| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Тёма, не слушай псевдо "експертов", не носи в лабу кирпичи как полоумный)) Возьми Оникс (он для бетона кирпича раствора) и постучи и кирпич и раствор во всех местах куда не лень добраться. Коли получишь "пограничные" результаты тода сноси кирпич и раствор в лабу предварительно стукнув их Ониксом для последующего сравнения. Доверять кому-то важные испытания очень неосмотрительно (это я насчёт лаборантов). А Оникс - оптимальный прибор для обследователя - мерит всё и компактный и аккредитован. И недорогой)
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Что значит неосмотрительно? они несут за это ответственность. А вот самодеятельность часто наказуема.
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Прочность кладки сильно зависит от изгибной прочности кирпича, и слабо зависит от увеличения прочности раствора. Лучше марку кирпича повышать, а не раствор |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
А если назначать марку раствора как у кирпича, кладка дороже станет? (опять наверное отголоски советской экономики)
по теме - новый способ определения минимальной прочности кладки, раз здание у вас стоит, считаете нагрузки - это и будет минимальная прочность кладки, даже если в 60-х строили в основном из кирпича какой то марки, не факт что ваш кирпич не состарился или вообще соответствовал своей марке
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 14.05.2015 в 10:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
У кирпича сложное напряж. сост. но основной показатель прочность на изгиб, посмотрите прочность R кладки для кирпича высотой 65 мм и 500 мм из одного материала
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
У нас в Самаре силикат весь М150, а силикат М100 это брак от М150. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
СНиП Несущие и ограждающие конструкции
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
Цитата:
что бы вы ни нашли на форуме или еще где, это "за уши" не притянешь к существующей кладке старого здания. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Не гуманное снятие масляной краски с несущих стен, вредит дому? | Foxxxi | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.03.2012 13:34 |
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом | Liam | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 28.08.2009 11:42 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |