Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны

Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2011, 11:13 #1
Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны
mixapro1987
 
инженер-конструктор
 
Cамара
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 62

Подскажите методику расчета ну или какую-нибудь литературу?.какие особенности в отличие когда только одна колонна??
Просмотров: 8633
 
Непрочитано 07.06.2011, 15:29
#2
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Да вроде все так же считается. Навскидку. Правильно учесть равнодействующие внешних сил, приложенных к фундаменту от 2 колонн, с учетом знаков и считать, имхо.
Nordek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 16:39
#3
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


спасибо
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2011, 16:48
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от mixapro1987 Посмотреть сообщение
.какие особенности в отличие когда только одна колонна??
Если колонны расположены не впритык друг к другу (как на температурном шве), то в фундаменте появится верхняя рабочая арматура, которой иногда требуется даже больше нижней.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 20:57
#5
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


вот имнено такой случай и интересует, когда колонны находяться на температурном шве, и есть растояние между ними. есть ли какой нибудь пример расчета? и как расчитывать эту верхнию арматуру? буду очень благодарен за ответ
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2011, 21:02
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если это Т.Ш. - верхней арматуры не требуется.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2011, 19:27
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от mixapro1987 Посмотреть сообщение
вот имнено такой случай и интересует, когда колонны находяться на температурном шве, и есть растояние между ними. есть ли какой нибудь пример расчета? и как расчитывать эту верхнию арматуру? буду очень благодарен за ответ
вам уже в общих словах ответили, если чуть по подробнее, то вам как минимум нужно проверить фундамент на две комбинации:

1) МАХ вертикальная нагрузка, передаваемая на каждую колонну одновременно, например в вашем здании катаются два крана, каждый в своем температурном отскеке и они одновременно подъехали к т.ш.
2) МАХ вертикальная на одну и МИН вертикальная на другую, например один кран подъехал к т.ш., а другой уехал

смысл в том, чтобы одной комбинацией проверить МАХ вертик. силу + МАХ момент (проверка Gmax угловых (краевых) напряжений) , второй МИН верт. силу + МАХ момент (проверка на МАХ допустимый отрыв)

Вообще вас интересует расчет основания или самого фундамента ? Или то и другое , какие у вас исходные данные ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2011, 21:16
#8
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Есть некое пособие:
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
Там могут быть ответы на ваши вопросы. + примеры расчётов.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 23:45
#9
mixapro1987

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62


Вообще интересует расчет и основания и фундамента. ну а подробней фундамента. общие данные: многопролетное здание. ригель- ж/б ферма 24м , одним концом( по крайним осям) опираеться на кирпичную стену(пилястр) а другим на ж/б колонны 400х400 ( в среднем ряду) расстояние в осях между колоннами 700 мм, вот для этих колонн надо расчитать общий монолитный фундамент с двумя стаканами.( ну а если быть точнее проверить то что разработал кто-то). спасибо за инфо, обязательно посмотрю! пособие
mixapro1987 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 12:25
#10
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


У Бондаренко помню было "Расчет фундамента под двухветвенную колонну" посмотрите, может поможет... Книжка "Железобетонные и каменные конструкции"
Nordek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет монолитного ж/б резервуара Garbag Железобетонные конструкции 28 18.09.2020 10:28
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. X-DeViL Железобетонные конструкции 25 30.04.2008 14:50
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08