Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента?

Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2009, 18:05
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента?
Forttort
 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10

Добрый день.
Буду признателен если проконсультируете, имеет ли право на существование данный узел?

Начальные данные:
столбчатый фундамент (столбы 1,5 глубиной с шагом 2 метра,сверху лента) под одноэтажный дом из газосиликатных блоков.
Глубина промерзания 1,0 м.
Грунтовые воды глубоко
Грунт - супесь
Под пятном застройки перепад высот 0,5 метра.

Основной вопрос обязательно ли выравнивать нижний уровень фундамента (подошву) до параллели (выравнить затем только по цоколю) или можно делать так как указано на схеме?

Изображения
 

Просмотров: 10335
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:49
#21
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Глубина на несущую способность сваи играет, см. п . 7.2.6. СП
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:50
#22
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
...С учетом высказанного в #15 требования о неучете эффекта опирания ростверка на грунт, думаю, что несущая способность ленточного фундамента будет выше, чем свайного со сваями длиной 1,5м.
Это у него не свайный фундамент, боковая поверхнность не работает-там обратная засыпка, а глубокая опора площадью подошвы 0,36 м2. В ленте шириной, например 400 мм площадь контакта подошвы с грунтом 0,8 м2. К тому же и осадка будет меньше. Но если балка "ляжет" на грунт в процессе осадки опоры, то последствия сложно прогнозируемы... В нормах проектирования такие ситуации пока что не рассматриваются...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 11:56
#23
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Почему Вы так упорно настаиваете на свайном фундаменте? Вам в первую очередь нужно рассматривать просто ленту.
Токмо ради экомии бетона.
Правильно ли я вас понимаю, что в предложенном варианте единтсвенная ошибка это то, что ростверк заглублен в грунт и ,соотвественно, передает нагрузку не только на столбы, но и на грунт, т.е. становится обычной лентой..?
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:04
#24
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
Токмо ради экомии бетона.
ИМХО, экономии нет, геморрой есть.

Кореш, шо-то меня окончательно заклинило. Спасайте.

СНиП 2.02.03-85:
Цитата:
Несущую способность Fd, кН (тс), висячей забивной сваи и сваи-оболочки, погружаемой без выемки грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять как сумму...
СП 50-102-2003:
Цитата:
Несущую способность Fd, кН, набивной и буровой свай с уширением и без уширения, а также сваи-оболочки, погружаемой с выемкой грунта и заполняемой бетоном, работающих на сжимающую нагрузку...
vvp вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:05
#25
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Forttort - описанная Вами ситуация (раздельная работа) вполне возможна, но не прогнозируема - при контакте подошвы "ростверка" с грунтом перераспределить часть нагрузки на подошву столбов и часть на ленту, спрогнозировать осадку такого "гибрида" - "столбчато-ленточного" фундамента не такая простая задача..
Подошву опоры необходимо определять из условия полной пекредачи на нее нагрузки, с расчетом осадки...
Нет там у него сваи - опора 0,6х0,6х0,3 по ней В ОПАЛКУБКЕ столб 0,4х0,4. Там насыпной грунт, откуда здесь свая - бетонируется не в распор грунта, а в опалубку
AMS вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:13
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Я дико извиняюсь, но разве к набивной свае с выемкой грунта глубина играет какую-либо роль (в одном и том же слое) ?
Если смотреть в зависимость в формулах (12), (13) СНиП 2.02.03, то можно увидеть, что увеличение h увеличивает R.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:16
#27
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Forttort - описанная Вами ситуация (раздельная работа) вполне возможна, но не прогнозируема - при контакте подошвы "ростверка" с грунтом перераспределить часть нагрузки на подошву столбов и часть на ленту, спрогнозировать осадку такого "гибрида" - "столбчато-ленточного" фундамента не такая простая задача..
Подошву опоры необходимо определять из условия полной пекредачи на нее нагрузки, с расчетом осадки...
Нет там у него сваи - опора 0,6х0,6х0,3 по ней В ОПАЛКУБКЕ столб 0,4х0,4. Там насыпной грунт, откуда здесь свая - бетонируется не в распор грунта, а в опалубку
Это ж сколько работы. А главное, ради чего? Разве ленточный фундамент, возможно с расширением по подошве, будет хуже?
 
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:24
#28
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


DK Согласен, что ленточный фундамент будет надежнее и менее трудоемкий, чем устройство опор + по ним фактически ту же ленту.
Ильнур - так у него же не буровая свая, а заглубленный фундамент на естественном основании. Конструкция и технология выполнения подводят к опоре, но никак не к свае...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:30
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Про экономичность: если цоколь непременно нужен и нужен ж.бетонный, то можно функции цоколя и ростверка совместить - для этого достаточно малость добавить в монолитный цоколь арматуры. При такой ситуации, т.е. имея "дармовой" ростверк, можно устроить буровые сваи диаметром 300...400 мм, как раз с шагом примерно 2 м, при этом заглубиться настолько, насколько нужно по грунту.
В других случаях - дешевле ленты не будет.
Во многих случаях в качестве опалубки ленты можно использовать саму ТРАНШЕЮ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:33
#30
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если смотреть в зависимость в формулах (12), (13) СНиП 2.02.03, то можно увидеть, что увеличение h увеличивает R.
Благодарю за пояснение, но я имел в виду данный пример фундамента. Если отрыть мягко говоря яму, установить опалубку, забетонировать, снять опалубку, произвести обратную засыпку, все это разве увеличит несущую способность ?
vvp вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:36
#31
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


В СНиП п.4.6. про сваи с выемкой грунта.
А вообще, согласен с мнением, что ленточный фундамент будет наиболее целесообразным, исходя из начальных данных %)
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 12:51
#32
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Про экономичность: если цоколь непременно нужен и нужен ж.бетонный, то можно функции цоколя и ростверка совместить - для этого достаточно малость добавить в монолитный цоколь арматуры. При такой ситуации, т.е. имея "дармовой" ростверк, можно устроить буровые сваи диаметром 300...400 мм, как раз с шагом примерно 2 м, при этом заглубиться настолько, насколько нужно по грунту.
В других случаях - дешевле ленты не будет.
Во многих случаях в качестве опалубки ленты можно использовать саму ТРАНШЕЮ.
В принципе я так и планировал...только вместо свай, строители зальют в опалубке столбы...P.S. Может быть в силу того, что у меня не строительное образование - чуток путаюсь в терминах...и не всегда можно друг друга понять...
P.P.S. Есть дешевый экструзионный пенопласт...если я утеплю им отмостку.. снизится ли критичность возможных недочетов фундамента (в плане сил пучения грунта)?
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:58
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Ильнур - так у него же не буровая свая, а заглубленный фундамент на естественном основании. Конструкция и технология выполнения подводят к опоре, но никак не к свае...
Это я отвечал на вопрос по сваям
Цитата:
разве к набивной свае с выемкой грунта глубина играет какую-либо роль
, который был задан по поводу сваи:
Цитата:
Если лента по каким-либо грунтовым условиям не подходит, выгодней делать сваю, конечно буровую в Вашем случае. Чем ниже конец сваи в одном и том же слое грунта, тем больше свая несет. А пробурить 2..3 м можно без проблем. И т.д. и т.п.
Если же:
Цитата:
Если отрыть мягко говоря яму, установить опалубку, забетонировать, снять опалубку, произвести обратную засыпку, все это разве увеличит несущую способность ?
, то речь идет о столбчатом фундаменте.
Forttort
Цитата:
только вместо свай, строители зальют в опалубке столбы
это совершенно разные технологии - в первом случае вы бетоном заполняете скважину, которая пробурена в ненарушенной структуре, во втором - отрываете офигенный котлован. Соответственно, расчет разный.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.05.2009 в 13:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 13:11
#34
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
DK Согласен, что ленточный фундамент будет надежнее и менее трудоемкий, чем устройство опор + по ним фактически ту же ленту.
Кроме того, ленточный фундамент можно будет залить, заказав только один раз бетоновоз. Выполнение столбиков требует рытья достаточно больших ям. При этом для супеси необходимо обеспечить такой уклон стенок, чтобы в случае дождя не было их обрушения.
 
 
Непрочитано 06.05.2009, 13:30
#35
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Ильнур, всё предельно ясно, а я уж заволновался ).
vvp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 13:57
#36
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


Технология чуть проще. Приезжает машина типа ямобур - делает скважину заданной глубины (1,5) и диаметром 0,6.....
А может в данном контексте лучше пробурить скважину диаметром 0,4 и в нее сразу залить столбы без расширения внизу....?
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 14:01
#37
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Тогда у нас уже не столбы, а сваи ?
Ну если сопротивление грунта позволяет, то можно и без уширения
vvp вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 14:05
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
Технология чуть проще. Приезжает машина типа ямобур - делает скважину заданной глубины (1,5) и диаметром 0,6.....
А может в данном контексте лучше пробурить скважину диаметром 0,4 и в нее сразу залить столбы без расширения внизу....?
0,6х0,6 - это кажется не круг диаметром 0,6 от машины типа ямобур Действительно "столб/свая"...
Насчет расширения/нерасширения: это уже совсем ДРУГОЙ разговор. До сих пор шел СРАВНИТЕЛЬНЫЙ разговор.
Чтобы говорить о конкретных размерах, нужны исходные: данные геологических исследований, нагрузки от вышележащих конструкций и др...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 14:08
#39
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


в тои то и дело, что нет. Поэтому хочется с запасом достаточным сделать.
Дом одноэтажный 10*15, стены- газосиликатный длок 40 см, пол по грунты, плиты перекрытия и кровля гибкая черепица.....
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 14:15
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
...Дом одноэтажный 10*15, стены- газосиликатный длок 40 см, пол по грунты, плиты перекрытия и кровля гибкая черепица.....
Так, нагрузки есть.
Дело за малым - откуда известно, что до глубины допустим 2,5 м лежит "супесь"? Какого рода супесь? Почва 30 см? и сразу супесь? Не пробовали шурфовать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32