| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2016, 11:44
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Здравствуйте!

Монолитные стены подвала толщиной 200 мм с армированием диаметром 8 арматурой АIII, шаг вертикального армирования 200, шаг горизонтального армирования 300. Высота подвала 3,57 м.
В пролетах между колоннами, где более 4 метров стала продавливать стену внутрь оседающим грунтом.
Котлован был с отвесными стенами, засыпали глинистым песком (практически грунтом), без послойного трамбования, без проливки, проливали потом полностью засыпанный грунт, также шли дожди и таял снег, что приводило к резким проседаниям грунта вдоль стен подвала.
Сейчас затрещали стены подвала по центру больших пролетов. Заключение экспертизы положительное. При этом генподрядчик хочет нанять какую-то карманную экспертизу, которая ему выдаст заключение, что якобы проект не правильный.
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
UPD: Прошу прощения, не уточнил - здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.

Последний раз редактировалось duke, 21.05.2016 в 13:06.
Просмотров: 50479
 
Непрочитано 21.05.2016, 18:33
#41
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
стену надо усилять однозначно
Как вариант, в середине пролета стены сделать выпуски из ФП и ПП "HILTY REBAR" и залить пилястры.
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 18:36
#42
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Как вариант, в середине пролета стены сделать выпуски из ФП и ПП "HILTY REBAR" и залить пилястры.
А если все это безобразие при производстве работ рухнет и кого-нибудь придавит?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 18:46
#43
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Начинать надо с поиска хорошего адвоката. Это я вполне серьезно говорю.
это уже юридический вопрос, хотя совет тоже дельный, я же про то что надо лечить пациента(рассматриваемое сооружение имею ввиду), дабы вреда не принес в будущем

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
А если все это безобразие при производстве работ рухнет и кого-нибудь придавит?
откапать грунт вокруг стены вначале само собой, потом можно в ж/б рубашку заключить стену, как вариант, т.е. грубо говоря стену толще сделать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 18:49
#44
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
А если все это безобразие при производстве работ рухнет и кого-нибудь придавит?
Я обозначил идею, а вот ее реализация будет зависеть от исполнителей и их профессионализма
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 18:50
#45
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


а где топикастер собственно? и какое отношение он к этому безобразию имеет так и не ясно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 18:53
#46
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
откапать грунт вокруг стены вначале само собой, потом можно в ж/б рубашку заключить стену, как вариант, т.е. грубо говоря стену толще сделать
За чей счет банкет? (С)
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
надо лечить пациента
Прежде чем лечить, нужно диагноз поставить. А там уж думать, что дешевле, лечить, или придушить, чтоб не мучился.
Но до этого, топикстартеру нужно "свою попу прикрыть".
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 18:55
#47
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Монолитные стены подвала толщиной 200 мм с армированием диаметром 8 арматурой АIII, шаг вертикального армирования 200, шаг горизонтального армирования 300. Высота подвала 3,57 м.
В пролетах между колоннами, где более 4 метров стала продавливать стену внутрь оседающим грунтом.
Котлован был с отвесными стенами, засыпали глинистым песком (практически грунтом), без послойного трамбования, без проливки, проливали потом полностью засыпанный грунт, также шли дожди и таял снег, что приводило к резким проседаниям грунта вдоль стен подвала.
Сейчас затрещали стены подвала по центру больших пролетов. Заключение экспертизы положительное. При этом генподрядчик хочет нанять какую-то карманную экспертизу, которая ему выдаст заключение, что якобы проект не правильный.
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
UPD: Прошу прощения, не уточнил - здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.
Как это здорово, всё проектное сообщество считает "экспертизу" не нужной и пустой процедурой, при этом при каких то проблемах, первое что вспоминают - так это то что она была))). Вы описали, что стены, были жестко заанкерены с "колоннами", так и заливались скорее всего заодно. Поэтому не корректно считать такие стены по такой простой схеме, в них намного более сложное НДС, стена дополнительно работает в своей плоскости как балка. Не удивлюсь, если трещит она именно по верху стены и ширина раскрытия этих трещин одинакова снаружи и изнутри, если так - то скорее всего это как раз из-за не учетной в расчете работы этой стены в её плоскости.
Что предпринять - определиться, отвечать за это или нет, т.к. ошибка в расчетах - это ясно без всякой экспертизы. Есть такая вещь как СРО и страхование проектировщика - вот туда заказчику и дорога.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:03
#48
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Есть такая вещь как СРО и страхование проектировщика - вот туда заказчику и дорога.
еще вариант СРО есть у заказчика, а проектировщики с вышеуказанных сайтах и учатся в районе 4-го курса, хорошо если строительного факультета
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:15
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
грунт ориентировочно песок
- песок - не самое плохое, а какие характеристики для грунта засыпки принимать в худшем варианте, засыпают-то чем попало?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:26
#50
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


п.10.9 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" при расчетах подпорных стен значения характеристик грунтов обратной засыпки следует принимать (при коэффициенте уплотения 0,95) равными :угол внутреннего трения 0,9, сцепление 0,5 (но не более 7 кПа), от их значения в природном залегании.


я принял 30 и сцепление 0 вопщем-то довольно плохой для подпорной стены грунт
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:35
#51
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
разобрался как приложить расчет
А каким образом обеспечивается защемление снизу? Чертежи бы увидеть.

Вот мой подобный объект:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена подвала.jpg
Просмотров: 565
Размер:	64.0 Кб
ID:	170809

У меня закрепление стены внизу обеспечено полом подвала, который выполнен как примыкающее к стене перекрытие. В результате на ленту фундамента нагрузка в основном вертикальная (момент не велик) и развивать по горизонтали фундамент не надо.

Может у автора темы подошва фундамента не была рассчитана на восприятие момента и поперечной силы от давления грунта? Тогда надо было делать бетонный пол в подвале (обязательно примыкающий к стенам) раньше обратной засыпки котлована. На то упирать при защите.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:42
#52
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


фундамент тут ни причем сама стена у него грунт не несет на прочность от горизонтального давления грунта..т.е. стена защемлена с фундаментом и еще походу сверху во что-то, хотя не очень понятно почему нет еще вертикальной нагрузки на стену...возможно имелось ввиду что еще перекрытия не выполнены
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:43
#53
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
фундамент тут ни причем сама стена у него грунт не несет на прочность от горизонтального давления грунта
Так вот, я и говорю, может схема работы стены не соответствует принятой в расчёте расчётной схеме. Пусть чертеж покажут!
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:46
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
от их значения в природном залегании
- это если известно чем засыпается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 19:47
#55
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Так вот, я и говорю, может схема работы стены не соответствует принятой в расчёте расчётной схеме. Пусть чертеж покажут!
может если пол не сделан, и высота до пола как раз 2,5м...однако расчетная схема стены все-равно не соответствует реальности, то что показано в расчете

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это если известно чем засыпается.
как правило известно в проекте, грунт обратной засыпки указывается, по крайней мере я указываю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.05.2016 в 19:53.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 20:14
#56
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


делал конструктор с высшим образованием и хорошим опытом и таких проблем с ним раньше не возникало
спасибо за мнение
будем смотреть дальше

----- добавлено через -----
я думаю что можно усилить углеволокном

----- добавлено через ~1 мин. -----
трещины по центру пролетов по углам нигде нет
duke вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:22
#57
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
делал конструктор с высшим образованием и хорошим опытом и таких проблем с ним раньше не возникало
спасибо за мнение
будем смотреть дальше

----- добавлено через -----
я думаю что можно усилить углеволокном

----- добавлено через ~1 мин. -----
трещины по центру пролетов по углам нигде нет
по углам колонны в работу включились совместно с частью стены. А что конструктора еще и без высшего образования бывают? углеволокном? а метода расчета данного усиления есть, для вашего случая...ж/б обойма самое лучшее,что с полом подвала у Вас,где находится и сделан ли он?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:36
#58
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Самое лучшее советовали выше - пилястра.
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:40
#59
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Самое лучшее советовали выше - пилястра.
не буду спорить можно и так, с учетом включения на определенную ширину(полка тавра будет) работы стены, по аналогии монолитного перекрытия с балками
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:44
#60
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не буду спорить можно и так, с учетом включения на определенную ширину(полка тавра будет) работы стены, по аналогии монолитного перекрытия с балками
Тут даже не надо включать стену в работу с пилястрой. Просто обеспечить устойчивость против сдвига или развитой подошвой или бетонными полами. Ну и сечение само собой правильно подобрать.
мимокрок вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. romadjan711 Основания и фундаменты 7 14.11.2014 16:06
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала Jedavi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2014 23:23
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. Saha Основания и фундаменты 4 05.06.2014 13:20
Бетонирование стен подвала Chiaki Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2014 09:10
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07