| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учёт дополнительной нагрузки на поверхности при расчёте подпорной стены

Учёт дополнительной нагрузки на поверхности при расчёте подпорной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2019, 10:23
Учёт дополнительной нагрузки на поверхности при расчёте подпорной стены
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367

Имеется подпорная стена (на сваях), на расстоянии 5 м. от грани стены расположена ось ж/д путей.
Каким образом определить угол (призма обрушения и т.д.), на котором будет влияние дополнительной нагрузки на поверхности грунта на стену, если эта нагрузка находится на некоем расстоянии от стены?
В теории не нашел, в фок-комплексе, Фундаменте в расчётах учитывается только "нагрузка на поверхности" грунта непосредственно у подп. стены.

Нагрузку от грунта я, конечно, вычислил, там все от угла внутреннего трения и удельного веса грунта пляшет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2323.png
Просмотров: 421
Размер:	100.0 Кб
ID:	215977  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 232.png
Просмотров: 453
Размер:	29.0 Кб
ID:	215980  

__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 12.07.2019 в 10:40.
Просмотров: 5688
 
Непрочитано 24.07.2019, 09:41
#21
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
q=2K/a=10,3 т/м2 при К=14 тс. Таким образом, нагрузка - это полоса шириной 2,7м. и интенсивностью 10,3 т/м2.
Не забудте ещё про коэффициент надёжности по нагрузке gf = 1.2
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2019, 10:29
#22
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Разумеется. Таким образом, от больших нагрузок фи может быть больше 45 градусов. Ведь приведенная h0 получается равной 10,3/1,9=5,4 м.
Тут есть, конечно, момент. Я не знаю, какой грунт находится за проектируемой стенкой. Я взял местный суглинок, который там везде с фи=20 гр.
Если брать фи=40 гр., то угол получается равным 40 градусам, и захватывается только самый низ стенки. Вроде всё логично.
Alexandr_27 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учёт дополнительной нагрузки на поверхности при расчёте подпорной стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Расчёт массивной подпорной стены и коэффициент Тета РастОК Основания и фундаменты 7 18.04.2013 09:40
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39