| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2015, 17:25
Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
Engy
 
инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Рассчитываю закладную деталь 400х400 с 9-ю анкерами под металлическую балку длиной 6м. Балка опирается сверху на закладные детали в монолитном поясе (сечение 510х300). Глубина опирания металлической балки 300 мм. Выше отметки верха балки ничего нет. Усилия в балке при шарнирном опирании Ммакс=12 т*м, Qмакс=6,5т. Я считаю, что нужно учесть изгибающий момент возникающий в закладной, т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет. Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Просмотров: 43041
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:49
#141
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вы вообще в пространстве ориентируетесь? где плоскость момента? и где швы? и что такое пара сил? Я конечно подозревал, что все плохо, но чтобы настолько...
последние сутки Вы только такими вопросами и отвечаете: "да вы вообще знаете?", "да вы вообще новости читали?", "да вы слыхали, что американцы на луне побывали?"
Вы просили расчет, называя мое мнение голословным, я его сделал. Есть вопросы? Где Ваш расчет?
Цитата:
Когда других аргументов не остается, переходят на личности.
аргументы действительно заканчиваются, Вы не желаете их видеть. Я давно просил сдерживать свой пренебрежительный тон, Вы не понимаете, дак как Вас еще назвать?[/quote]
Вы мне вчера вопросы задавали. Я Вам тоже задам простой - как будете считать эти конструкции лестниц? Как трехпролетную раму? А косоур как жестко защемленную балку?
ДА или НЕТ?
А если конструкция такая - стойка из квадратной трубы, сверху накрыта пластиной, на эту пластину опирается сверху швеллер, обваривается по контуру. Как считать швеллер? Жестко защемленный? Швы как считать? Или скажете, это тоже не правильный узел?
С нетерпением ждем ответов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница.jpg
Просмотров: 77
Размер:	53.0 Кб
ID:	146826  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Косоур.jpg
Просмотров: 69
Размер:	57.2 Кб
ID:	146827  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 12:23
#142
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Meknotek , распишите всю ситуацию с узлом, как он работает, какие напряжения в нем возникают и т.д.
Думаю многим интересно будет.
Я Вам ответил в ЛС, и в данной теме я больше не участвую. Прошу не выкладывать в общий доступ мое сообщение Вам - все равно не поймут и не оценят
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 13:42
#143
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
и в данной теме я больше не участвую.
жаль, что сливаетесь на первом же простом вопросе. у меня еще есть.
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Мы только начали (как сказал Вам в недавней теме realdoc )
видимо, так и не начали
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 14:04
#144
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я Вам тоже задам простой - как будете считать эти конструкции лестниц? Как трехпролетную раму? А косоур как жестко защемленную балку?
если швы момент выдержат (см. Пример 1 Пособия к СНиПу по сварке) -то можно считать как жесткое защемление, т.к. сварка не будет давать провернуться Вашему узлу.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 01.04.2015 в 14:10. Причина: не туда ссылку привел
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 14:30
#145
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


посмотрел пример 1 - согласен, если максимальные напряжения в швах не достигают R, то узел можно считать жестким. А если достигают, то нужно увеличить катет шва и все равно считать по жесткой схеме?
кто как делает? например в узле опирания балки на стойку сверху. Считаете ли швы на опорный момент?
недавно была тема по такой узел, большинство сошлись во мнении, что он надежен и достаточно часто используется.
причем узел уже в названии темы назван шарнирным.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 14:39
#146
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
причем узел уже в названии темы назван шарнирным.
имхо, он не шарнирный, а скорее полужесткий, но если посчитаем его как шарнирный, то получим запас, т.к. величина момента будет выше и в любом случае тот узел тоже надо считать+ребра в месте опирания там бы не помешали. В нашей же теме проблема в том, что сварные швы воспринимают момент больший, чем может выдержать закладная деталь, которую может вырвать из конструкции-а это не есть хорошо.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 14:48
#147
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


хорошо, пусть он будет полужесткий. Но эту полужесткость в практических расчетах будете учитывать? Проектируете торговый павильон, например - по углам стойки из квадратной трубы, сверху балки и сэндвич-панель. При расчете балок будете учитывать частичное защемление на опоре (тем самым сэкономите профиль), швы будете считать на это частичное защемление, стойку будете проверять на этот рамный момент?
кстати, в 49 посте выяснили, что швы не держат момент
Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
на 7т*м у меня 318 МПа напряжения
а сколько держит закладная никто не проверял
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 15:09
1 | #148
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на 7т*м у меня 318 МПа напряжения
для сварки Rwf=18кн/см2, где-то 3 т*м значит будет держать, а уверены ли Вы, что даже при таком моменте ничего не случится с закладной?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
При расчете балок будете учитывать частичное защемление на опоре (тем самым сэкономите профиль), швы будете считать на это частичное защемление, стойку будете проверять на этот рамный момент?
скорее нет, т.к. будет в запас, но надо смотреть, вот если будет, допустим, ферма из ГСП тогда проверять надо обязательно узлы, где сходятся раскосы, т.к. из-за даже очень небольших моментов идет заметное увеличение сечений.

Я что имею ввиду: схему можно и нужно упрощать, но только в случае, когда упрощения не приводят к уменьшению надежности, вследствие работы конструкции не соотствующей расчетной схеме.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 21:07
#149
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


интересно, а Meknotek фермы тоже не проектирует в связи с непонятностью узлов - жесткие или шарнирные?! Сварка же кругом
кстати, кто подскажет, почему узлы фермы шарнирные?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 21:34
#150
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
почему узлы фермы шарнирные
Потому что ферму с "шарнирными" узлами ручками считать на порядок проще чем с жесткими, а результат получится похожим (при соблюдении конструктивных норм)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 01.04.2015, 21:52
#151
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Потому что ферму с "шарнирными" узлами ручками считать на порядок проще чем с жесткими, а результат получится похожим (при соблюдении конструктивных норм)
что и требовалось доказать.
а еще
Цитата:
... с учетом того, что в предельном состоянии в узлах образуются шарниры
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фермы.png
Просмотров: 72
Размер:	192.7 Кб
ID:	146873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы фермы.jpg
Просмотров: 65
Размер:	376.6 Кб
ID:	146874  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:02
#152
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
... с учетом того, что в предельном состоянии в узлах образуются шарниры
замечательно, теперь открываем стр. 44 этой же книги и читаем первый абзац.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что и требовалось доказать.
в приведенном Вами примере ферма из парных уголков, там допускается в расчете полагать, что узлы шарнирные
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 01.04.2015 в 23:08.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:08
#153
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
замечательно, теперь открываем стр. 44 этой же книги и читаем первый абзац.
я же не говорю, что любой сварной узел - шарнирный?
я говорю, что не любой сварной узел - жесткий (как утверждают некоторые). и привожу примеры
то же самое с базами колонн, обваренными по контуру. При небольших усилиях (пока швы держат) они считаются жесткими, иначе - шарнирными. Обсуждалось это на форуме уже много раз.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:09
#154
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Миниатюры
- откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:14
#155
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда?
Кузин. Проектирование и расчет стальных ферм
Михайлов. Металлические конструкции в примерах (стр.10)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:17
#156
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
При небольших усилиях (пока швы держат) они считаются жесткими, иначе - шарнирными.
именно об этом я и говорю-а сказать от фонаря шарнирный или жесткий нельзя-нужно смотреть будет ли ухудшение работы конструкции или этим можно пренебречь (как заявить о шарнирности узлов из парных уголков-и будем правы, а вот с трубами нет), засим заканчиваю участие в теме
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:21
2 | #157
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: По сварным шарнирным узлам балок разве Троицкий не всё по полочкам разложил? А тут опять велосипед изобретают .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:36
#158
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Offtop: По сварным шарнирным узлам балок разве Троицкий не всё по полочкам разложил? А тут опять велосипед изобретают .
дак не читали, вот и изобретаем )
действительно, хорошо разложено
в теме обсуждались узлы на рис. 16а (топикстартера) и 16в,г
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 23:44
3 | #159
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не читали
- поправимо.
Вложения
Тип файла: djvu Троицкий_Прое-е МК_Работа узлов_1.djvu (1.11 Мб, 200 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 07:05
#160
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а я тут Троицкого смотрел
почитал Вашу ссылку, в конце вывод:
Цитата:
При креплении балок к жестким опорным конструкциям рекомендуется учет разгружающих опорных моментов, что увеличивает несущую способность балок на 10-20%
Т.е. получаем пролетный момент для балки ql2/9...ql2/10 и соответствующий опорный момент ql2/80...ql2/40
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании Kalian Железобетонные конструкции 5 30.04.2014 20:44