04.09.2019, 09:00 | #1 | |
Диаметр загиба периодической арматуры А500С (ГОСТ 34028) в хомутах, лапках и крюках
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 16662
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
К П-кам, как в принципе и к хомутам рекомендую применять всё же 5d по СП63 - никто не придерётся. На стройплощадке всё равно будут гнуть как придётся. Для надёжности и при больших вертикальных нагрузках (если много арматуры подбирается в пилонах), конечно, правильнее ставить хомуты. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Все прописано. Во всяком случае в украинских нормах. А также есть специальные таблицы с радиусами оправки и с формулами как подсчитывать длину типовых арматурных деталей (хомутов, "Пешек", деталей с окончанием крюками и др.), то есть сколько при каждом гибе нужно вычитать чтобы получить длину заготовки Последний раз редактировалось balabenuk, 04.09.2019 в 10:11. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
|
|||
|
||||
Про А400 - надо смотреть, если это "старая добрая" A-III, то ее только на 90 градусов можно гнуть
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Ещё в качестве поперечной гнутой применяли (раньше, как сейчас не знаю) в ж/б конструкциях воспринимающих динамические нагрузки (подкрановые балки в частности) отгибы, которые не варились, а вязались. Ну и углы тупые соответственно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
В руководствах по конструированию к Европейским нормам или даже в Украине есть замечательный вариант устройства крюков хомутов в ж.б. элементах с загибом их под 135гр. Посмотрите, например, Здесь и Здесь. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Намного трудозатратнее реализуется на станке для гибки арматуры |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2014
Москва
Сообщений: 20
|
по СП минимальный диаметр продольной арматуры 10 мм. Это так , в глаза бросилось. Диаметр загиба по СП задан из условия сохранности арматуры при смятии стали. Есть ещё требование по срезу арматурой бетона. Когда заделываются гнутые стержни под действием напряжений. Там формула есть в пособие к СНиП 84 и по ней не более 10 диаметров должно быть. Следить надо на стройке, чтобы не загибали под воздействием тепловых обработок, а гнули на гибочных станках. Пилон армируй со шпильками, как на 3 рисунке. Расчётной поперечки тут по ходу не надо. Сделай как мужик. Верь в себя. Не сомневайся из-за пустяков
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Для хомутов применяют гладкую арматуру Dоп=2.5∅, откуда в пилонах А500С "по расчету"?!
Если армируешь рифленкой, то нужно делать по типу стены с П-шками в торцах. Dоп=5∅ в этом случае. В любом случае, на стройке погнут как бог на душу положит. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры? | Nik1992 | Железобетонные конструкции | 34 | 12.07.2017 07:29 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне | Летун | Железобетонные конструкции | 10 | 23.06.2007 10:05 |