Огнезащита питающих кабельных линий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2019, 09:18
Огнезащита питающих кабельных линий
mavik
 
Казань
Регистрация: 05.08.2013
Сообщений: 628

Поступило замечание от эксперта -
"В проектном решении не предусмотрена огнезащита питающих кабельных линий в соответствии требованиям п.3 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»".
п.3 статьи 82 ФЗ-123 - "Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту".
Объект - многоквартирный жилой дом. Кабели от ТП в ВРУ проложены в земле в ПНД трубах, в подвале дома на перфорированных лотках (каждый кабель на своем лотке).
За свою практику никогда не сталкивался с огнезащитой вводных кабелей (только транзиты по парковкам делал в огнестойких каналах).
Смущают слова "подстанций резервных источников питания". Дом запитан по 2 категории, т.е. 2 кабеля постоянно в работе. Кабели рассчитаны на то что при нештатной ситуации вся нагрузка передается через один из двух кабелей. Считаю что в доме нет кабелей от резервных источников питания, хочу написать эксперту что "У нас нет резервных источников питания, оба кабеля от БКТП до ВРУ постоянно в работе, с возможностью взаиморезервирования, поэтому п.3 статьи 82 ФЗ-123 неприемлем для нашего случая".
Не уверен на 100% что это правильно, никогда не применяли огнезащиты для вводных кабелей. Прошу подсказать знающих как ответить эксперту?
__________________
Тут не может быть ваша реклама
Просмотров: 16369
 
Непрочитано 14.11.2019, 02:39
#21
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Перегородка да, 15 минут. Сейчас другой тренд - огнестойкие кабельные линии (ОКЛ). И на мой взгляд это верно. Сами кабели ВВГнг-FR и иже с ними сами по себе уже огнестойкие, и смысла прокладывать их в глухих лотках я не видел ещё тогда. Вот теперь (уже кстати относительно давно) у ДКС (и не только у них) появились сертифицированные ОКЛ, где FR-овские кабели уже можно прокладывать и в перфорированных лотках, с крышкой и без, и даже в лестничных. Единственные отличия это в монтаже самих кабеленесущих конструкций (расстояние между опорами, высота установки и пр. + кабели по определённым ТУ). И эти ОКЛ имеют соответствующий сертификат, испытания проходят открытым пламенем в специальной камере.
Что касается темы, на вводе всё равно вряд ли будут FR-овские кабели, даже возможно и не нг, так что всё равно лучше в глухих или обмазать.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Огнезащита питающих кабельных линий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 230 13.12.2023 22:10
Как выполнить пересечение кабельных линий Валериан Электроснабжение 32 15.05.2017 07:20
Как составить характеристики питающих линий? RomanGV Электроснабжение 2 22.06.2016 22:16
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Зачем кладут "катанку" сталь круглую 6 мм в резервные трубы при прокладке кабельных линий в земле? Mustanger72 Электроснабжение 11 02.08.2013 07:22