Непрочитано 26.05.2008, 20:01 #1
Опирание пустотных плит на газобетон
OlegVR
 
на любимой работе
 
Казань
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 117

Здравствуйте!
Дан двухэтажный коттедж. Несущие наружные стены из газобетонных блоков 400 мм + облицовочный кирпич 120 мм.
Вопросы:
1. Можно ли непосредственно опирать плиты настила на газобетон?
2. Какова длина площадки опирания?

Я прикинул узел с армопоясом из ж.б (см. рис.), и по нему такой вопрос: не слишком уж жирно будет 2 швеллера ради утеплителя?

П.С.: я искал на форуме ответ на эти вопросы, но не нашёл, чес слово (модератору).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 1640
Размер:	34.3 Кб
ID:	6827  

Просмотров: 10786
 
Непрочитано 26.05.2008, 20:05
#2
acid


 
Сообщений: n/a


Если пролет не более 6 метров, то достаточно 2 ряда кладки из силикатного кирпича. Площадка опирания от 90 мм. Но лучше сделать пояс, от трещин убережетесь. Не пойму зачем там швеллеры... мождно сделать монолитный пояс перфорированный
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 20:37
#3
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Если пролет не более 6 метров, то достаточно 2 ряда кладки из силикатного кирпича.
Не понял зачем два, если один? Обязательно два?

Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Площадка опирания от 90 мм.
Это на пояс или на газобетон?

Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Не пойму зачем там швеллеры... мождно сделать монолитный пояс перфорированный
Да, я тоже решил сделать перфорирован, а какие размеры штраб примерно?
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 21:01
#4
acid


 
Сообщений: n/a


1. Минимум 2. Нагрузка через 1 ряд кладки все равно будет неравномерно передана. В этом смысл кладки и монолитного пояса.
2. Вообще на опорные конструкции, когда плита получается защемленной. от 90 до 150 мм.
3. Шиина 500 мм затем бетон 100-150 мм и тд
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 21:12
#5
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Большое спасибо, acid.
А нельзя ли например вообще без армопояса обойтись? Тогда одного ряда кирпича будет достаточно. И какие расчеты нужно сделать?
Думаю, по несущей способности должно пройти, а вот на смятие?
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 21:17
#6
acid


 
Сообщений: n/a


1. Армопояс предназначен дл япредотвращения образования трещин вообще всего здания
2. Расчет обычный по прочности
3. На смятие как правило не считают. Как Вы посчитаете где раствора меньше, а где больше? Именно из-за местных апряженй, вызванных неравномерностью опирания плит и применяют либо пояс, либо 2-3 ряда кладки силикатным кирпичом
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 21:22
#7
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Ещё раз спасибо, acid. Так и поступим :-)
OlegVR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 05:46
#8
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Т.е. никто не против такого вот узла?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 1230
Размер:	30.4 Кб
ID:	6841  
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2008, 06:18
#9
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


acid
Яркий пример, что если тебя могут не правильно понять то тебя непременно не правильно поймут
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 06:39
#10
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


S_konstr, а в чем не правильность поясните пожалуйста?
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2008, 06:42
#11
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


При подобных ситуевинах мы всегда даем по периметру непосредственно под плитами 3 ряда кладки керамическим кирпичом с армированием в каждом шве.
И зачем там утеплитель и швеллер? При таком узле как у вас консольный вылет газобетонного блока составляет около 100...120 мм. Это не многовато ли?
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 06:51
#12
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Aleks ManaeFF, а как утеплить эти 3 ряда кладки?
Первый узел не правильный. Швеллеры нужны были чтобы поддерживать "консольный вылет газобетонного блока". Другой вариант узла см. ниже.
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2008, 07:06
#13
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


От мостиков холода в реальной жизни не уйти. В данном случае это не смертельно.
Как же например монолитная плита объединяющая лоджии балконы и перекрытия.
В вашем узде расход металла фантастический с которым в некоторых регионах борятся
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 08:30
#14
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Обидно конечно, но позвулю себе прислушаться к вашему совету, спасибо!
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2008, 08:37
#15
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от OlegVR Посмотреть сообщение
Обидно конечно, но позвулю себе прислушаться к вашему совету, спасибо!
Если это в учебно-теоритических целях то ваш вариант допустим.
А если для реального применения, для организации строящей здания на продажу то они тебя порвут сравнив расходы по моему и твоему вариантам
А собственные нервы надо беречь
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 08:42
#16
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Хорошо хорошо))))
OlegVR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 12:13
#17
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Всё равно не понимаю для чего нужно делать два слоя облицовочного кирпича, когда он в принципе не должен нести никакой нагрузки кроме собственного веса :-(
Вот, что получилось:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 935
Размер:	32.7 Кб
ID:	6846  
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2008, 12:28
#18
Hallan


 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 108


А кто вам предлагал 2 слоя облиц. кирпича закладывать?
Цитата:
acid Если пролет не более 6 метров, то достаточно 2 ряда кладки из силикатного кирпича. Площадка опирания от 90 мм. Но лучше сделать пояс, от трещин убережетесь. Не пойму зачем там швеллеры... мождно сделать монолитный пояс перфорированный
Здесь речь шла об опирании.
__________________
SW2001-08
Hallan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 12:38
#19
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Понял, дурной совсем я :-(
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2008, 12:12
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вот кое что нарыл по газобетонным блокам YtongTehnisk_(стены из газобетона)

DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустотных плит на газобетон

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
Коэффициент теплопроводности пустотных плит homebuilder Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2010 16:10
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит Regen Прочее. Архитектура и строительство 1 10.05.2007 14:40
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26