Нужен совет по узлу опирания фермы на балку
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327

Добрый день! Нужен совет как лучше сделать. Опираю ферму из квадратных труб на двутавровую балку 25Б1. Для понимаю прилагаю схемы. Нагрузка от фермы 4т. Колонны 4м 100х5.
Как лучше сделать этот узел: у меня 2 варианта:
1. Приварить нижний пояс к верхнему поясу балки (сомнения: жесткость узла вызовет кручение двутавра, доп. усилия в нижним поясе фермы);
2. Приварить сбоку к нижнему поясу уголки (уши) и соединить с верхним поясом балки болтами (по 1 на каждую сторону), чтобы создать чисто шарнирный узел.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-08-03 125339.png
Просмотров: 132
Размер:	16.8 Кб
ID:	249043  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-08-03 125244.png
Просмотров: 131
Размер:	9.9 Кб
ID:	249044  

Просмотров: 1175
 
Непрочитано 03.08.2022, 13:11
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
1. Приварить нижний пояс к верхнему поясу балки (сомнения: жесткость узла вызовет кручение двутавра, доп. усилия в нижним поясе фермы);
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 15:32
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Нижний пояс потянет опорную реакцию? Не сомнёт?
В балке добавить рёбра. Нижний пояс в месте опирания усилить.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 18:28
#4
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Нижний пояс потянет опорную реакцию? Не сомнёт?
Не, там труба 80х4, опирается на двутавр 25Б1, нагрузка 4т. Напряжение в стенке трубы получается 400кг/см2

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В балке добавить рёбра.
Считал без рёбер по предельной гибкости стенки из условия местной устойчивости кф использования - 0,6. Считаете рёбра нужно поставить конструктивно?
Antoxa1305 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен совет по узлу опирания фермы на балку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли зазор, заполняемый прокладками, в узле сопряжения фермы с колонной? Ann_T Металлические конструкции 16 07.02.2016 00:46
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41