| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка)

Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2020, 09:54 #1
Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка)
dimawar
 
Регистрация: 12.06.2020
Сообщений: 2

нужен совет как исправить ситуацию с продавливанием балки
Вид изнутри дома

фото как было в процессе стройки

нагрузку держат всего лишь 2 венца. Позавчера выпилил бревна по середине проема и так получилось
Сейчас под крышей

узел подстропильника

конфигурация крыши такая

Что делать с крышей?
На мой взгляд, подстропильники тут вообще лишние... но раз уж есть, то их не трогать.
я думаю, что надо столбы подпорные убирать. Вместо центрального столба сделать ригель прям под коньком.
Подстропильники опереть на большой ригель и боковые опоры поставить левее-правее.
Примерно так:


как можно исправить?
Просмотров: 7437
 
Непрочитано 12.06.2020, 11:32
#2
Fadric


 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45


Совет есть только один. Наймите грамотных специалистов которые подскажут вам правильное решение, и БУДУТ НЕСТИ ЗА НЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Fadric вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 12:19
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


ну да все правильно. опоры сдвинуть подальше от центра проема
bigden вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 15:29
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Уберете еще просядет сантиметров на 10, наймите специалиста ремонт обойдется гораздо дороже
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 15:59
1 | #5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Похоже, совместная работа трёх брусьев как единой балки не была обеспечена посредством стягивания пакета. Ну и чувствуется, что район с приличной снеговой нагрузкой, походу, какая-то база отдыха горнолыжная. Разумеется, присоединяюсь к советам вышеотписавшихся о найме профессионала, который на месте оценит ситуацию, измерит прогибы и состояние дерева и прочие нюансы, которые человек несведущий может просто и не сфотографировать, сочтя неважными...
Вначале была мысль, что можно поддомкратить и стянуть высокопрочными шпильками, а пятно контакта обеспечить клеем, но... дерево в плане реологии материал хуже, чем металл. В том смысле, что эту форму оно сохранит даже без нагрузки... Причём "распертую" форму приняла уже не только "балка", но и стены, на которые она опирается, тем самым, поддокмратив балку, мы увеличим пролёт балки, потому что исчезнет пятно опирания/распределения нагрузки. Либо металл, либо скрытое усиление металлом, если будет стоять задача по сохранению "чисто бревенчатого дома"
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 17:49
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Усиление стальной фермой:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление.png
Просмотров: 286
Размер:	1.17 Мб
ID:	227337  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 18:39
#7
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Отличная реализация русского зодчества.
Только бревно должно быть в обхват и проход для карлика.
Все деревянные строения были сделаны для карликов. Дерево не несёт нагрузку в пустом пространстве, как и КАМАЗ не может перевозить грузы.
Это отлично видно в Суздале, Малых Корелах - там собрали такие сарайчики.
Высота прохода - 1,5 м и ширина, дверь для туалета, - 0,8 м.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 20:51 Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка)
#8
Сахалинец


 
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 40


Домкратить и усиливать металлическими профилями.Но перед поддомкрачиыванием посмотрите состояние узлов (как они закреплены), а то при работе домкрата может поехать сруб.
Сахалинец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 07:27
#9
dimawar


 
Регистрация: 12.06.2020
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Похоже, совместная работа трёх брусьев как единой балки не была обеспечена посредством стягивания пакета. Ну и чувствуется, что район с приличной снеговой нагрузкой, походу, какая-то база отдыха горнолыжная. Разумеется, присоединяюсь к советам вышеотписавшихся о найме профессионала, который на месте оценит ситуацию, измерит прогибы и состояние дерева и прочие нюансы, которые человек несведущий может просто и не сфотографировать, сочтя неважными...
Вначале была мысль, что можно поддомкратить и стянуть высокопрочными шпильками, а пятно контакта обеспечить клеем, но... дерево в плане реологии материал хуже, чем металл. В том смысле, что эту форму оно сохранит даже без нагрузки... Причём "распертую" форму приняла уже не только "балка", но и стены, на которые она опирается, тем самым, поддокмратив балку, мы увеличим пролёт балки, потому что исчезнет пятно опирания/распределения нагрузки. Либо металл, либо скрытое усиление металлом, если будет стоять задача по сохранению "чисто бревенчатого дома"
Все было хорошо до момента выпиливания перемычек в проеме.
Это частный дом в лесу, 40км от Красноярска.
Еще один вариант - взять двутавр и на верхний венец положить, а сверху на него эти столбы опереть.
dimawar вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 15:43
1 | 1 #10
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Для начала разгрузите свою перемычку. Если уж рассматриваете убирать столбы и проблема вышла после выпиливания перемычки, то, по моему дилетантскому мнению, можно добавить верхним венцом бревно или клееный брус (раз уж всё из дерева, то зачем двутавр вкорячивать), засверлиться в брёвна под углом и стянуть их шпильками (получатся нисходящие затяжки), подрезать снятые столбы и установить обратно на добавленный венец. После этого нагрузить перемычку.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 16:23
#11
CalcProg


 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205


жертва программы 'дачный ответ'?
подвести на чердаке под опоры металлическую балку. балку опереть на наружные стены. прогнувщиеся три бревна можно тяжами подтянуть к металлической балке. сечение балки принять по рассчёту на прочность и прогиб.

----- добавлено через ~4 мин. -----
перед началом работ прогнувшиеся балки в горнице подпереть стойками.
центральную балку на чердаке подтяннуть к сропилам, закрепить и подпереть стойками. и только потом подводить металлическую балку.
CalcProg вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 19:19
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Мне одному кажется, что не просто балка поехала. Она потянула НЕДОКОНСОЛИ (потому как заделка в углу не считается) и углы внутрь "матрешки" (прошу не обижаться) где-то в верхней трети. Тут я соглашусь с
Цитата:
Сообщение от Fadric Посмотреть сообщение
Наймите грамотных специалистов которые подскажут вам правильное решение
Как я думаю - поддомкратить балку мало будет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 22:24
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


снизу - можно поддомкратить (разгрузить) и усилить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усил.png
Просмотров: 189
Размер:	1.84 Мб
ID:	227507  
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 16.06.2020, 23:05
#14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Ещё лучше - обратно заложить брёвнами.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 06:19
#15
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Разрешите подсказать направление атаки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шпонка.jpg
Просмотров: 169
Размер:	20.3 Кб
ID:	227514  
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 09:04
#16
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
снизу - можно поддомкратить (разгрузить) и усилить
Такой портал лучше не делать, так как тут сруб, а не фахверк.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 09:29
#17
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


добавил как автор написал две опоры(по одной на края) и раскосами деревянными (доской) соединил бы все 5 столбов с двух сторон и оставил бы все в покое. может прогнувшийся брус листом металла (не толстым)усилить с двух сторон(или композитными материалами).
__________________
саша

Последний раз редактировалось sasa.od, 17.06.2020 в 09:35.
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 09:30
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Такой портал лучше не делать, так как тут сруб, а не фахверк.
По какой причине? Эстетика?

----- добавлено через ~5 мин. -----
.... Или потому что сруб ещё не сел?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 17.06.2020, 11:18
#19
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
По какой причине? Эстетика?

----- добавлено через ~5 мин. -----
.... Или потому что сруб ещё не сел?
Скорее всего сруб не сел, древисина может ещё усушку дать.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 11:34
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Скорее всего сруб не сел, древисина может ещё усушку дать.
ну вот и выберет эти 5 сантиметров
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет водоотвода в Excel, Помогите найти ошибку Наталья331 Технология и организация строительства 2 01.11.2022 12:21
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему Екатерина_ХТИ Металлические конструкции 34 01.11.2016 13:05
Помогите найти ошибку при расчете фермы из труб квадратного профиля в SCAD zharos SCAD 21 17.04.2016 19:28
ошибка при загрузке, пишет: ... В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. как исправить помогите? de3-2007 AutoCAD 9 25.06.2012 19:07
Помогите найти ошибку в ЛИРЕ strangeeee Лира / Лира-САПР 5 28.12.2011 14:34