Как рассчитать саморез на выдергивание из деревянного бруса?
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 15336
|
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
"саморезы" - тема тонкая
Например: те, которые "гипрочные", имеют форму шляпки близкую к форме шляпки гвоздя. Такие разрываются если ими прикрученная доска становится более влажной и разбухает хотя бы чуть... аналогично рвутся и не "гипрочные" шурупы (даже которые правильные импортные из не хрупкой стали), если у них тоже "плоская" шляпка. А вот "правильные" шурупы (в том числе и "саморезы") имеют конусообразную форму шляпки и в таком случае врезаются в древесину, а не рвутся. Ясен пень, если какой умник не подложил под головку шайбу... По опыту: в здоровой древесине настоящий "саморез" разорвется по стержню, но не "сорвет резьбу". --- Если шуруп ввинчивается в деревянную "пробку", забитую в отверстие положим кирпичной стенки, то древесина лет через 10 "трухлявиет" или напротив - рассыхается так, что просто выпадает... Тут любой расчет бессмысленен. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
Поэтому, полагаю, что наиболее правильная методика, в теории, выглядела бы так (только кто ж заморачиваться-то будет?) - лабораторно измеряется наименьшая поперечная площадь стержня самореза в несущей части, далее для расчёта принимается наихудшая по растяжению сталь (ну или паспортная. Если на партию саморезов есть какие-нибудь сертификаты...), и вычисляется прочность на разрыв по этим двум параметрам. Существенно более точных результатов можно добиться, если проверять непосредственно используемую партию саморезов выборочно на конкетном объекте - т.е. именно та древесина, что используется на объекте, в состоянии, приближенном к эксплуатационному, и выборочно - определённый процент из партии. Например, 1% из тысячи саморезов. Только практические испытания наверняка покажут, что один саморез никогда не сможет гарантировать закрепление, и надо, как минимум, дублировать - либо проверять каждое крепление после окончания монтажа (или применять глухари) Так же подозреваю, что вся эта технология давно где-нибудь расписана, в какой-нибудь метрологии "ГОСТ - порядок испытания крепежных элементов" UPD. Впрочем, для коротких саморезов, где прочность металла не будет выбираться, думаю, будет корректнее проверка из коммента №1. Правда, 1 МПа явно варьируемая цифра, в зависимости от типа и качества дерева, а так же направления волокон, размера бруска и фазы Луны. Последний раз редактировалось Komplanar, 09.06.2021 в 18:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Offtop: У меня упал сахар... (С)
В субботу, на даче, купленную новую сапу насаживал на черенок из клёна, очень крепкий оказался черенок, скорее всего переживет и новую сапу)) Так вот, первый выбранный черный "саморез-шуруп" по металлу 3,5х35 мм (фирму не буду позорить https://budstore.com.ua/prod/_7649?g...iABEgLdQPD_BwE ) свернулся при закручивании, вторым претендентом был выбран шуруп по дереву (безымянный https://epicentrk.ua/shop/shurup-uni...SABEgL7ZvD_BwE ), правда пришлось немного глубже подсадить черенок, дабы шуруп не встретился с "саморезом-шурупом")) И всё получилось, но после часа работы сапой и у этого шурупа отстрелило шляпку)) В итоге был найден "древний советский" самый обычный шуруп по дереву, слегка покрытый ржавчиной (тут я вспомнил свою первую строительную практику и одного талантливого плотника, который ловко всаживал шурупы длинной 50 мм при помощи плотницкого топора в дверные коробки) и точно так же, обухом плотницкого топора я вбил рядом, зазора хватало как раз на диаметр, старенький шуруп. Получилось намертво, т.е. надежно. Уверен вся хитрость в способе забивания именно плотницким топором)) По теме: https://www.cki-com.ru/blog/recommendations/ - приведены формулы для различных вариаций.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Последний раз редактировалось *KSV*, 15.06.2021 в 16:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,053
|
можно было просверлить сверлом меньшего диаметра на глубину закручивания, чтобы не срывать...
Offtop: вспомнилось, что в процессе ремонта сломался молоток и пошел купил новый в супермаркет строительный. Увесистый, с полметровой ручкой и залитой эпоксидкой креплением головки. Только оказалось - что это инновационный продукт, где разработчики посчитали эпоксидку достойной заменой старому доброму клину В общем, удара на три хватило. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61
|
В савецкие времена, такие же "злоязыкие" савецкие инженеры интерпретировали эти удивительные прочность и живучесть. Мол, металл, шедший для не сильно замороченного на ввинчивание гаджета, брали из того что было. а оказаться на заводском складе могла и проволока для какого-нибудь космического крепежа.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Цитата:
скаТИНА ТАКАя) по металлу дерево не осилил. А чего это вы меня в злоязыкие записали? Написал в эпистолярном жанре, чтоб интересно было))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Последний раз редактировалось *KSV*, 15.06.2021 в 16:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
11 почтенный Глобус, что это за документ? нельзя ли поделиться им целиком в "загрузках"?
Если таки "нельзя" (у меня подобные попытки блокировались админами сайта), то хотя бы в почту! 10 тех редисок, которые называют шурупы "саморезами", пороть надо. (в последней ссылке к примеру так) "Саморез" вообще то, это "шуруп" у которого на конце "сверлильная заточка" (их несколько вариантов). Саморез не раздвигает материал (не отжимает в сторону), а просверливает. Из того много пряников получается. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
[email protected]
и - спасибо! Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 15.06.2021 в 17:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно рассчитать теплоизоляцию (или определить слабое место в существующей) для дачного коттеджа из цилиндрованного бруса? | Евгений Просчетов | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 16.02.2012 18:21 |
Утепление деревянного дома из бруса в 18 см | tesey | Технология и организация строительства | 3 | 13.04.2011 07:55 |
Узел крепления деревянного бруса (100х50) к швеллеру. | Катеринка))) | Деревянные конструкции | 1 | 27.04.2010 11:33 |