Непрочитано 18.01.2012, 14:12 #1
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3
ASSIS
 
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276

Хочу поднять давно избитую тему расчетных длин колонн в составе одно- многопролётных одноэтажных рам с жескими узлами в карнизе и коньке.

Как известно, коэф. расчетной длины колон считаеться согласно п. 6.10* СНИП.

В старой версии еврокода 3 (см. вложение) присутствует приложение, в котором описывалась методика расчета расчетной длины колонн. А также, в а еврокоде, действующем на тер. Англии, тоже изложена подобная методика. В новой версии Еврокода 3 (действующего на тер. Белоруссии и не только http://www.nostroy.ru/getfile?id=131...201993-1-1.zip) исключена данная методика. Тоесть при расчете устойчивости колонны в плоскости рамы используется фактическая длина колонны.

Вопросы: почему исчезла методика и как правильно считать?

Вложения
Тип файла: pdf 20-21.pdf (313.0 Кб, 467 просмотров)
Тип файла: pdf 225-231.pdf (356.9 Кб, 352 просмотров)

Просмотров: 7688
 
Непрочитано 18.01.2012, 15:37
#2
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


В общем случае расчетная длина определяется из решения задачи устойчивости конструкции. Если для какого-то случая в нормах (и не только в ЕС) отсутствуют формулы, то надо полагать, что расчетную длину надо определять по общему алгоритму.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 13:12
#3
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
надо определять по общему алгоритму
Где находится такой алгоритм? Возможно ли, что он заложен в формулах проверки п. 6.3 ЕС3?
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 13:17
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
...при расчете устойчивости колонны в плоскости рамы используется фактическая длина колонны...
Это как?
Вроде как у всех:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еврокод устойч рам.JPG
Просмотров: 605
Размер:	36.3 Кб
ID:	73170  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 16:12
1 | #5
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Где находится такой алгоритм?
Работает формула Эйлера: Ncr=pi^2*EI/(Lef)^2. Из решения задачи устойчивости определяется критическая сила Ncr, а затем по формуле Эйлера - Lef.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 21:53
#6
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Работает формула Эйлера
Просто сопоставил два калькулятора, рещающих задачу Эйлера ЕС3 и СНиПу. Ищу истину.
Р.S. За программу спасибо. http://www.zwsoft.ru/content/litsenz...-stal-fundamen
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мю.png
Просмотров: 664
Размер:	40.8 Кб
ID:	73270  

Последний раз редактировалось ASSIS, 21.01.2012 в 15:15.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 21:47
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Просто сопоставил два калькулятора, рещающих задачу ...
Сопоставлять можно два калькулятора, рещающих одинаковые задачи. У Вас же две разные - в первой система из двух стержней, во второй - из трех.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 22:26
#8
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сопоставлять можно два калькулятора, рещающих одинаковые задачи. У Вас же две разные - в первой система из двух стержней, во второй - из трех.
Вы правы.
Вот наткнулся в инете на литературу по расчету рам. Изучаю. Если кому будет интересно - можем в этой ветке обсудить и обменяться мнениями.
Вложения
Тип файла: pdf SSB04_Detailed_design_of_portal_frames_2010-05-24.pdf (870.8 Кб, 679 просмотров)

Последний раз редактировалось ASSIS, 21.01.2012 в 22:34.
ASSIS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина элементов рамы Nagay Конструкции зданий и сооружений 10 10.08.2020 10:58
Расчетная длина стены зависимости от расположения перекрытия archis Конструкции зданий и сооружений 3 02.12.2010 15:46
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37