузку включают вес условного фундамента В СП24 уже не включают, В СП24 написано для условного фундамента : Начальные напряжения Gzu определяются с учетом отрывки котлована, при этом не уточняют какой котлован имеется в виду то ли для ростверка , то ли для условного фундамента..... Gyi = альфа * Gzg,0, где Gzg,0 на уровне подошвы ростверка, если для ростверка учитывается отрывка котловна Gyi = альфа * Gzg,0, где Gzg,0 на уровне подошвы условного фундамента, если для условного фундамента отрывка котлована (склоняюсь больше к этому варианту) документ СП50-102-2003 ссылается на расчет условного фундамента по СНиП, где просто расчет выполняется на дополнительное напряжение, т.е. нет вычитания из среднего напряжения Gyi может кто-еще напишет по этому вопросу.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Расчет плитного фундамента при сейсмике | Myrkul | Расчетные программы | 2 | 04.09.2009 19:26 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. | Жека СКДМ | SCAD | 1 | 28.04.2009 22:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |