| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.08.2019, 19:40 | #1 | |
Как лучше организовать высокий цоколь
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 1374
|
|
||||
а) Замоноличивается стенка одновременно с подколонниками - по варианту 2
6) по "классике" - делают как будто нет перепада с обычной фундаментной балкой чуть ниже 0,000, и "играют" планировкой, "обваливая" здание искусственным холмом.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
б) по классике не будут делать, остается естественный рельеф...поэтому и думаю как лучше ----- добавлено через 23 сек. ----- кирпич не хотят использовать |
|||
|
||||
Плита пола и грунт под ней выдавят или опрокинут стеночку. Если только плиту пола не сделать с усьуплп вниз возле стен так, чтобы нагрузка с пола на грунт на уровне планировки передавалась
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
я пока больше склоняюсь к фундаментным балкам, опереть их на фундаменты и считать по многопролетной схеме
|
|||
|
||||
Только не забыть их посчитать (и законструировать соответствующее опирание) и на горизонтальную нагрузку
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
а вообще велико опрокидывание и всё таки а как такое решение?? подколонники выровнять еще по высоте и эта стена как фундамент с подушкой Последний раз редактировалось Mon, 09.08.2019 в 16:28. |
|||
|
||||
Цитата:
Примерно так и делают, но это, получается, надо делать в одной опалубке все фундаменты - геморрой. Кроме того, цоколь будет с выступами. Помимо всего выходит, что опрокидывающая нагрузка будет передаваться на подошву фундаментов, и для "выравнивания" эпюр давления под подошвой в соответствии с требованиями СП22 приходится ее увеличивать. На самом деле, конечно, заглубленная часть стенки будет сопротивляться и снимет значительную часть нагрузки с подошвы , но учет отпора грунта на этом участке - математически сложная задача.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как организовать цоколь с песчаной подушкой выше ур. з. | tesla | Основания и фундаменты | 3 | 10.10.2017 12:25 |
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите | Igor1985 | Основания и фундаменты | 15 | 08.11.2016 15:52 |
Цоколь и фундаментная плита - посоветуйте или покритикуйте | Desmod | Основания и фундаменты | 11 | 24.06.2011 12:07 |
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. | Тарасов | Железобетонные конструкции | 5 | 04.06.2010 12:33 |
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент | Lexa | Основания и фундаменты | 4 | 05.10.2009 11:03 |