| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.02.2019, 15:11 | 1 | | #1 |
Вопросы по узлам монолитного ЖБ подвала по ростверку/сваям
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
||
Просмотров: 1898
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Offtop: Прочитал тему про фундаменты.
Живут же люди... Как же у вас все безумно дорого получается... 1) 250мм достаточно без всяких пилястр. 2) Цитата:
3) Лучше такой шов не делать вообще, а балки заливать совместно с плитой. 4) Все зависит от расчетной схемы, но если Цитата:
Обычно выпуски вертикальной арматуры стен отгибаются в плиту. Смысла ставить Пэшки по периметру монолитных стен нет. На проекте, а потом и на конструкциях можно сэкономить очень неплохие деньги |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
Offtop: Сваи, как оказалось, не самое страшное. Страшнее было то, что сваи пробили напорный горизонт и наружу хлынула вода в объёме 20м3/час в режиме 24/7. На ликвидацию прорыва ушло без малого два года, но это длинная история. Как и история строительства дренажей всех видов по всем правилам. Я бы рассказал во всех подробностях, но меня модераторы забанят в этом разделе
Понял, спасибо! Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это я понимаю. Хотя с "правильным" подходом уже влетел по полной |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Ммм.. дааа... Такого вы тут навыдумывали конечно. Неочень понятно для чего вам нужны стены из монолитного ж/б. У нас директор имея на руках приличную сумму даже отказался от таких решений. Ему тоже запроектировали горе-проектировщики. Теперь переделали на блоки ФБС - доволен. Короче много вопросов. Что за балки и какой пролёт? Как вы запроктироваи перекрытие монолитное без проекта? И как это говорить о бетоне не учитывая арматуру. Такое ощущение что вам делает дом очередной "прораб", который "всем так делает".
И зачем сваи долбить и связывать жёстко с ростверком, если у вас они встали на проектные отметки, у вас там что вырывающие нагрузки будут? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
Это хоть и пологий, но склон. УГВ был понижен на 3 метра. На глубине 4.5-5 метров ниже уровня пола подвала находится напорный горизонт с давлением в 1атм (с указанным выше дебитом). Напорный горизонт не был вскрыт при проведении ИГИ и был пробит при погружении свай (несколько линз). Борьба с водой велась без малого два года силами двух компаний. В итоге прорыв запечатали тампонажной смесью. Под всем домом выполнен пластовый дренаж по всем правилам (обратный фильтр с подбором фракций по методике Истоминой, конструктив по Абрамову С.К.). Дренажи делал сам после длительного изучения материала, так как найти специалистов не получилось. Из-за сложных гидрогеологических условий подвал будет выполнен из монолитного ЖБ. В стыке ростверка и стен подвала предусмотрена гидрошпонка. Также будет сделана гидроизоляция и выполнен пристенный дренаж.
Я "проектирую" подвал в Лире, потом отдам проект на экспертизу и доработку (и переделку по необходимости). Отдельные узлы вытаскиваю из Сапфира, а потом проверяю на официальном форуме Лиры, также подсматриваю здесь. Причина проста - мне нужна расчётная схема на руках. Конечно же арматура подбирается программой и проверяется вручную на отдельных элементах, в частности на плитах. На сваи действуют горизонтальные нагрузки (склон). Сваи (300*300, 10 и 11 метров) прорезали в том числе и слабые грунты. Жесткое сопряжение свайного ростверка было предусмотрено конструктором при проектировании свайного основания. Последний раз редактировалось AndreyPo, 12.02.2019 в 14:29. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь. | duke | Железобетонные конструкции | 171 | 26.12.2018 19:12 |
Монолитная стена подвала. Температура в подвале. | Archi_ | Архитектура | 14 | 02.03.2017 11:27 |
Ангар 10х12 м. Вопросы по узлам | Дмитрий25 | Металлические конструкции | 12 | 30.06.2015 06:14 |
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. | ZSM | Основания и фундаменты | 55 | 18.04.2010 22:51 |