13.01.2016, 22:55 | #1 | |
Как рассчитать столбчатый фундамент под мачту освещения МГФ-20М (250)-III-ц
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 10742
|
|
||||
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191
|
Почти все правильно. Считать нужно с учетом работы фундамента по обоим сторонам, ибо ветер очень и очень редко дует строго ортогонально граням фундамента. Находить угловые напряжения. Pmax,угол<1.5Pmax,ср.
Давление краевое маленькое, потому как фундамент взят очень большой. Уменьшайте до получения нужного запаса ) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Нагрузки на фундамент дайте, чтоб посчитать я мог!
Offtop: Объём ежемесячного трафика на работе ограничен, поэтому подгружать каталог в 78 Мб не имею желания.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658
|
Boateng, при малом N и большом M расчетное сопротивление грунта перестает быть ограничивающим фактором. Конструкция не выдавливает грунт из под себя, а переворачивается. Фундамент в данном случае служит пригрузом и обеспечивает стабилизирующий момент. Таким образом большой фундамент с малым давлением под подошвой нормальное явление. Либо сваи-столбы работающие на момент Вам в помощь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Для вашего фундамента если M max=15.31 т*м, N=1.07 т, Qmax=1,05 т. значения для расчета по 2 пред состоянию ( M.Q уже разделили на 1,4) то фундамент проходит 3,3*3,3 с глубиной заложения 2,4 |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
в декабре был в работе фундамент под мачту ВГМ-25(2)-М10-001 (пр-во Амира) с нагрузками М max=31.93 т*м, N=4.14 т, Q max=1.74 т. Получился фундамент 3.6*3.6 с глубиной заложения 2.4 м (во вложении)
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
=1/4L отрыв 1/4 =1/6L отрыва нет =1/10L соотношение Рмин/Рмах=0,25 в N не забываем включить вес фунд и вес грунта на уступах, в М добавку от Q*h Цитата:
См вложение Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 14.01.2016 в 12:07. Причина: добавил расчет |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
гл констр настоял на том, чтоб только Рмин>0.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Offtop: предлагаете одну ступень высотой 300 мм и вылетом 900 мм?
----- добавлено через ~2 мин. ----- верхнее вообще как-то крайне редко требуется по расчёту...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- подскажите характеристики грунта откуда взяли такие? я раздобыл данные по игэ и там выходят такие: угол внутреннего трения 19-21 градусов, сцепление 20-27, уII=17,6 (или я ошибаюсь?). ну примерно так. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Как раз тот случай когда считать надо. N от мачты очень мало, а М одну сторону давит вниз, а в другую так же вверх, там где вниз вы ставите арматуру, а там где вверх????? Строителям мороки больше чем экономии. можно одну и 600 и 450 (300 наверное) В монолите плиты перекрытия делают 200 мм и консоли там поболее CRISTOFF у вас фундамент классический, под восприятие большого N а не М |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Цитата:
Цитата:
Надо ещё раз почитать Пособие. А мороки для строителей, наверное, реально больше в случае, когда много ступеней: ждать набора прочности подошвы, переставлять опалубку для следующей ступени, опять ждать набор прочности. Лучше построить быстрее этот фундамент с одной ступенью, добавив в него вторую сетку и поддерживающие каркасы. Время сейчас очень дорого стоит
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? | Romka | Основания и фундаменты | 36 | 23.12.2021 13:16 |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Расчет размера фундамента для опору освещения. | avonder | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 06.03.2014 11:18 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны | mixapro1987 | Основания и фундаменты | 9 | 09.06.2011 12:25 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |