| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему квадратные шайбы в базах колон обваривают с 2х сторон

Почему квадратные шайбы в базах колон обваривают с 2х сторон

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2019, 11:15
Почему квадратные шайбы в базах колон обваривают с 2х сторон
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

Здравствуйте. В типовых проектах квадратные центрирующие шайбы наваривают на опорную плиту колонны с двух, а не с четырех сторон. Почему?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шайба.PNG
Просмотров: 1171
Размер:	72.4 Кб
ID:	216888  

Просмотров: 19933
 
Непрочитано 20.08.2019, 17:30
#41
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"провар" - неофициальный, заменяет официальный "проплавление".
Я это и хотел написать. Очепятку исправил.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Учитывая то, что колоны, как правило, подбираются по устойчивости, равнопрочность швов и сечения не нужна.
Это вопрос не так прост, так же как - зачем раскрепляющие элементы считать на условную поперечную силу.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
УЗК для швов приварки колонны к плите излишен.
Возможно. Но корень шва приварки замкнутого профиля недоступен для визуального контроля.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2019 в 18:22.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 19:29
#42
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По Пособию к СНиП получается не обеспечивают. Строго говоря в Пособии говорится именно про стыковые соединения (в частности туда подпадают и С8, С17), про тавровые с разделкой это я сам додумал по аналогии.
"2.3. Расчетные сопротивления стыковых соединений, выполняемых всеми видами дуговой сварки, принимаются равными расчетным сопротивлениям стального проката при условии физического контроля качества швов в растянутых элементах и соблюдении требований п. 13.42 главы СНиП П-23-81 об обеспечении полного провара соединяемых элементов путем двухсторонней сварки, односторонней с подваркой корня шва или односторонней сварки на подкладке. В случаях, когда в стыковых соединениях невозможно обеспечить полный провар элементов, рекомендуется принимать =0,7 Ry. "
- то что вы додумали – молодец. В НД идет речь о стыковом, в теме Форума о тавровом…
- п.13.42 главы СНиП П-23-81 в новой версии СНиП (СП) – нет.
.. но то таке.. основное:

Где, в каком НД указано что Т6 нельзя обеспечить полный провар (проплавление, penetration)?
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 21:28
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Зыж пару слов про квадратные шайбы, я например их ставлю когда есть регулировочные пазы, ну например в креплениях монорельсового пути, и шайбы привариваю с двух сторон, потому как по пазам варить не приходится... ну где-то так.
Ну так это и есть " регулировочные пазы", только в плите базы колонны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 22:19
#44
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
- то что вы додумали – молодец. В НД идет речь о стыковом, в теме Форума о тавровом
В нормах имеет место недосказанность и путаница.
По характеру работы Т6 стыковой. Если он соответствует ГОСТ 5264-80 то полный провар стенки обеспечен.
Т. к. растягивающие напряжения в шве крепления к базе <0.85Ry, то несущая способность шва согласно СП обеспечена, если обеспечена несущая способность стержня и соблюдена технология сварки замкнутых сечений.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 22:19
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ильнур, то что гильотина самый дешёвый вид резки, это весьма спорное утверждение, ну например делаешь квадратные шайбы, на резке на гильотине мого быть и выигрываешь, но потом все равно нужно дЫрья сверлить, и экономия псу под хвост.
Согласен. Давайте посчитать будем...
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
пару слов про квадратные шайбы, я например их ставлю когда есть регулировочные пазы, ну например в креплениях монорельсового пути, и шайбы привариваю с двух сторон, потому как по пазам варить не приходится... ну где-то так.
Йа в подвесках путей делаю прямоугольные шайбы. И так уже лет сто. Получается компактный узел.
В базе колонны отверстия должны перекрыть допуск на отклонение болтов в плане по СП70 плюс "от себя". И никакой самодеятельности по "широкоуниверсальности" баз, компенсирующих "реалии строительства в РФ". Этих реалистов на линии надо учить, бить по рукам, а лучше по роже. Штоп болты наконец стали на место!!!
По теме (почти): круглые шайбы выгоднее квадратных, если их вагонами заказывать из Китая. А так - сильно сомневаюсь в адекватности такого странного решения...
Зачем??? Вы же не круглую колбасу режете на шайбы, а лист...пельмени не делали што ли вручную?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 23:23
#46
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это вопрос не так прост, так же как - зачем раскрепляющие элементы считать на условную поперечную силу.
Я считаю, поскольку в нормах никаких указаний о необходимости равнопрочности соединения стержня колоны с плитой базы нет, то проектировщик сам в праве принять решение о исполнении соединения в конкретном случае. Как по мне, в общем случае делать соединение колонны с базой равнопрочным занадто.
Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Где, в каком НД указано что Т6 нельзя обеспечить полный провар (проплавление, penetration)?
1) Насчет того, что согласно СНиП стыковые соединения с односторонней разделкой без подварки корня шва (С8, С17) не считаются швами с полным проваром и следовательно не могут рассматриваться как равнопрочные основному металлу вы согласны?
2) Поскольку ни в каком НД я не встречал определения полный/неполный провар, то указания Пособия к СНиП о том, что стыковые соединения с односторонней разделкой без подварки корня шва или без подкладки считать как без полного провара я распространил и на тавровые соединения с односторонней разделкой без подвара корня шва (Т6). И так как такое предположение в запас прочности, то и особых обоснований этому я не искал. Но сегодня полистав очередной раз Пособие к СНиП увидел рисунок 2г, где тавровое соединение с односторонней разделкой без подварки корня шва называется соединением с полным проваром. Теперь я в замешательстве. Зачем тогда в ГОСТ есть соединение Т7, если и в Т6 обеспечивает полный провар?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Провар.jpg
Просмотров: 1803
Размер:	175.5 Кб
ID:	217006  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 09:13
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я сам разрабатывал КМ и КМД...
Немного легкой критики:
1. В КМД зачем поз.5 пририсовали, как в старину? Эти квадратные шайбы - отдельные Отправочные Марки, и узел их приварки на монтаже должен быть дан при Монтажной схеме. Как монтажники догадаются, что их надо приварить? Чертежи ОМ будут изучать что ли?
2. В КМ зачем к трубе стенкой 8 мм приварили подпятник толщиной 40 мм? Почему например не 20 мм плюс пару ребер из 8 мм? И не надо было бы "приваривать с УЗК" - усилия бы растеклись так, что любой пьяный сварщик простыми угловыми швами бы обезпечил надежность соединений в узле. И экономия заметная.
3. Зачем всуе назначили УЗК?
По поводу швов Т6 и Т7 - какая между ними разница? - разница в наличии подварки корня. Спрашивается, а есть ли разница в их несущей способности и/или надежности? Ну раз ДОПОЛНИТЕЛЬНО подваривают...
Думается, что есть. Известно, что при отсутствии подкладки или предварительной подварки корень шва формируется ненадлежащим образом. Поэтому возможно в Пособии при расчете шва без подварки множитель 1,15 против 1,3 при двустороннем шве.
В принципе так: если есть растягивающие усилия, и подходить к этому соединению как например к фланцевому, то шов с полным проваром хуже, чем два угловых. Т.е. применив трубу 300х300х8 вместо простого двутавра, и подпятник без ребер, мы получаем красивую (и удобную для черчения) конструкцию. Но ненадежную базу, с разделками, с УЗК, с расслоем и т.д.
Не нужно толстенные подпятники, нужны ребра, не нужны провары/разделки/УЗК, нужны угловые швы. И т.д.
За кажущейся простотой этой базы кроются нехорошие вещи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 09:40
#48
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По характеру работы Т6 стыковой. Если он соответствует ГОСТ 5264-80 то полный провар стенки обеспечен.
… то не обеспечен…. то обеспечен… ромашка какой-то
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) Насчет того, что согласно СНиП стыковые соединения с односторонней разделкой без подварки корня шва (С8, С17) не считаются швами с полным проваром и следовательно не могут рассматриваться как равнопрочные основному металлу вы согласны?
да. Читать, вроде умею, эта норма прописана. Но это указано в Старом СНиП и Старом пособии… хотелось бы чего-то посвежее… но все рано – терзают смутные сомнения – так ли это на самом деле – для этот Форум.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2) Пособие к СНиП увидел рисунок 2г, где тавровое соединение с односторонней разделкой без подварки корня шва называется соединением с полным проваром. Теперь я в замешательстве. Зачем тогда в ГОСТ есть соединение Т7, если и в Т6 обеспечивает полный провар?
Т7 – это понятно. Подварочный шов…
Т6 – это грубо говоря С8…
… то не обеспечен…. то обеспечен… ромашка какой-то

Последний раз редактировалось Dima888, 21.08.2019 в 11:22.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 12:02
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
…ромашка какой-то
Зачем ромашка? В первую голову - Т7. Это надежно. К слову, есть еще надежнее, с двумя угловыми швами без провара вообще. Это надежнее в смысле расслоя - два угловых дают меньше очагов расслоя при сварке, чем один стыковой, каковой в принципе и является Т7.
Но если нет возможности подварить или делать два угловых, сойдет и Т6, не совсем надежный, и на 15% меньше чем Т7 несущий (по моим выводам).
Нет ромашки. Есть неправильные концепции базовых узлов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 12:43
#50
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


- вопроса про Т7 нет.
- вопрос про С8, С17 (по букварю) и Т6 (по не букварю) касаемо - по-английский penetration, по-французский pénétration.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 12:49
#51
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но сегодня полистав очередной раз Пособие к СНиП увидел рисунок 2г, где тавровое соединение с односторонней разделкой без подварки корня шва называется соединением с полным проваром. Теперь я в замешательстве.
Вы обратили внимание, что в выделенном Вами фрагменте сравнение идёт с Rth?
Не помню точно, но расчёт шва там гдето рядом вне Вашего скрина. Могу ошибаться.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 14:06
#52
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Короче убедили, буду теперь 6-гранные шайбы делать: обрезков нет, почти круглые и аж целых 6 сторон для обварки на монтаже...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 23:15
#53
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я считаю, поскольку в нормах никаких указаний о необходимости равнопрочности соединения стержня колоны с плитой базы нет, то проектировщик сам в праве принять решение о исполнении соединения в конкретном случае.
Вот я и принял решение стараться делать соединение равнопрочным, но без фанатизма. Повторюсь, что еще это я делаю и потому, что нижнее сечение обычно самое нагруженное.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Немного легкой критики:
1. В КМД зачем поз.5 пририсовали, как в старину?
Критику я всегда приветствую, стараясь из нее извлечь пользу.
Я не КМД-шник. КМД делаю редко в основном по своим КМ и прекрасно осознаю, что делаю КМД непрофессионально (как, впрочем, и КМ тоже). Это не оправдание, а пояснение.
По-старому я делаю, потому, что мне так удобнее, да и конкретно на этом предприятии традиционно к этому привыкли. Меньше вероятности ошибок.
Кстати изготовителю,чертежи понравились.
Порой такие детали (шайбы, накладки, косынки..) прихватывают или привязывают к основной марке.
В КМД есть ссылки на узлы КМ, поэтому у монтажников вопросов не будет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. В КМ зачем к трубе стенкой 8 мм приварили подпятник толщиной 40 мм? Почему например не 20 мм плюс пару ребер из 8 мм?
Принимается. Пролет 32,5 м в VI снеговом, так что нагрузки не такие уж и маленькие, к одноэтажному 32,5-метровому пролету с одной стороны примыкает 2-этажная часть пролетом 6 м. Унифицировал (вероятно неоправданно), приняв для всех колонн толщину 40.
База довольно компактная и я не вижу возможности установки ребер без расширения плиты. Чтобы ребро работало, оно должно приходить в угол ГСП или быть прорезным и тогда вся экономия уйдет на нет.
Толщина плиты определяется вылетом консоли. Чтобы его уменьшить я иногда ставлю несимметричную шайбу.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Зачем всуе назначили УЗК?
По поводу швов Т6 и Т7 - какая между ними разница? - разница в наличии подварки корня.
Я уже говорил, что назначил УЗК в связи с тем, что корень шва недоступен для осмотра.
НМВ разница между стыковым и тавровым швом в том, что валик таврового может выйти за пределы толщины стенки и расположиться на плите.
Вроде и магистральные трубопроводы и резервуары варят в т. ч. и равнопрочным стыковым швом без подварки.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В принципе так: если есть растягивающие усилия, и подходить к этому соединению как например к фланцевому, то шов с полным проваром хуже, чем два угловых.
Согласен. И я сам, писал об этом в комментах. Только следует оговорить - "если есть значительные растягивающие усилия". Недаром раньше R поперек проката уменьшали в 2 раза.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мы получаем красивую (и удобную для черчения) конструкцию. Но ненадежную базу, с разделками, с УЗК, с расслоем и т.д.
Не нужно толстенные подпятники, нужны ребра, не нужны провары/разделки/УЗК, нужны угловые швы. И т.д.
За кажущейся простотой этой базы кроются нехорошие вещи.
Не надо все валить в одну кучу.
База с ребрами, траверсами или без них - дело вкуса. Совсем не очевидно, что база с ребрами и угловыми швами всегда будет экономичнее - больше деталей, больше суммарная длина швов (только длина вертикальных швов приварки 4-х ребер высотой 150 составит 1,2м)
Говоря о расслое в базах колонн зданий Вы что-то попутали, все же колонны внецентренно сжатые, где уровень растягивающих напряжений совсем не тот.
И не забываем, что сопротивление шва срезу почти в 2 раза меньше, чем сжатию.
Очевидный недостаток "простой" базы - это невозможность визуального контроля корня шва. Но он не критический.
Так что, конструкция базы весьма надежна.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.08.2019 в 23:50.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 23:56
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...База с ребрами, траверсами или без них - дело вкуса. Совсем не очевидно, что база с ребрами и угловыми швами всегда будет экономичнее - больше деталей, больше суммарная длина швов (длина швов приварки 4-х ребер высотой 150 составит 1,2м)
Дык это простые безобидные угловые. А не коварные провары. И в кг листов точно не в убыток.
Цитата:
Говоря о расслое в базах колонн зданий Вы что-то попутали, все же колонны внецентренно сжатые, где уровень растягивающих напряжений совсем не тот.
Вот тут я СОВСЕМ не согласен. Первое: при сочетании ветер+постоянные обычно растягивающие с одной стороны преобладают. Для этого сочетания болты и подбираются. А при преобладании сжатия (центральном или практически центральном) простая база уместна, но с фига ли при размере трубы 300х300 взялась толщина 40??? Это видимо из расчета конструктивного вылета консоли плиты видимо. Что тоже не рационально. 1 кв.м. листа 40 мм весит 0,32 тонны, к слову. Пара-тройка кв.м. - как легковое авто. Надо же осозновать...
Цитата:
И не забываем, что сопротивление шва срезу почти в 2 раза меньше, чем сжатию.
Для передачи сжатия полный провар с УЗК не нужен. Вы что-то путаете таки. Даже при нефрезерованном контакте и минимальном угловом 5-6 мм стенка колонны силы сжатия передадутся без катастрофы.
Цитата:
Очевидный недостаток "простой" базы - это невозможность визуального контроля корня шва. Но он не критический.
Не нужен в сжатом соединении провар с УЗК. Это же очевидно. Требование СП о передаче усилий в контакте через "фрезерование или провар", если оно все еще существует, некорректно - что может случиться с соединением при сжатии? Если без глупого формализма...
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так что, конструкция базы весьма надежна.
Излишне надежна, при неразумном расходе. Зачем козе баян?
Толстая плита с проваром и с УЗК - удел грубых проектировщиков. А колонны из ГСП-труб - вообще неразумно. Тонна ГСП дороже тонны двутавров.
Трубы разумны при чистом сжатии, и при простых узлов. Типа связей.
Б/у круглые трубы еще оправдывают себя. Но базы с толстыми плитами - это некое "быкование".
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.08.2019 в 00:04.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:18
#55
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот тут я СОВСЕМ не согласен. Первое: при сочетании ветер+постоянные обычно растягивающие с одной стороны преобладают.
Никто не спорит, что возникают растягивающие напряжения, речь их величине. Для С245 Rth=0.5Ru=0.5*360=180Мпа или Rth=180/240=0.75Rу, а сопротивление с учетом расслоя с коэффициентом 1.15 составят 0,75*1,15Ry=0,85Ry.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для передачи сжатия полный провар с УЗК не нужен.
Если принять шов равнопрочным сечению колонны, то полный провар нужен. УЗК, формально - нет.
...Отступление. Катеты угловых швов приварки двутавра к базе принимают равными толщине стенки и полки. Расход наплавленного металла на "стыковые" швы при двусторонней разделке кромок в ~ 3-4, а при односторонней (для ГСП) в ~ 1,5-2 меньше чем на угловые. В колоннах из двутавров выбор типа шва (угловой или с полным проваром) я обычно отдаю на откуп изготовителю..
ОФТОП. Разработчикам СП 16 в таблице 4 надо выделить Rwy для сжатия в отдельную строку, т. к. фразу "Сжатие, растяжение и изгиб при автоматической, механизированной или ручной сварке с физическим контролем качества шва" можно понимать двояко, даже трояко.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Излишне надежна,
Излишне, я бы не сказал, но что надежно - для меня бесспорно.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Даже при нефрезерованном контакте и минимальном угловом 5-6 мм стенка колонны силы сжатия передадутся без катастрофы.
Тогда давайте будем колонны просто прихватывать к базе или приваривать только полки с наружной стороны с катетом из расчета на растяжение. Зкономия в масштабах страны будет...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А колонны из ГСП-труб - вообще неразумно. Тонна ГСП дороже тонны двутавров.
Разумно.
- Квадратные профили равноустойчивы и очевидно во многих случая рациональнее двутавров в связевых каркасах или в зданиях без связей.
- Гибкость ГСП из плоскости.
- Эстетичнее и функциональнее в интерьере.
- Меньше поверхность окраски (а огнезащита недешева).

Думаю, по расходу металла сечение из прямоугольного ГСП будет оптимально.

Я широко применял колонны из квадратных ГСП на многих объектах. И по сведениям Заказчиков и подрядчиков по экономике они не уступали решениям с двутаврами, выигрывали тендеры по стоимости строительства.

ОФТОП. Знакомые ребята выиграли тендер в Башкирии на подобный проект и решили (без меня) применить мои чертежи. Экспертиза завернула проект, сказав, что и смотреть не будет.
Отдали на переработку известному специалисту. Разработали проект с двутавровыми колоннами, жесткими узлами примыкания ферм, базами с траверсами и т.д. И на выходе получили расход металла на каркас - 240 т, при том, что у "грубого проектировщика" даже вместе с профнастилом было - 120 т.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но базы с толстыми плитами - это некое "быкование"
Но почему, интересно, ЦНИИСК решил "побыковать" в сериях со сплошными колоннами 1.424.3-7 вып.2, 3?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Известно, что при отсутствии подкладки или предварительной подварки корень шва формируется ненадлежащим образом. Поэтому возможно в Пособии при расчете шва без подварки множитель 1,15 против 1,3 при двустороннем шве.
Думаю, все несколько прозаичнее. Посмотрите ГОСТ - у шва с односторонней разделкой кромки минимальный "катет" 0,15S с одной стороны, у шва с К-образной - с обеих сторон.
Итого получаем ширину контакта 1,15S и 1.3S соответственно.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.08.2019 в 16:23.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 14:55
#56
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Посмотрите ГОСТ - у шва с односторонней разделкой кромки минимальный "катет" 0,15S с одной стороны, у шва с К-образной - с обеих сторон
Не все так однозначно. Посмотрите ГОСТ 14771-76 ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. Там эта величина (для Т8) в отличии от ГОСТ5264-80 колеблется в пределах 0,08s-0,25s.
Лично я склоняюсь к тому, что в ГОСТ5264-80 для Т8 ошибочно стоит 0,15S-0,5S. Поскольку величина "е" для Т8 в почти два раза меньше чем для Т7 (особенно хорошо это видно для толстых листов).
ronn вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 21:21
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Никто не спорит, что возникают растягивающие напряжения, речь их величине.
Если растягивающие малы, тем паче достаточно небольших и угловых швов.
Цитата:
Если принять шов равнопрочным сечению колонны, то полный провар нужен.
Зачем равнопрочное стыковое соединение в корне колонны? Это базовый узел, и его можно организовать мудрее и экономичнее.
Цитата:
Катеты угловых швов приварки двутавра к базе принимают равными толщине стенки и полки.
Именно что принимают. Плита - не база. База это плита, плюс траверсы, ребры и т.д. Это комплекс мудрых вещей. А не тупой толстый фланец со страшным швом с проваром без возможности визуального контроля.
Цитата:
Излишне, я бы не сказал, но что надежно - для меня бесспорно.
Ну понятно. На деле - это фланец. со всем вытекающими.
Цитата:
Тогда давайте будем колонны просто прихватывать к базе или приваривать только полки с наружной стороны с катетом из расчета на растяжение.
Не-не - поставим ребрышки, утончим плиту, т.е. зделаем умную базу, не требующую жестких проваров с УЗК, больших расходов на толстые плиты и т.д. Любой ученик штоп мог сварганить.
Цитата:
- Квадратные профили равноустойчивы и очевидно во многих случая рациональнее двутавров в связевых каркасах или в зданиях без связей.
Колонны зданий редко когда работают чисто на центральное сжатие. Обычно мощные трубчатые профили применяют в каркасах высоток.
Цитата:
- Гибкость ГСП из плоскости.
С колнн обычно требуется меньшая гибкость из плоскости - двутавры Ш обычно лучше всего подходят. Не говоря о К.
Цитата:
- Эстетичнее и функциональнее в интерьере.
Огезащита и/или декоративная отделка все равно требуют обшивки, никто трубы не красит непосредственно под квадратную "березу".
- Меньше поверхность окраски (а огнезащита недешева). Покраски - да. А насчет огнезащиты - не всегда, огнезащита не всегда вспучивающаяся краска.
Цитата:
Думаю, по расходу металла сечение из прямоугольного ГСП будет оптимально.
При центральном сжатии - возможно. При организации рам, где в одной плоскости много изгиба - никак. Да и ГСП, особенно крупные, дороже чем двутавры. И узлы сопряжения ГСП сложнее, чем двутавров.
Цитата:
Я широко применял колонны из квадратных ГСП на многих объектах. И по сведениям Заказчиков и подрядчиков по экономике они не уступали решениям с двутаврами, выигрывали тендеры по стоимости строительства.
Ну, это инфа субъективная. НИКАК труба не может при наличии изгиба в одной плоскости конкурировать с двутавром.
Цитата:
ОФТОП. Знакомые ребята выиграли тендер в Башкирии на подобный проект и решили (без меня) применить мои чертежи. Экспертиза завернула проект, сказав, что и смотреть не будет.
Отдали на переработку известному специалисту. Разработали проект с двутавровыми колоннами, жесткими узлами примыкания ферм, базами с траверсами и т.д. И на выходе получили расход металла на каркас - 240 т, при том, что у "грубого проектировщика" даже вместе с профнастилом было - 120 т.
Сказки. Экспертиза не может завернуть проект по признаку "примененности труб". Почему в Башкирии именно? Кто такие? Дайте контакты, я проверю.
Цитата:
Но почему, интересно, ЦНИИСК решил "побыковать" в сериях со сплошными колоннами 1.424.3-7 вып.2, 3?
Везде есть любители побыковать. Если уж ссылаться на серии - то в них СТОЛЬКО тупейших решений и посылов...серия серии РОЗНЬ.
Цитата:
. ..у шва с односторонней разделкой кромки минимальный "катет" 0,15S с одной стороны, у шва с К-образной - с обеих сторон...
Похоже да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 23:40
#58
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если растягивающие малы, тем паче достаточно небольших и угловых швов.
Снова да ладом. А чем воспринимать сжимающие? Это только, если пойти на явное нарушение СНиП, где явно указано, что сжатие воспринимается либо фрезерованным торцом (на строганной плите), либо сварными швами.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Плита - не база. База это плита, плюс траверсы, ребры
На траверсы ребра тоже уходит металл, их надо изготовить и приварить, возможно немного понизить отметку подошвы, увеличив длину стержня. Тогда и экономия металла будет не такой большой, а трудоемкость увеличится.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
со страшным швом с проваром без возможности визуального контроля
С чего вдруг это шов страшный? Кстати, у шва с двусторонней разделкой кромок провар тоже визуально неконтролируем.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На деле - это фланец. со всем вытекающими
Похоже, что - да. На соседней ветке обсуждают проект изменения СП 16, в котором дается определение фланцевого соединения и под него попадает даже шарнирное опирание балки на колонну через ребро на опорный столик.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Колонны зданий редко когда работают чисто на центральное сжатие. Обычно мощные трубчатые профили применяют в каркасах высоток.
При небольшом эксцентриситете квадратные ГСП часто не уступают двутаврам.
Кстати забыл упомянуть еще случай эффективного применения ГСП - при изгибе в 2-х плоскостях.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С колнн обычно требуется меньшая гибкость из плоскости - двутавры Ш обычно лучше всего подходят. Не говоря о К.
Если определяющей является гибкость из плоскости, что бывает нередко, то прямоугольный ГСП может составить конкуренцию и быть предпочтительней.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Огезащита и/или декоративная отделка все равно требуют обшивки, никто трубы не красит непосредственно под квадратную "березу".
Красят сколько угодно, так же как не закрывают балки-фермы и профнастил.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А насчет огнезащиты - не всегда, огнезащита не всегда вспучивающаяся краска.
Не всегда. Но многие виды облицовки проще крепить к ГСП, чем к двутавру.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При организации рам, где в одной плоскости много изгиба - никак. Да и ГСП, особенно крупные, дороже чем двутавры. И узлы сопряжения ГСП сложнее, чем двутавров.
Я не говорю о преимуществе ГСП во всех случаях. Но в зданиях без мостовых кранов и особенно в гражданских - вполне себе. Узлы решаемы

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, это инфа субъективная. НИКАК труба не может при наличии изгиба в одной плоскости конкурировать с двутавром.
Инфа субьективная, но подрядчики обсчитывали конкретные проектные решения. Прямоугольная труба во многих случаях вполне может конкурировать с двутавром за счет меньшей гибкости из плоскости.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сказки. Экспертиза не может завернуть проект по признаку "примененности труб". Почему в Башкирии именно?
А кто сказал, что завернули по признаку "примененности труб"? Просто на предварительном этапе ей не понравились фермы, а у ребят дрогнули нервы.
У меня в Башкирии был прецендент - сходу завернули, но потом работали вполне конструктивно.
А вообще экспертиза может завернуть по любому поводу, если конечно Заказчик не Газпром.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Везде есть любители побыковать. Если уж ссылаться на серии - то в них СТОЛЬКО тупейших решений и посылов...серия серии РОЗНЬ.
Не знаю, не знаю. Серии, вроде одни из самых массовых.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 06:29
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Я не говорю о преимуществе ГСП во всех случаях...
Я бы сказал, ГСП уместны в меньших случаях, чем двутавры обыкновенные. Особенно в промке.
Цитата:
Узлы решаемы
Нерешаемых проблем вообще не существует. Цена вопроса существует. Полеты на Марс тоже решаемы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 10:43
#60
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я бы сказал, ГСП уместны в меньших случаях, чем двутавры обыкновенные. Особенно в промке.
Согласен.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цена вопроса существует. Полеты на Марс тоже решаемы
Сложности выполнения узлов Вы сильно преувеличиваете.

Прилагаю сравнительную табличку характеристик профилей близких по массе.
Вы скажете, что ГСП дороже и дефицитнее, но вспомните не такие уж далекие времена, когда было проблемой достать двутавры выше 40-го, да еще из низколегированной стали...
ГСП не заслужили того, чтобы ограничиваться только фермами Молодечно (причем как правило с неразреженной решеткой и узловой передачей нагрузок), связями, распорками и фахверком.
И эти рамки - прежде всего в наших головах.
На примере Ваших любимых сэндвичей Вы видите, как неумелым применением можно испохабить хорошую конструкцию (чтобы текло по саморезам и расшатывались саморезы, кстати, я видел как расслаиваются еще не смонтированные панели)

Хорошую идею (пусть и не без недостатков) нужно не гнобить а продвигать. Будем применять и профиля подешевеют и номенклатура расширится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГСП.jpg
Просмотров: 92
Размер:	113.0 Кб
ID:	217086  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 10:52.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему квадратные шайбы в базах колон обваривают с 2х сторон

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Sw построение многоугольника с числом сторон более 40 Верра SolidWorks 5 13.07.2018 11:19
Почему в базах не учитывается прижим от момента? Axe-d Металлические конструкции 81 26.05.2017 15:10
Сечение колон и толщина пилонов Stepan1983 Архитектура 2 31.07.2016 22:52
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24